Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD

4,70 Stern(e) 7 Votes
M

meierchen006

Hallo @Martin62,

hier anbei mal die Dateien "15.ctlv2.csv" und "15.ctlv3.csv" gepackt in einer "15.ctlvX.zip" Datei.
.zip Dateien kann man hier nicht hochladen
.csv Dateien kann man hier nicht hochladen
.txt Dateien kann man hier nicht hochladen


also mal als Code probieren

Code:
# type (r[1-9]wu),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
#,,CTLV2, sensoCOMFORT VRC 720/2 (SW 0514),,,,,,,,,,
# ##### Generell #####,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B524,02000000,,,IGN:4,,,
*w,,,,,,B524,02010000,,,,,,
r;w,,ContinuousHeating,Durchgehendes Heizen,,,,0200,,,tempv,,,"-26=off, when the outside temperature falls below this threshold temperature the continuous heating function is started (off <=> function is disabled)"
r;w,,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung,,,,0300,,,hoursum2,,,delay before frost protection is activated
r;w,,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis,,,,0A00,,,onoff,,,Heizbetrieb und Speicherladung parallel
r;w,,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity,,,,0E00,,,UIN,,,maximale Raumluftfeuchte
r;w,,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve,,,,1400,,,yesno,,,automatic correction of configured heat curve
r;w,,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit,,,,1700,,,minutes2,,,maximum cylinder charging time
r;w,,HwcLockTime,lockTimeHwc,,,,1800,,,minutes2,,,Sperrzeit WW-Bedarf
r;w,,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime,,,,1B00,,,minutes2,,,Ladepumpe Nachlaufzeit
r;w,,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge,,,,2700,,,calibrationv,,,Hysterese Speicherladung
r;w,,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge,,,,2900,,,calibrationv,,,Speicherlad. Offset
r;w,,MaintenanceDate,nächste Wartung,,,,2C00,,,date,,,Datum nächste Wartung
r;w,,Date,Datum,,,,3400,,,date,,,Aktuelles Datum
r;w,,Time,Zeit,,,,3500,,,HTI,,,Aktuelle Uhrzeit
r;w,,HydraulicScheme,Systemschema,,,,3600,,,UIN,,,Systemschema
#r;w,,Unknown38,(konstant 21),,,,3800,,,tempv,,,unknown value
r,,WaterPressure,Wasserdruck,,,,3900,,,pressv,,,Wasserdruck
r;w,,SolarYieldTotal,TotalSolarYield,,,,3D00,,,energy4,,,[URLAFF_F=https://www.hausbau-forum.de/threads/enpal-schlechte-erfahrungen-anschaffungs-kosten-preise.33801/]solarertrag[/URLAFF_F] gesamt
r;w,,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield,,,,3E00,,,energy4,,,Umweltertrag gesamt
r;w,,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired,,,,4600,,,tempv,,,maximum flow temperature setpoint of Hwc
r,,SystemFlowTemp,Systemvorlauf,,,,4B00,,,tempv,,,Systemvorlauf
r;w,,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang,,,,4D00,,,mamode,,,
r;w,,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc,,,,4E00,,,energy4,,,Aktueller Monat Brennstoffverbrauch Heizung
r;w,,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc,,,,4F00,,,energy4,,,Aktueller Monat Stromverbrauch Heizung
r;w,,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc,,,,5000,,,energy4,,,Aktueller Monat Stromverbrauch Warmwasser
r;w,,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc,,,,5100,,,energy4,,,Aktueller Monat Brennstoffverbrauch Warmwasser
r;w,,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc,,,,5200,,,energy4,,,Letzter Monat Brennstoffverbrauch Heizung
r;w,,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc,,,,5300,,,energy4,,,Letzter Monat Stromverbrauch Heizung
r;w,,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc,,,,5400,,,energy4,,,Letzter Monat Stromverbrauch Warmwasser
r;w,,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc,,,,5500,,,energy4,,,Letzter Monat Brennstoffverbrauch Warmwasser
r;w,,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc,,,,5600,,,energy4,,,Brennstoffverbrauch Heizung gesamt
r;w,,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc,,,,5700,,,energy4,,,Stromverbrauch Heizung gesamt
r;w,,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc,,,,5800,,,energy4,,,Stromverbrauch Warmwasser gesamt
r;w,,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc,,,,5900,,,energy4,,,Brennstoffverbrauch Warmwasser gesamt
r;w,,PrEnergySum,TotalEConsumption,,,,5C00,,,energy4,,,Dieses Jahr Stromverbrauch gesamt
r;w,,PrFuelSum,TotalFConsumption,,,,5D00,,,energy4,,,Dieses Jahr Brennstoffverbrauch gesamt
#r;w,,Unknown67,(VR70 konfig 1),,,,6700,,,tempv,,,unknown value
#r;w,,Unknown68,(VR70 konfig 1),,,,6800,,,tempv,,,unknown value
#r;w,,OpModeEffect,OpModeEffect (Fehler),,,,6900,,,zonesel,,,selection which heating circuit is affected by changing parameters in the basic display
r;w,,Installer1,Installationsfirma Teil 1,,,,6C00,,,shortname,,,installer's name
r;w,,Installer2,Installationsfirma Teil 2,,,,6D00,,,shortname,,,installer's name
r;w,,PhoneNumber1,Telefonnummer,,,,6F00,,,shortphone,,,installer's telephone number
r;w,,PhoneNumber2,Telefonnummer,,,,7000,,,shortphone,,,installer's telephone number
#r;w,,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod,,,,7100,,,hfrom,,,start date of holidays
#r;w,,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod,,,,7200,,,hto,,,end date of holidays
r,,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur,,,,7300,,,tempv,,,Außentemperatur
