Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6

4,50 Stern(e) 6 Votes
M

Martin62

Ich bin ja jetzt kein Experte und habe mein Wissen auch nur aus diversen Foren, aber ein Parallelspeicher von 100l macht so gar kein Sinn. Dazu kommt, dass überall darauf hingewiesen wird, dass parallele Speiche „Effizientkiller“ sind. Das Einziege was ich der Anlage gegönnt habe, ist ein 80l Speicher in reihe zum Rücklauf, weil das eine Empfehlung von Vaillant ist, speziell für die Enteisungsvorgänge und in den Foren konnte man lesen, dass es gerade bei Heizkörpern eine zusätzliche Trägheit in das System bringt was dem übermäßigen Takten entgegen wirkt und weil der Speicher gerade im Weg rumhing, also schon vorhanden war. Ansonsten kann man mit diese Monoblock-Wärmepumpen direkt anschließen.
 
M

meierchen006

Hallo @markschmulenso

wie du siehst sind wir jetzt zu dritt die dein Hydrauliksystem nicht verstehen.

Du schreibst
  • hast System 8 und dann
  • von einem Pufferspeicher der nicht warm wird
  • wenn aber der Reihenrücklaufspeicher wie gezeichnet eingebaut ist wird der immer Warm wenn der Heizkreis bedient wird.

  • Wenn Warmwasser gemacht wird, hat das mit dem Reihenrücklaufspeicher gar nichts zu tun.
 
J

Jesse Custer

Lest doch mal, was er geschrieben hat: der Stecker der Heizungspumpe im Haus (die ich auch habe) war nicht richtig eingesteckt. Dadurch wurde zwar der Pufferspeicher erwärmt (durch die Wärmepumpe), aber das Heizungswasser für die Heizkörper wurde nicht umgepumpt.

Für mich nachvollziehbar - und ja, ich puffere auch mit 100 Litern.
 
N

nordanney

Lest doch mal, was er geschrieben hat: der Stecker der Heizungspumpe im Haus (die ich auch habe) war nicht richtig eingesteckt. Dadurch wurde zwar der Pufferspeicher erwärmt (durch die Wärmepumpe), aber das Heizungswasser für die Heizkörper wurde nicht umgepumpt.
Dir ist aber klar, dass das Wasser, bevor es im Puffer ankommt, durch die Wohnung gelaufen sein muss? Nicht meckern, erst korrekt lesen.

Schau Dir mal das Schema an. Der Puffer/Reihenrücklaufspeicher ist im Rücklauf, also nach den Heizkörpern. Ich wüsste nicht, wie die Wärmepumpe das hinbekommen soll (sofern das Schema tatsächlich so umgesetzt wurde), außer durch Magie.
 
Zuletzt aktualisiert 27.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5863 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
Nr.ErgebnisBeiträge
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
3Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
4Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
5Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 24
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
8Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
9Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 16
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
12Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
13Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
14Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
15Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
16Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
17Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
18Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
19Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
20Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13

Oben