Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 49 Votes
R

RotorMotor

Zum Haus:
Alles Fußbodenheizung+eine Wand im Bad, gut 200m² insgesamt, nach Raumweiserheizlast ausgelegt, ERR aktiv (allerdings möglichst viel offen), KFW40+.

Zur Einstellung:
Vorlauf so niedrig wie möglich, Laufzeit so lange, dass die Temperatur konstant bleibt.

Und versuche hier mal die Umsetzung möglichst knapp zu beschreiben:
Habe mir dazu ein Script geschrieben, dass sich die Wettervorhersage für den nächsten Tag holt.
Anhand dessen wird die nötige Laufzeit berechnet um die Zieltemperatur im Haus zu halten.
Diesr Zeitraum wird dann mit möglichst guter Überdeckung von Außentemperatur/Sonne umgesetzt.
Mit der zentralen KWL messe ich noch die Ablufttemperatur und kann damit die Heizzeiträume automatisiert korrigieren.

Beispielhaft sieht das dann so aus:
1732865458121.png


Der Vorteil davon ist, dass ich aktuell nur genau einen Takt pro Tag brauche (inkl. Warmwasser).
Außerdem läuft die Wärmepumpe permanent im Effizienzmaximum.
Der Nachteil ist, dass es morgens etwas kälter im Haus ist.
Gestern morgen lag die Ablufttemperatur um 7 dann z.B. bei 20,6 Grad und wurde dann über den Tag auf 21,3 aufgeheizt.

Was Warmwasser angeht:
Wir haben einen 300L Speicher mit. Ich mache ein Mal am Tag Warmwasser - von 14 - 17 Uhr auf Eco und einer WW-Temperatur von 45 Grad. Vorher hatten wir 48 Grad. Ich habe sie jetzt etwas reduziert in der Hoffnung, dass der COP dadurch besser wird.
Hast du die üblichen Tests/abgeliche schon gemacht?
Also dass Vorlauf- und Rücklauftemperatursensor gleich anzeigen etc.?
Weil für die Werte ist COP von 2 sehr schlecht.

Bin damit aber trotzdem zufrieden, weil ich weniger als 1kwh/Tag für das WW verbrauche.
Wow, das ist ja unglaublich wenig.
Da liegen wir deutlich drüber. Aber wenn ihr bei 190l mit nur 42 Grad auskommt verbraucht ihr einfach sehr wenig.
Baden ist damit doch schon kaum möglich?!
 
H

Hesse93

Hast du mal nachgeschaut in der Fachhandwerkerebene Sensorentest der Hydraulikstation, ob Vorlauf und Rücklauf das gleiche anzeigen, wenn der Kompressor ein paar Minuten aus war? Wenn Rücklauf etwas mehr Misst als Vorlauf werden zu niedrige AZ Werte berechnet.
At rotormotor: Hast du mal geschaut? nicht dass bei dir der Vorlauf Fühler im Vergleich zum Rücklauf eine höhere Temperatur misst. Da reichen schon 2 Zehntel Grad und man hätte anstelle von 4,4 halt 4,9
 
M

Martin62

Deine Arbeitszahl von 2,9 bei 56 Grad Warmwasser-Temperatur ist sehr gut. Ich erreiche nur 2,8 bei 42 Grad, auch nachmittags im Eco-Modus.
Bin damit aber trotzdem zufrieden, weil ich weniger als 1kwh/Tag für das WW verbrauche.
Habe selber mal nachgeschaut.
23kWh im November für Warmwasser. Die Temperatur ist auf 45°C eingestellt, ebenfalls ein Unitower und im Haushalt leben 2 Personen. Kein Besuch im November gehabt. Werde das die nächsten Tage genauer beobachten ob man das wirklich glauben darf.
 

Anhänge

H

Hesse93

At rotormotor
Das ist alles sehr beeindruckend.
Die Frage, ob du Vorlauf Rücklauf Sensoren abgeglichen hast, hätte ich mir sparen können. Deine Vorgehensweise löst ja das Problem, dass die Heizanlage ein träges System ist, im Normalfall die Steuerung aber schnell auf jede Temperaturänderung außen oder auch innen reagiert, was nicht optimal ist. Da ich deine Möglichkeiten nicht habe, überlege ich, ob ich nicht einfach anhand der Wettervorhersage täglich eine konstante Vorlauftemperatur einstelle ist ja leicht möglich mit der Steuerung. Eine halbwegs brauchbare Nachtabsenkung hätte man dann auch. Im Normalfall hat man ja sonst nachts ungünstigerweise eine höhere Vorlauf aufgrund der niedrigeren Außentemperaturen. Noch effektiver wäre es vielleicht, wenn man immer für die nächsten 24 Stunden eine konstante Kompressordrehzahl anstelle einer konstanten Vorlauf Temperatur einstellen könnte?
 
M

Martin62

Die Kompressordrehzahl direkt ansteuern wird so nicht funktionieren. Dieser Wert wird von der Vaillant -Steuerung berechnet. Die Regelung reagiert ständig auf Einflüsse die man ja dann selber auch ständig berücksichtigen müsste wie z.B. lüften, enteisen usw. Daher kann man nur über die Kurve der Wunschtemperatur und der Laufzeit Einfluss nehmen. Eins habe ich ja inzwischen gelernt, dass lange Laufzeiten viel effektiver sind als ständiges aufheizen. Wenn man dann noch ein Kompromiss zu den Takten findet, läuft die Regelung von Vaillant eigentlich ganz gut.
 
Zuletzt aktualisiert 30.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5905 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
9Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
10Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
11arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt? 26
12Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
13Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
14Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
15Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
16Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52

Oben