#r;w,,SFMode,SFMode,,,,7400,,,sfmode,,,
r;w,,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü,,,,7600,,,UIN,,,000-999; code for the installer's menues
#r;w,,OpMode,OpMode,,,,7b00,,,opmode,,,operation mode of all/configured zone(s) matching OpModeEffect
#r;w,,HolidayTemp,HolidayTemp,,,,8200,,,tempv,,,holiday setpoint
#r;w,,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod,,,,8300,,,hfrom,,,start date of bank holidays
#r;w,,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod,,,,8400,,,hto,,,end date of bank holidays
#r;w,,Unknown85,(konstant 0/inf),,,,8500,,,tempv,,,unknown value
r;w,,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur,,,,9500,,,tempv,,,gerundete mittlere Außentemperatur (alle 3h aktualisiert)
r,,MaintenanceDue,Wartung fällig,,,,9600,,,yesno,,,zeigt an ob die Wartung fällig ist
r,,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben",,,,9D00,,,tempv,,,"Temp.fühler WW, oben"
r,,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten",,,,9E00,,,tempv,,,"Temp.fühler WW, unten"
r,,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben",,,,9F00,,,tempv,,,"Temp.fühler Hz, oben"
r,,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten",,,,A000,,,tempv,,,"Temp.fühler Hz, unten"
#r,,UnknownF8,,,,,F800,,,HEX:5,,,Unknown value
# ##### Warmwasserkreis #####,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B524,02000100,,,IGN:4,,,
*w,,,,,,B524,02010100,,,,,,
r;w,,HwcOpMode,HwcOpMode,,,,0300,,,opmode,,,operation mode of Hwc
r;w,,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis,,,,0400,,,tempv,,,setpoint of domestic hot water circuit
r,,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp,,,,0500,,,tempv,,,Speicheristtemperatur
r,,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp,,,,0800,,,tempv,,,desired flow temp for Hwc
r;w,,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod,,,,0900,,,hfrom,,,start date of holidays
r;w,,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod,,,,0A00,,,hto,,,end date of holidays
r;w,,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod,,,,0B00,,,hfrom,,,start date of bank holidays
r;w,,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod,,,,0C00,,,hto,,,end date of bank holidays
r;w,,HwcSFMode,HwcSFMode,,,,0D00,,,sfmode,,,
#r,,UnknownValue0f,HwcSFMode,,,,0F00,,,HEX:6,,,Unknown value for hwc
# ##### Heizkreis 1 #####,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B524,02000200,,,IGN:4,,,
*w,,,,,,B524,02010200,,,,,,
r,,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1,,,,0200,,,mctype;IGN:1,,,
#r;w,,Hc1Unknown04,(konstant 30) Temperatur Heizkreis 1,,,,0400,,,tempv,,,unknown value for Hc1
#r,,Hc1Unknown06,,,,,600,,,HEX:5,,,unknown value for Hc1
r,,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1,,,,0700,,,tempv,,,current flow temperature setpoint of Hc1
r,,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1,,,,0800,,,tempv,,,current flow temperature of Hc1
#r;w,,Hc1Unknown09,(konstant 60) Temperatur,,,,0900,,,tempv,,,unknown value for Hc1
r;w,,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1,,,,0B00,,,calibrationv,,,excess temperature of Hc1 (flow temperature's setpoint is increased by this value to keep the mixing valve in its control range)
#r;w,,Hc1Unknown0c,(konstant 65) Temperatur Heizkreis 1,,,,0C00,,,tempv,,,unknown value for Hc1
#r;w,,Hc1Unknown0d,(konstant 65) Temperatur Heizkreis 1,,,,0D00,,,tempv,,,unknown value for Hc1
r;w,,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1,,,,0E00,,,offmode,,,operation of Hc1 during the lowering time; no influence if room temperature modulation is set to thermostat
r;w,,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1,,,,0F00,,,EXP,,,heating curve of Hc1
r;w,,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1,,,,1000,,,tempv,,,maximum flow temperature setpoint (end emphasis) of Hc1
r;w,,Hc1MinCoolingTempDesired,MinCoolingTempDesired Heizkreis 1,,,,1100,,,tempv,,,minimum cooling temperature setpoint Hc1
r;w,,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1,,,,1200,,,tempv,,,minimum flow temperature setpoint (end emphasis) of Hc1
r;w,,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1,,,,1400,,,tempv,,,if outside temperature > summer limit => heating is OFF;applies to comfort and night setback setpoint
r;w,,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1,,,,1500,,,rcmode,,,room temperature modulation of Hc1
r,,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1,,,,1A00,,,EXP,,,"status of mixer (<0 closing, >0 opening)"
r,,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1,,,,1C00,,,EXP,,,adaption applied to heating curve of Hc1
r;w,,Hc1Status,Status Heizkreis 1,,,,1B00,,,UCH,,,status of zone 1
r;w,,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1,,,,1E00,,,UIN,,,pump status of zone 1
# ##### Heizkreis 2 #####,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B524,02000201,,,IGN:4,,,
*w,,,,,,B524,02010201,,,,,,
r,,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2,,,,0200,,,mctype;IGN:1,,,
#r;w,,Hc2Unknown04,(konstant 30) Temperatur Heizkreis 2,,,,0400,,,tempv,,,unknown value for Hc2
#r,,Hc2Unknown06,,,,,600,,,HEX:5,,,unknown value for Hc2
r,,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2,,,,0700,,,tempv,,,current flow temperature setpoint of Hc2
