Sein Argumentation gegen die Jung-Taster kann ich aber ehrlich gesagt gut nachvollziehen. Ich finde ein durchschalten von Szenen auch unpraktisch und unkomfortabel.
Ich würde den Taster jetzt auch nicht im Wohnzimmer verbauen, wo man mit Szenen arbeitet. Aber sicherlich gibt es Bereiche, wo das völlig egal ist und wo es nur um Licht an / aus bzw. Rollladen auf / zu geht. Und in so Räumen werde ich keine Basalte oder andere komplexe Taster einbauen. Hausautomation ggü. konventioneller Elektrik ist ja gut - aber es gibt auch Bereiche, wo das alt hergebrachte theoretisch auch reichen würde. Auch kleinere Kinder sollen doch auch einfach Licht an und ausschalten können in ihrem Zimmer. Wir werden z. B. in den Kinderzimmern einfache Deckenleuchten haben; da wird nichts gedimmt etc.
Und warum sollte ich z. B. in Bereichen wie der Garage einen 4-fach Raumcontroller von Jung einsetzen? Ich kann darin beim besten Willen keinen Nutzen erkennen.
Was hat der denn zu der Heizung gesagt?
Ehrlich gesagt hat er mir dazu am Telefon zwar was gesagt aber ich war gerade im Auto, konnte mir nichts notieren und ich habe es auch nicht wirklich verstanden. Das ganze Thema der Heizung verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Dazu zitiere ich jetzt mal explizit aus dem Original Angebot heraus, was in den beheizten Räumen jeweils angeboten ist und darüber hinaus, was für die Heizung als solches angeboten ist. Ich glaube, hier muss ich euch echt mal den exalten ganzen Text präsentieren.
"Stromkreiszuleitung für Heizkreise: Stromkreiszuleitung in NYM-J 5x1,5mm² für Stellmotoren (Stellmotoren können gerne als Zusatz geliefert werden)" € 55,- netto
"Heizungsanlage: pauschale Zuleitung zur Heizungsanlage <- keine Verdrahtung der Heizungsanlage (sprich Pumpen etc.)", € 400,- netto
Was ist davon zu halten und was soll da ggf. noch mal genau nachgefragt werden? Ich tue mich hier wirklich schwer.
Ebenfalls frage ich mich die ganze Zeit, ob man sich nicht lieber von der ERR befreien lässt und auf die ganze Einbindung der Heizungsanlage verzichtet. Dann braucht man auch keine Taster mit Temperaturfühlern in jedem Raum. Ich möchte das Thema Taster möglichst wenig komplex haben. Dafür mache ich ja eine Hausautomation. Meines Wissens nach soll man doch ohnehin bei einer ordentlich eingestellten Fußbodenheizung im Neubau nicht an den Raumreglern herum drehen. Auch / gerade in Verbindung mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Wir wohnen jetzt in einer Wohnung mit Luftwärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Da hängen auch überall Raumthermostate. Und man hat uns zum Einzug zu verstehen gegeben, dass die zwar da hängen aber wir sollen da nicht dran drehen.
Noch einige Fragen, die mich beschäftigen, bevor ich heute ein Feedback zur Angebotsüberarbeitung und zur Diskussion noch offener Punkte zurück maile:
- Ekey: werden wir wohl drin lassen. Aber Fragen sind für mich:
Wie funktioniert das genau? Ekey muss dann auch mit dem Schließriegel verbunden werden und ihn schließen. Wie weiß Ekey dann, wenn einer das Haus verlässt, ob noch Leute im Haus sind (dann bleibt der Riegel offen) oder ob alle gehen und der Riegel sich schließen muss?
Wie komplex wird das, wenn man eine externe Alarmanlage einbindet? Z. B. hat Telenot ja solche digitalen Schließzylinder.
Zuletzt die Frage Home Konverter ja oder nein. Wir tendieren im Moment zu nein, da ich nicht wüsste, was wir da programmieren wollen.
- Alarmanlage:
Thema schließt sich ganz gut an Ekey an. Das Angebot einer externen VDS Alarmanlage steht noch aus. Ich würde hier noch mal gerne explizit in die Runde fragen, ob ihr das für unnötig oder für sinnvoll haltet. Man kann ja nach wie vor eine KNX Alarmanlage bauen. Aber ich weiß halt nicht, ob das so gut ist von wegen Zwangsläufigkeit und anderen Dingen, wo bei VDS darauf geachtet wird. Sabotage und und und..... hat sich da mal jemand intensiv mit einer Abwägung beschäftigt?
