Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 51 Votes
Tolentino

Tolentino

So, da ist er nun, der vielfach angekündigte Selbsthilfethread mit Erfahrungen zu oben genannten Vaillant-Geräten. Da sich hier ja erstaunlich viele gefunden haben, die diese Baureihe und teilweise sogar das gleiche Modell haben.


Ich habe die VWL 75/6 und lerne sie erst ein bisschen kennen.

Erste Frage: Weiß jemand ob man im Sensocomfort Bedienteil auch irgendwo die Wärmemenge und nicht nur den Stromverbrauch sehen kann? Für die BAFA-Förderung (bis 2020) braucht man ja sowohl Stromzähler (ist auf jeden Fall drin) auch einen Wärmemengenzähler, damit man die Jahresarbeitszahl ausrechnen kann.

Zweite Frage: Wo kriegt man das ausführliche Betriebshandbuch her? Ich finde nur Installations- und Betriebshandbuch für Fachhandwerker für die 105 und die 125 oder aber Kurzanleitungen, aber eben nicht die vollständige Anleitung.

So, und dann lad ich mal die ein, die meines Wissens eine Arotherm plus haben. Wenn euch noch jemand einfällt auch gerne einladen und wenn jemand gar keine hat, den ich eingeladen habe, gerne wieder gehen oder bleiben, je nach Gusto.
 
M

motorradsilke

Ich hab die Vaillant 55er. Meinst du die Betriebsanleitung?
Die haben wir vom Installateur mitbekommen. Hat aber 200 Seiten, kann ich dir nicht so ohne Weiteres zukommen lassen. Wo wohnst du denn?

vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-6-die-selbsthilfegruppe-561942-1.jpg
 
Tolentino

Tolentino

In Berlin.
Ich wollte gerne die pdf, da man da auch nach Stichworten suchen kann. Bin gerade noch am suchen. Das Installations- und Betriebshandbuch. Das gibt's auf der deutschen seite z.B. nur im Fachpartner Zugang. In der Schweiz ist vieles so zugänglich, aber eben komischerweise nur ab der 105er. Für die kleinen gibt's das da gar nicht.
 
H

Hausbau 55

Gute Idee für die Arotherm Plus Selbsthilfegruppe. Dafür einen Pluspunkt!
Bin wahrscheinlich ein kleiner Exot mit der 35/6 für unseren Bungalow ca 90 m² als Effizienzshaus 55 EE.
Zur Kommunikation mit der Wärmepumpe: Mein Funkregler SensoComfort 720f kommuniziert mit der Vaillant Base Station D, welche über ein eeBus-Kabel an der Wärmepumpe angeschlossen ist. Wenn man nun die SensoApp nutzen möchte (wie bei mir), dann muss das Vaillant Internetmodul sensoNET VR 921 mittels eeBus-Kabel mit dem Vaillant Base Station D zusätzlich verbunden werden. Die Einbindung geht relativ schnell. Dann hat man 2 dieser kleinen grauen Kästen. SensoNET benötigt 230V.
Den Energiertrag (bereitgestellte Wärmemenge) und den Stromverbrauch für Heizung, Kühlung und Warmwasser kannst du an der Wärmepumpe am kleinen Display, über den Funkregler oder über die sensoApp ablesen. Da ich noch einen separaten Stromzähler nur für die Wärmepumpe habe, die Stromangaben sind bei den o.g. Geräte etwas geringer als real.
 
Tolentino

Tolentino

Ach so Energieertrag = Wärmemenge? Dann wäre mein COP aber abgrundtief schlecht. Da steht nämlich 7,1 kwh/d. Und was ist Umweltertrag? selbst dann wäre es super schlecht, beinahe 1:1.
 
H

Hausbau 55

Ach so Energieertrag = Wärmemenge? Dann wäre mein COP aber abgrundtief schlecht. Da steht nämlich 7,1 kwh/d. Und was ist Umweltertrag? selbst dann wäre es super schlecht, beinahe 1:1.
Wenn du auf dem Display der Wärmepumpe schaust, dann steht dort ein Wert von z.b. 29,5 kWh/d. Da ist erfahrungsgemäss die produzierte Wärme Heizung und Warmwasser des aktuellen Tag. Dann beide Tasten gleichzeitig drücken, dann kommt Energieertrag Heizen, zb 26,9, danach folgt Warmwasser zb. 2,6. usw....bis hin Strom.

Bei mir sind laut Vaillant 156 kWh bisher Strom, laut separaten Stromzähler 171...
 
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6200 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
7Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
8Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
9Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
10Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
11Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
13Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
14Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
17Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
18Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
19Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
20Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10

Oben