r,,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2,,,,0800,,,tempv,,,current flow temperature of Hc2
#r;w,,Hc2Unknown09,(konstant 60) Temperatur,,,,0900,,,tempv,,,unknown value for Hc2
r;w,,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2,,,,0B00,,,calibrationv,,,excess temperature of Hc2 (flow temperature's setpoint is increased by this value to keep the mixing valve in its control range)
#r;w,,Hc2Unknown0c,(konstant 65) Temperatur Heizkreis 2,,,,0C00,,,tempv,,,unknown value for Hc2
#r;w,,Hc2Unknown0d,(konstant 65) Temperatur Heizkreis 2,,,,0D00,,,tempv,,,unknown value for Hc2
r;w,,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2,,,,0E00,,,offmode,,,operation of Hc2 during the lowering time; no influence if room temperature modulation is set to thermostat
r;w,,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2,,,,0F00,,,EXP,,,heating curve of Hc2
r;w,,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2,,,,1000,,,tempv,,,maximum flow temperature setpoint (end emphasis) of Hc2
r;w,,Hc2MinCoolingTempDesired,MinCoolingTempDesired Heizkreis 2,,,,1100,,,tempv,,,minimum cooling temperature setpoint Hc2
r;w,,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2,,,,1200,,,tempv,,,minimum flow temperature setpoint (end emphasis) of Hc2
r;w,,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2,,,,1400,,,tempv,,,if outside temperature > summer limit => heating is OFF;applies to comfort and night setback setpoint
r;w,,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2,,,,1500,,,rcmode,,,room temperature modulation of Hc2
r,,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2,,,,1A00,,,EXP,,,"status of mixer (<0 closing, >0 opening)"
r,,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2,,,,1C00,,,EXP,,,adaption applied to heating curve of Hc2
r;w,,Hc2Status,Status Heizkreis 2,,,,1B00,,,UCH,,,status of zone 2
r;w,,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2,,,,1E00,,,UIN,,,pump status of zone 2
# ##### Heizkreis 3 #####,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B524,02000202,,,IGN:4,,,
*w,,,,,,B524,02010202,,,,,,
r,,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3,,,,0200,,,mctype;IGN:1,,,
#r;w,,Hc3Unknown04,(konstant 30) Temperatur Heizkreis 3,,,,0400,,,tempv,,,unknown value for Hc3
#r,,Hc3Unknown06,,,,,600,,,HEX:5,,,unknown value for Hc3
r,,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3,,,,0700,,,tempv,,,current flow temperature setpoint of Hc3
r,,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3,,,,0800,,,tempv,,,current flow temperature of Hc3
#r;w,,Hc3Unknown09,(konstant 60) Temperatur,,,,0900,,,tempv,,,unknown value for Hc3
r;w,,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3,,,,0B00,,,calibrationv,,,excess temperature of Hc3 (flow temperature's setpoint is increased by this value to keep the mixing valve in its control range)
#r;w,,Hc3Unknown0c,(konstant 65) Temperatur Heizkreis 3,,,,0C00,,,tempv,,,unknown value for Hc3
#r;w,,Hc3Unknown0d,(konstant 65) Temperatur Heizkreis 3,,,,0D00,,,tempv,,,unknown value for Hc3
r;w,,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3,,,,0E00,,,offmode,,,operation of Hc3 during the lowering time; no influence if room temperature modulation is set to thermostat
r;w,,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3,,,,0F00,,,EXP,,,heating curve of Hc3
r;w,,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3,,,,1000,,,tempv,,,maximum flow temperature setpoint (end emphasis) of Hc3
r;w,,Hc3MinCoolingTempDesired,MinCoolingTempDesired Heizkreis 3,,,,1100,,,tempv,,,minimum cooling temperature setpoint Hc3
r;w,,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3,,,,1200,,,tempv,,,minimum flow temperature setpoint (end emphasis) of Hc3
r;w,,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3,,,,1400,,,tempv,,,if outside temperature > summer limit => heating is OFF;applies to comfort and night setback setpoint
r;w,,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3,,,,1500,,,rcmode,,,room temperature modulation of Hc3
r,,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3,,,,1A00,,,EXP,,,"status of mixer (<0 closing, >0 opening)"
r,,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3,,,,1C00,,,EXP,,,adaption applied to heating curve of Hc3
r;w,,Hc3Status,Status Heizkreis 3,,,,1B00,,,UCH,,,status of zone 2
r;w,,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3,,,,1E00,,,UIN,,,pump status of zone 3
# ##### Zone 1 #####,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B524,02000300,,,IGN:4,,,
*w,,,,,,B524,02010300,,,,,,
r;w,,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1,,,,0200,,,tempv,,,desired cooling setpoint for zone 1
r;w,,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1,,,,0300,,,hfrom,,,start date of holidays for zone 1
r;w,,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1,,,,0400,,,hto,,,end date of holidays for zone 1
r;w,,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1,,,,0500,,,tempv,,,holiday setpoint for zone 1
r;w,,z1OpMode,Betriebsart Zone 1,,,,0600,,,opmode,,,operation mode of zone 1
r;w,,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1,,,,0800,,,tempv,,,manual override setpoint for zone 1
r;w,,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1,,,,0900,,,tempv,,,night setpoint for zone 1
