Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD

4,70 Stern(e) 7 Votes
M

meierchen006

Hallo @Martin62

ich schon nochmal ein Stück weiter gekommen.
Ich habe in der MQTT Integration nochmal alle Integrationseingänge gelöscht, und wieder neu eingelesen dann waren schon einige mehr Werte Sichtbar:

arotherm-plus-homeassistant-ebusd-673546-1.png

arotherm-plus-homeassistant-ebusd-673546-2.png


Jetzt fehlen mir noch die Deutschen Namen dann sehen wir mal weiter. Gibt natürlich noch viel zu Lernen dabei.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
M

Martin62

Ja, das ist alles sehr umfangreich. Ich komme, wie schon geschrieben, an die Parameter vom Sensocomfort nicht ran, da fehlt der Scan. Schon alles versucht mit Starten der Komponenten in unterschiedlicher Reinfolge. Im Forum haben aber viele dieses Problem, nur eine eindeutige Lösung für alle gibt es nicht oder ich habe diese noch nicht gefunden.
 
M

meierchen006

Hallo @Martin62,

hast du mal die Datei im "Vaillant" Ordner 15.ctlv2.csv in 15.ctlv3.csv umbenannt?
arotherm-plus-homeassistant-ebusd-673554-1.png

arotherm-plus-homeassistant-ebusd-673554-2.png


Das ist die Datei die den sensoComfort findet.
Mit "15.ctlv2.csv" wird bei mir auch nichts gefunden mit der "15.ctlv3.csv" werden jede Menge Parameter oder Werte entdeckt!
Sollte die bei dir nicht vorhanden sein musst du diese hinzufügen.
 
M

Martin62

Parameter habe ich ja, wie Temperaturen, Zustand Wärmepumpe, Wärmeleistung, Druck usw. Was fehlt sind die Zeiteinstellungen die ich eigentlich aktiv über HM steuern wollte. Alles nicht lebenswichtig, immerhin kann ich mit dem Zustand der Wärmepumpe meine Lüfter an den Heizkörper schalten, dass ist ja schonmal was.
 
M

meierchen006

Nein du musst die richtigen Dateien in dem Ordner zur Verfügung stellen,

In HA wird beim ersten mal dann ein Scan gemacht danach werden da die gescannten .csv Dateien eingelesen,

wenn diese vorher nicht vorhanden waren wurden sie auch schon beim Scan nicht beachtet.
 
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
Nr.ErgebnisBeiträge
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
5Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
7Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
8Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
9CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
11Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
18Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
19Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28

Oben