Hallo zusammen,
heute war endlich der
Vaillant Kundendienst da.
@RotorMotor du hattest mit dem falsch kalibrierten Sensor höchst wahrscheinlich Recht.
Der Herr vom Vaillant Kundendienst hat den die Gebäudepumpe für 15 min laufen lassen. Ohne Heizkreislauf. D.h nur über die kurze Schleife von der Außeneinheit und direkt wieder zurück.
Daraufhin hat er die Vorlauftemperatur 30,8 und die Rücklauftemperatur 31,3 abgelesen. D.h die beiden Sensoren weichen hier schon mit 0,5 Grad ab was höchstwahrscheinlich gravierend für die Berechnung der Effizienz ist.
Er meinte, dass wohl eine Abweichung von 0,1 zu stark verfälschten werten führen kann.
Er hat jetzt für mich 2 kalibrierte Sensoren bestellt. Diese werden im neuen Jahr eingebaut. Danach ist hoffentlich Ruhe.
Ich werde auf jeden Fall berichten.
Ansonsten meinte er dass die Anlage prinzipiell sehr gut läuft mit wenigen Takten.
Danke für die Tipps.
Grüße