r;w,,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1,,,,0C00,,,hfrom,,,start date of bank holidays for zone 1
r;w,,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1,,,,0D00,,,hto,,,end date of bank holidays for zone 1
r;w,,z1SFMode,SFMode Zone 1,,,,0E00,,,sfmode,,,
r,,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1,,,,0F00,,,tempv,,,aktuelle Raumtemperatur in Zone 1
r;w,,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1,,,,1200,,,UCH,,,valve status of zone 1
r;w,,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1,,,,1300,,,zmapping,,,configures which room temperature is assigned to zone 1
r;w,,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1,,,,1400,,,tempv,,,current room setpoint considering all basic conditions passed to the control algorithms
#r;w,,z1Unknown15Temp,(in FlüsterBetrieb 24 sonst 99 - max.Lüfterstufe?) Temperatur Zone 1,,,,1500,,,tempv,,,unknown value for zone 1
r;w,,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1,,,,1600,,,shortname,,,short name of zone 1
r;w,,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1,,,,1700,,,zname,,,name of zone 1
r;w,,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2,,,,1800,,,zname,,,name of zone 1
r;w,,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1,,,,2200,,,tempv,,,day setpoint for zone 1
#r,,z1Unknown23,Temperatur Unbekannt,,,,2300,,,IGN:4;tempv,,,
# ##### Zone 2 #####,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B524,02000301,,,IGN:4,,,
*w,,,,,,B524,02010301,,,,,,
r;w,,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2,,,,0200,,,tempv,,,desired cooling setpoint for zone 2
r;w,,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2,,,,0300,,,hfrom,,,start date of holidays for zone 2
r;w,,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2,,,,0400,,,hto,,,end date of holidays for zone 2
r;w,,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2,,,,0500,,,tempv,,,holiday setpoint for zone 2
r;w,,z2OpMode,Betriebsart Zone 2,,,,0600,,,opmode,,,operation mode of zone 2
r;w,,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2,,,,0800,,,tempv,,,manual override setpoint for zone 2
r;w,,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2,,,,0900,,,tempv,,,night setpoint for zone 2
r;w,,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2,,,,0C00,,,hfrom,,,start date of bank holidays for zone 2
r;w,,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2,,,,0D00,,,hto,,,end date of bank holidays for zone 2
r;w,,z2SFMode,SFMode Zone 2,,,,0E00,,,sfmode,,,
r,,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2,,,,0F00,,,tempv,,,aktuelle Raumtemperatur in Zone 2
r;w,,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2,,,,1200,,,UCH,,,valve status of zone 2
r;w,,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2,,,,1300,,,zmapping,,,configures which room temperature is assigned to zone 2
r;w,,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2,,,,1400,,,tempv,,,current room setpoint considering all basic conditions passed to the control algorithms
#r;w,,z2Unknown15Temp,(in FlüsterBetrieb 24 sonst 99 - max.Lüfterstufe?) Temperatur Zone 2,,,,1500,,,tempv,,,unknown value for zone 2
r;w,,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2,,,,1600,,,shortname,,,short name of zone 2
r;w,,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1,,,,1700,,,zname,,,name of zone 2
r;w,,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2,,,,1800,,,zname,,,name of zone 2
r;w,,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2,,,,2200,,,tempv,,,day setpoint for zone 2
# ##### Zone 3 #####,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B524,02000302,,,IGN:4,,,
*w,,,,,,B524,02010302,,,,,,
#r;w,,z3Unknown02,(konstant 24 - Lüfterstufe?) Temperatur Zone 3,,,,0200,,,tempv,,,unknown value for zone 3
r;w,,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3,,,,0300,,,hfrom,,,start date of holidays for zone 3
r;w,,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3,,,,0400,,,hto,,,end date of holidays for zone 3
r;w,,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3,,,,0500,,,tempv,,,holiday setpoint for zone 3
r;w,,z3OpMode,Betriebsart Zone 3,,,,0600,,,opmode,,,operation mode of zone 3
r;w,,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3,,,,0800,,,tempv,,,manual override setpoint for zone 3
r;w,,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3,,,,0900,,,tempv,,,night setpoint for zone 3
r;w,,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3,,,,0C00,,,hfrom,,,start date of bank holidays for zone 3
r;w,,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3,,,,0D00,,,hto,,,end date of bank holidays for zone 3
r;w,,z3SFMode,SFMode Zone 3,,,,0E00,,,sfmode,,,
r,,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3,,,,0F00,,,tempv,,,aktuelle Raumtemperatur in Zone 3
r;w,,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3,,,,1200,,,UCH,,,valve status of zone 3
r;w,,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3,,,,1300,,,zmapping,,,configures which room temperature is assigned to zone 3
r;w,,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3,,,,1400,,,tempv,,,current room setpoint considering all basic conditions passed to the control algorithms
