Also wir haben im Moment bei -6° AT auch einen Verbrauch von 28kWh in 24 Std., heizen damit aber 265m² Wohnfläche inkl. Warmwasser bei 45°. Unsere Heizkurve steht auf 0,3 Neigung / Niveau 0k, sprich bei 20° = 20° / 0° = 26° / -20° = 31° bei eingestellter Raumtemperatur von 20°. Damit erreichen wir 21,8° in den Bädern (obwohl die mit 8cm Schleifenabstand gelegt wurden und voll offen sind) und 23° im Wohnbereich, Schlafzimmer kommt auf 21°. Alle ERR demontiert.....mein größtes Problem ist der leider mit verbaute Pufferspeicher. Ich denke ich könnte noch was sparen wenn ich diesen nicht hätte, aber so einfach mal deaktivieren geht ja nicht, oder vielleicht doch?
Weil was ich beobachtet habe ist, wenn die Fußbodenheizung einen Vorlauf von sagen wir mal 26° bei 0° AT fährt, dann hat die Ladung des Pufferspeichers eine Ausschalthysterese von 2k, meine Luft-Wasser-Wärmepumpe fährt also auf 32° Vorlauftemperatur erzeugungsseitig um den Speicher 2k wärmer zu bekommen als die angesetzte Vorlauftemperatur.......schöner Mist.