- Rauchmelder:
Angeboten sind die Gira Dual Q. Ich habe Riesen Sorge, die falschen Rauchmelder zu bestellen und dann nachts im Bett zu stehen. Diesen Horror haben wir hier und seit langem einfach alle Rauchmelder demontiert, da zig Austausche etc. einfach nichts gebracht haben. Ebenfalls überlege ich, ob es im Neubau nicht sinnvoller ist, auf verkabelte Rauchmelder zu setzen anstatt auf Funk. Inwiefern man sie vernetzt, muss man sowieso sehen. Das ist eher so ein Posten, den wir aufgrund der gesetzlichen Erfordernis einbauen und nicht weil wir davon so überzeugt sind. Die sind ja bei einer KNX Alarmanlage wohl auch ein wesentlicher Bestandteil. Und ob wir das gut finden, weiß ich nicht. Wobei man bestimmt auch einstellen kann, dass im Alarmfall nur einzelne Rauchmelder an gehen und nicht alle.
Wie seht ihr das? Es gibt auch deutlich günstigere Rauchmelder, tw. ohne Funkvernetzung, was wir möglicherweise auch lieber haben, die einfach abseits von KNX angebracht werden und fertig. Es gibt dort auch Produkte, die hinsichtlich Fehlalarmen gut bewertet werden.
- Raumbediengeräte / Eingangsanlage:
Ich war eigentlich komplett gegen Raumbediengeräte. Jetzt sagt meine Frau aber, dass sie gerne im OG ein Gerät haben möchte, wo sie sehen kann, wer klingelt. Da bietet sich ja tatsächlich das Gira G1 an. Jetzt überlege ich, ob wir dann zwei G1 bestellen, einmal fürs OG und einmal für neben der Tür. Auf der anderen Seite gibt es von Gira auch reine Innen-Gegenstellen für die 106, die die Klingel auslösen und das Gegensprechen ermöglichen. Preislich müsste ich das recherchieren. Aber kann mir schon vorstellen, dass das gerade mal halb so teuer ist. Vielleicht wäre dann im OG ein Raumbediengerät Ok und unten neben der Haustür im Flur so eine einfache Gegenstelle? Was meint ihr? Oder habt ihr dazu ganz andere Ideen, vielleicht eine günstigere Alternative zur G1?
- Tasterkonstellation - unsere größte Herausforderung:
Also die Basalte sind denke ich gestorben. Zu teuer und zu implizit in der Bedienung. Basalte lassen und dafür aus finanzieller Sicht eKey rausnehmen oder Ähnliches, wäre glaube ich kein guter Tausch. Wir planen hier, intensiv bei Jung zu schauen und was auszuwählen. F 50 oder vielleicht auch F 40, da wo es Sinn macht, und da wo es Sinn macht auch günstige BA. Raumcontroller wüsste ich jetzt keinen einzigen Raum, wo ich den brauchen würde ggü. einfacheren Tastern. Wir haben die Smartphone Steuerung, wir haben vermutlich oben einen Gira G1..... was soll ich da noch mit einem Raumcontroller?
Da die teuren Basalte rausfallen, werden wir wohl an den Betten entgegen der ersten Planung auf Taster hinnehmen. Gerade da denke ich an einfache BA, die einfach das Licht ein und ausschalten. Spricht da etwas gegen? Rollläden steuern etc. will ich da nicht. Einfach Zimmerlicht ein/aus bzw. den Raum abends komplett ausschalten.
Da wir uns nun zu einfacheren Tastern hin orientieren, werde ich für die Kellerräume auch noch mal die im Vgl. dazu recht teuren Präsenzmelder in Frage stellen. Zumindest für so Bereiche wie den Technikraum, wo ich nicht schwer beladen rein und raus gehe.
Steckdosen / evtl. Taster können wir uns in der Garage und den einfachen Kellerräumen auch gut als Aufputz vorstellen.
- Homeserver / Gira X1:
Hier wurde uns vom Elektriker mehr oder weniger dringend vom X1 abgeraten, da man damit deutlich eingeschränkter sei. Es wurde allerdings nicht so konkret, WAS genau ich jetzt gesagt habe, was wir uns wünschen und was davon mit X1 nicht umgesetzt werden kann, mit dem Homeserver dagegen schon. Im Grunde blieb am Ende konkret nur die Steuerung über PC und ansonsten nur allgemeine Aussagen wie dass nicht so komplexe Ansprüche programmiert werden können wie mit dem Homeserver. Ich weiß es nicht. Wenn es am Ende nur die Ansteuerung über den PC ist, die mir einen effektiven Mehrnutzen stiftet, ist doch der Preisunterschied zu groß. Ich habe hier ja auch vielfach gelesen, X1 reicht vermutlich. Ich weiß jetzt nicht; gibt es hier eigentlich auch irgendeinen Fürsprecher, der im konkreten Fall uns eher den Homeserver ans Herz legt? Wenn ja, warum?
- AP:
Die angebotene Uqiquiti UAC-AC-HD ist bestimmt sehr zukunftsfähig. Einige hatten ja geäußert, dass sei vielleicht etwas zu viel des Guten. Wer wäre denn die Zielgruppe für dieses Produkt und was passt bei uns besser? Wir haben ja auch ein großes Haus über drei Etagen mit insgesamt über 300m², wenn man das KG mit rechnet.