#r;w,,z3Unknown15Temp,(in FlüsterBetrieb 24 sonst 99 - max.Lüfterstufe?) Temperatur Zone 3,,,,1500,,,tempv,,,unknown value for zone 3
r;w,,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3,,,,1600,,,shortname,,,short name of zone 3
r;w,,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1,,,,1700,,,zname,,,name of zone 3
r;w,,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2,,,,1800,,,zname,,,name of zone 3
r;w,,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3,,,,2200,,,tempv,,,day setpoint for zone 3
# ##### Zeitprogramme #####,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,,,,,,,,
r,,unknownValue.a0,(3Zonen;HWC&CC = konstanter Wert. Generelle Konfiguration?),,,B555,a0,,,HEX:8,,,Erstes Byte = Zonenanzahl?
#r,,unknownValue.a1,(3Zonen;HWC&CC = Leerer Wert. Lüftung;Pumpe;etc oder Fehler?),,,B555,a1,,,,,,
#r,,unknownValue.a2,(3Zonen;HWC&CC = Leerer Wert. Lüftung;Pumpe;etc oder Fehler?),,,B555,a2,,,,,,
# Schaltzeiten Warmwasser,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B555,a50002,,,,,,
*w,,,,,,B555,a60002,,,,,,
r,,hwcTimer.Config,Zeitfenster Konfiguration(aktuell statisch? Beschreibt eine Art Funktionalitätsumfang),,,B555,a30002,,,HEX:9,,,Konfiguration
r,,hwcTimer.Timeframes,Zeitfenster Anzahl,,,B555,a40002,,,slotCountWeek,,,Anzahl der eingestellten Slots pro Wochentag
r,,hwcTimer.Monday0,Zeitfenster Montag 1,,,,0000,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Monday1,Zeitfenster Montag 2,,,,0001,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Monday2,Zeitfenster Montag 3,,,,0002,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Tuesday0,Zeitfenster Dienstag 1,,,,0100,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Tuesday1,Zeitfenster Dienstag 2,,,,0101,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Tuesday2,Zeitfenster Dienstag 3,,,,0102,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Wednesday0,Zeitfenster Mittwoch 1,,,,0200,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Wednesday1,Zeitfenster Mittwoch 2,,,,0201,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Wednesday2,Zeitfenster Mittwoch 3,,,,0202,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Thursday0,Zeitfenster Donnerstag 1,,,,0300,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Thursday1,Zeitfenster Donnerstag 2,,,,0301,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Thursday2,Zeitfenster Donnerstag 3,,,,0302,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Friday0,Zeitfenster Freitag 1,,,,0400,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Friday1,Zeitfenster Freitag 2,,,,0401,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Friday2,Zeitfenster Freitag 3,,,,0402,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Saturday0,Zeitfenster Samstag 1,,,,0500,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Saturday1,Zeitfenster Samstag 2,,,,0501,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Saturday2,Zeitfenster Samstag 3,,,,0502,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Sunday0,Zeitfenster Sonntag 1,,,,0600,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Sunday1,Zeitfenster Sonntag 2,,,,0601,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Sunday2,Zeitfenster Sonntag 3,,,,0602,,,rTimeSlotWithTemp,,,
w,,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag,,,,00,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag,,,,01,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch,,,,02,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag,,,,03,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag,,,,04,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag,,,,05,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag,,,,06,,,wTimeSlotWithTemp,,,
# Zeitprogramm Zirkulationspumpe,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B555,a50003,,,,,,
*w,,,,,,B555,a60003,,,,,,
r,,ccTimer.Config,Zeitfenster Konfiguration(aktuell statisch? Beschreibt eine Art Funktionalitätsumfang),,,B555,a30003,,,HEX:9,,,Konfiguration
r,,ccTimer.Timeframes,Zeitfenster Anzahl,,,B555,a40003,,,slotCountWeek,,,Anzahl der eingestellten Slots pro Wochentag
r,,ccTimer.Monday0,Zeitfenster Montag 1,,,,0000,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Monday1,Zeitfenster Montag 2,,,,0001,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Monday2,Zeitfenster Montag 3,,,,0002,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Tuesday0,Zeitfenster Dienstag 1,,,,0100,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Tuesday1,Zeitfenster Dienstag 2,,,,0101,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Tuesday2,Zeitfenster Dienstag 3,,,,0102,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Wednesday0,Zeitfenster Mittwoch 1,,,,0200,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Wednesday1,Zeitfenster Mittwoch 2,,,,0201,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Wednesday2,Zeitfenster Mittwoch 3,,,,0202,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Thursday0,Zeitfenster Donnerstag 1,,,,0300,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Thursday1,Zeitfenster Donnerstag 2,,,,0301,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Thursday2,Zeitfenster Donnerstag 3,,,,0302,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Friday0,Zeitfenster Freitag 1,,,,0400,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Friday1,Zeitfenster Freitag 2,,,,0401,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Friday2,Zeitfenster Freitag 3,,,,0402,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Saturday0,Zeitfenster Samstag 1,,,,0500,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Saturday1,Zeitfenster Samstag 2,,,,0501,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Saturday2,Zeitfenster Samstag 3,,,,0502,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Sunday0,Zeitfenster Sonntag 1,,,,0600,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Sunday1,Zeitfenster Sonntag 2,,,,0601,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Sunday2,Zeitfenster Sonntag 3,,,,0602,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag,,,,00,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag,,,,01,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch,,,,02,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag,,,,03,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag,,,,04,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag,,,,05,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag,,,,06,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
# Zeitprogramme Zone 1,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B555,a50000,,,,,,
*w,,,,,,B555,a60000,,,,,,
r,,z1Timer.Config,Zeitfenster Konfiguration(aktuell statisch? Beschreibt eine Art Funktionalitätsumfang),,,B555,a30000,,,HEX:9,,,Konfiguration
r,,z1Timer.Timeframes,Zeitfenster Anzahl,,,B555,a40000,,,slotCountWeek,,,Anzahl der eingestellten Slots pro Wochentag
r,,z1Timer.Monday0,Zeitfenster Heizen Montag 1,,,,0000,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Monday1,Zeitfenster Heizen Montag 2,,,,0001,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Monday2,Zeitfenster Heizen Montag 3,,,,0002,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Tuesday0,Zeitfenster Heizen Dienstag 1,,,,0100,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Tuesday1,Zeitfenster Heizen Dienstag 2,,,,0101,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Tuesday2,Zeitfenster Heizen Dienstag 3,,,,0102,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Wednesday0,Zeitfenster Heizen Mittwoch 1,,,,0200,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Wednesday1,Zeitfenster Heizen Mittwoch 2,,,,0201,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Wednesday2,Zeitfenster Heizen Mittwoch 3,,,,0202,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Thursday0,Zeitfenster Heizen Donnerstag 1,,,,0300,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Thursday1,Zeitfenster Heizen Donnerstag 2,,,,0301,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Thursday2,Zeitfenster Heizen Donnerstag 3,,,,0302,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Friday0,Zeitfenster Heizen Freitag 1,,,,0400,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Friday1,Zeitfenster Heizen Freitag 2,,,,0401,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Friday2,Zeitfenster Heizen Freitag 3,,,,0402,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Saturday0,Zeitfenster Heizen Samstag 1,,,,0500,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Saturday1,Zeitfenster Heizen Samstag 2,,,,0501,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Saturday2,Zeitfenster Heizen Samstag 3,,,,0502,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Sunday0,Zeitfenster Heizen Sonntag 1,,,,0600,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Sunday1,Zeitfenster Heizen Sonntag 2,,,,0601,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Sunday2,Zeitfenster Heizen Sonntag 3,,,,0602,,,rTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag,,,,00,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag,,,,01,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch,,,,02,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag,,,,03,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag,,,,04,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag,,,,05,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag,,,,06,,,wTimeSlotWithTemp,,,
# Zeitprogramme Zone 2,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B555,a50100,,,,,,
*w,,,,,,B555,a60100,,,,,,
r,,z2Timer.Config,Zeitfenster Konfiguration(aktuell statisch? Beschreibt eine Art Funktionalitätsumfang),,,B555,a30100,,,HEX:9,,,Konfiguration
r,,z2Timer.Timeframes,Zeitfenster Anzahl,,,B555,a40100,,,slotCountWeek,,,Anzahl der eingestellten Slots pro Wochentag
r,,z2Timer.Monday0,Zeitfenster Heizen Montag 1,,,,0000,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Monday1,Zeitfenster Heizen Montag 2,,,,0001,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Monday2,Zeitfenster Heizen Montag 3,,,,0002,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Tuesday0,Zeitfenster Heizen Dienstag 1,,,,0100,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Tuesday1,Zeitfenster Heizen Dienstag 2,,,,0101,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Tuesday2,Zeitfenster Heizen Dienstag 3,,,,0102,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Wednesday0,Zeitfenster Heizen Mittwoch 1,,,,0200,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Wednesday1,Zeitfenster Heizen Mittwoch 2,,,,0201,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Wednesday2,Zeitfenster Heizen Mittwoch 3,,,,0202,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Thursday0,Zeitfenster Heizen Donnerstag 1,,,,0300,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Thursday1,Zeitfenster Heizen Donnerstag 2,,,,0301,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Thursday2,Zeitfenster Heizen Donnerstag 3,,,,0302,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Friday0,Zeitfenster Heizen Freitag 1,,,,0400,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Friday1,Zeitfenster Heizen Freitag 2,,,,0401,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Friday2,Zeitfenster Heizen Freitag 3,,,,0402,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Saturday0,Zeitfenster Heizen Samstag 1,,,,0500,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Saturday1,Zeitfenster Heizen Samstag 2,,,,0501,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Saturday2,Zeitfenster Heizen Samstag 3,,,,0502,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Sunday0,Zeitfenster Heizen Sonntag 1,,,,0600,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Sunday1,Zeitfenster Heizen Sonntag 2,,,,0601,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z2Timer.Sunday2,Zeitfenster Heizen Sonntag 3,,,,0602,,,rTimeSlotWithTemp,,,
w,,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag,,,,00,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag,,,,01,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch,,,,02,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag,,,,03,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag,,,,04,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag,,,,05,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag,,,,06,,,wTimeSlotWithTemp,,,
# Zeitprogramme Zone 3,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B555,a50200,,,,,,
*w,,,,,,B555,a60200,,,,,,
r,,z3Timer.Config,Zeitfenster Konfiguration(aktuell statisch? Beschreibt eine Art Funktionalitätsumfang),,,B555,a30200,,,HEX:9,,,Konfiguration
r,,z3Timer.Timeframes,Zeitfenster Anzahl,,,B555,a40200,,,slotCountWeek,,,Anzahl der eingestellten Slots pro Wochentag
r,,z3Timer.Monday0,Zeitfenster Heizen Montag 1,,,,0000,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Monday1,Zeitfenster Heizen Montag 2,,,,0001,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Monday2,Zeitfenster Heizen Montag 3,,,,0002,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Tuesday0,Zeitfenster Heizen Dienstag 1,,,,0100,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Tuesday1,Zeitfenster Heizen Dienstag 2,,,,0101,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Tuesday2,Zeitfenster Heizen Dienstag 3,,,,0102,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Wednesday0,Zeitfenster Heizen Mittwoch 1,,,,0200,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Wednesday1,Zeitfenster Heizen Mittwoch 2,,,,0201,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Wednesday2,Zeitfenster Heizen Mittwoch 3,,,,0202,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Thursday0,Zeitfenster Heizen Donnerstag 1,,,,0300,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Thursday1,Zeitfenster Heizen Donnerstag 2,,,,0301,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Thursday2,Zeitfenster Heizen Donnerstag 3,,,,0302,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Friday0,Zeitfenster Heizen Freitag 1,,,,0400,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Friday1,Zeitfenster Heizen Freitag 2,,,,0401,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Friday2,Zeitfenster Heizen Freitag 3,,,,0402,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Saturday0,Zeitfenster Heizen Samstag 1,,,,0500,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Saturday1,Zeitfenster Heizen Samstag 2,,,,0501,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Saturday2,Zeitfenster Heizen Samstag 3,,,,0502,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Sunday0,Zeitfenster Heizen Sonntag 1,,,,0600,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Sunday1,Zeitfenster Heizen Sonntag 2,,,,0601,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z3Timer.Sunday2,Zeitfenster Heizen Sonntag 3,,,,0602,,,rTimeSlotWithTemp,,,
w,,z3Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag,,,,00,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z3Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag,,,,01,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z3Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch,,,,02,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z3Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag,,,,03,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z3Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag,,,,04,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z3Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag,,,,05,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z3Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag,,,,06,,,wTimeSlotWithTemp,,,
# includes,,,,,,,,,,,,,
!include,errors.inc,,,,,,,,,,,,
Die ctlv2 und ctlv3 sind bis auf den Dateinamen identisch und müssen in den Vaillant Ordner, wie auch immer das bei ioBroker aussieht,
im Prinzip in den Ordner wo auch deine 08.hmu.csv liegt.

Gruß
 
M

meierchen006

Hallo @RotorMotor,

so nun habe ich deine Code:

Code:
dein Code
08.hmu.csv:
r,,CurrentCompressorUtil,,,,,25,,,D2C,,%,aktuelle Kompressorauslastung in Prozent,,,,,,,,,,,,,,,,,,

mein Code
r1,,CurrentCompressorUtil,,,,,25,,,D2C,,%,aktuelle Kompressorauslastung in Prozent,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
in meine 08.hmu.csv integriert gehabt

meinen Code sehe ich in MQTT Explorer nicht aber in der MQTT Integration
deinen Code finde ich weder in MQTT Explorer auch nicht in der MQTT Integration

Schade da es den Unterschied "r" zu "r1" gab, hatte ich gedacht ich könnte hoffen, doch es war nicht so wie ich erwartet hatte.

Ich bin halt zu viel Laie im zu verstehen was die Zeilen beschreiben, habe auch noch nicht wirklich eine Beschreibung gefunden.

Die beiden anderen Zeilen (Stunden Werte") von dir sind Identisch zu meinen!

Gruß
meierchen006
 
M

Martin62

Danke @meierchen006 , aber ich muss das irgendwo in der Ebusd Umgebung machen. Der Adapter im iobroker holt nur die Daten aus einer HTML. Die CSV wird aus dem Netz geladen in Verbindung mit dem gescannten Gerät.
 
R

RotorMotor

@meierchen006 es kann sein, dass dein neuestes senscomfort die Werte auf anderen Adressen hat als unsere zweier.

Ich vermute aber einfach, dass du, bzw. Dein Home assistant die Werte nicht abfragt.

Beschäftigte dich doch Mal mit ebusctl und Frage damit die Werte ab!
 
M

meierchen006

Halllo,

da gebe ich dir recht,
mir fällt das enorm schwer da ich die englische Sprache nicht gelernt habe und mir alles über Programme übersetzen muss.
Dazu kommt noch dass ich keine Programmierkenntnisse habe und nur Anwender bin, ja etwas kann ich schon, doch im Moment für ebus scheinbar nicht ausreichend. Dass soll nicht heißen das ich nicht Lernen möchte.

Also fange ich mal ganz klein an zu Fragen:

In dem ebusd Adapter gibt es eine Konsole
1731846881883.png


in dieser Konsole müsste ich dann die Befehle eingeben von denen du schreibst.

Hast du dafür mal ein Beispiel? bzw. wie würde ich nach den Kompressorstunden abfragen?

Gruß
 
R

RotorMotor

Du kannst ja mal anfangen mit:

Code:
ebusctl read KompressorStunden
Ob das allerdings die richtige Konsole dafür ist, kann ich dir nicht genau sagen.
 
Zuletzt aktualisiert 04.12.2024