Ich habe die letzten Tage mal manuell Optimierungen nach Photovoltaik und AT ausprobiert. Das heisst bei Photovoltaik Überschuss bzw. hoher AT (gegenüber nachts) habe ich die RT Soll angehoben und nachts dann entsprechend gesenkt. Das machen ja einige von euch schon hier über die Zeitprogramme. Allerdings muss man ja im Blick haben, dass die mittlere RT Wunschtemperatur erreicht wird.
Ich habe mir überlegt, wie hier eine Steuerung aussehen könnte. Betrachtet man die Trägheit des Estrichs und den Wunsch, dass der Fußboden nicht auskühlt (gefühlt schon bei ein paar Grad weniger), dann könnte man ja immer mit Blick auf die nächsten 6-12h die Steuerung basierend auf folgenden zwei Parameter optimieren:
  1. geschätzter Photovoltaik-Ertrag, das haben die meißten mit Photovoltaik wahrscheinlich sowieso schon am Start, zumindestens wenn man SmartHome Integration hat
  2. Vorhersage der Außentemperatur

Mit beiden parametern könnte man dann immer für die nächsten 6-12h rollend die Wunsch RT anpassen, also hoch bei Photovoltaik-Überschuss und höherer AT und runter bei niedriger AT und schlechtem Photovoltaik-Ertrag. Die Logik gleicht dann die Temperaturen so aus, dass im mittel immer die Wunsch RT eingehalten wird. Kann man hier einfach von einem arithmetischen Mittelwert ausgehen?
Was meint ihr dazu? Die Implementierung wäre ha ziemlich einfach wenn man die Logik einmal definiert hat. Aber ist wahrscheinlich eher etwas für die Github Diskussion....
Moin,
Ich hatte mir darüber auch schon Gedanken gemacht. Aber so trivial finde ich das nicht. Man muss ja nicht nur von der Temperatur sondern auch von der Sonneneinstrahlung ausgehen. Das System funktioniert dann nur vernünftig, wenn die Daten halbwegs verlässlich sind. Mein Sunny Home Manager zeigt mir ja auch eine Prognose an. Die liegt häufig völlig daneben. Keine Ahnung, welche Datenbasis da verwendet wird. In der letzten Woche war gar keine Sonne vorhergesagt und trotzdem war der Ertrag doppelt so hoch wie prognostiziert.
Bei mir kommt hinzu, dass ich noch ein E-Auto habe. Das müsste ich auch noch berücksichtigen. Wenn das lädt, ist sowieso nichts mehr für die Heizung übrig.
Daher denke ich, dass sich der Aufwand nicht lohnen wird. Ich schätze mal, das man damit höchstens 5% Strom sparen kann. Das wären bei angenommenen 3500kWh also 175kWh.
Der Photovoltaik-Strom kostet mich bei 36 Cent Strompreis:
Entgangene Einspeisevergütung: 8,2 Cent und Versteuerung Eigenverbrauch: 6,8 Cent, also insgesamt 15 Cent. Ich spare damit 21 Cent. Bei 175kWh sind das dann 35€ im Jahr.
Keine Ahnung, ob die 5% realistisch sind.
 
C

cyberthom

Moin,
Ich hatte mir darüber auch schon Gedanken gemacht. Aber so trivial finde ich das nicht. Man muss ja nicht nur von der Temperatur sondern auch von der Sonneneinstrahlung ausgehen. Das System funktioniert dann nur vernünftig, wenn die Daten halbwegs verlässlich sind. Mein Sunny Home Manager zeigt mir ja auch eine Prognose an. Die liegt häufig völlig daneben. Keine Ahnung, welche Datenbasis da verwendet wird. In der letzten Woche war gar keine Sonne vorhergesagt und trotzdem war der Ertrag doppelt so hoch wie prognostiziert.
Bei mir kommt hinzu, dass ich noch ein E-Auto habe. Das müsste ich auch noch berücksichtigen. Wenn das lädt, ist sowieso nichts mehr für die Heizung übrig.
Daher denke ich, dass sich der Aufwand nicht lohnen wird. Ich schätze mal, das man damit höchstens 5% Strom sparen kann. Das wären bei angenommenen 3500kWh also 175kWh.
Der Photovoltaik-Strom kostet mich bei 36 Cent Strompreis:
Entgangene Einspeisevergütung: 8,2 Cent und Versteuerung Eigenverbrauch: 6,8 Cent, also insgesamt 15 Cent. Ich spare damit 21 Cent. Bei 175kWh sind das dann 35€ im Jahr.
Keine Ahnung, ob die 5% realistisch sind.
Naja, die sma Prognose ist Schrott, klar. Ich gehe von einem smarthome System aus. Ich beobachte seit Monaten 3 Prognose Modelle über grafana. 1-2 davon sind sehr gut. Ich hätte die Steuerung auch so gemacht, dass man bur von einem Ertrag ausgeht, wenn mindestens 2 Modelle hier was Anzeigen. Es geht ja auch nur um die kurzzeit Prognose, also die nächsten 6-12h und die ist zumindestens bei mir recht genau.
Die Steuerung nach vorhergesagt AT wäre zusätzlich noch eine ersparnis, unabhängig von Photovoltaik, da Energie ja geringer ist, wenn Differenz AT und Vorlauf geringer.
Die Steuer auf eigenverbrauch fällt ja hoffentlich bald weg, wenn es eine rechts sichere Variante des Entnahme Modells gibt, das sieht aber gut aus, vor allem wenn man e-auto oder Speicher hat
 
C

cyberthom

Naja, die sma Prognose ist Schrott, klar. Ich gehe von einem smarthome System aus. Ich beobachte seit Monaten 3 Prognose Modelle über grafana. 1-2 davon sind sehr gut. Ich hätte die Steuerung auch so gemacht, dass man bur von einem Ertrag ausgeht, wenn mindestens 2 Modelle hier was Anzeigen. Es geht ja auch nur um die kurzzeit Prognose, also die nächsten 6-12h und die ist zumindestens bei mir recht genau.
Die Steuerung nach vorhergesagt AT wäre zusätzlich noch eine ersparnis, unabhängig von Photovoltaik, da Energie ja geringer ist, wenn Differenz AT und Vorlauf geringer.
Die Steuer auf eigenverbrauch fällt ja hoffentlich bald weg, wenn es eine rechts sichere Variante des Entnahme Modells gibt, das sieht aber gut aus, vor allem wenn man e-auto oder Speicher hat
Das sind auch alles erstmal Überlegungen und Gedanken spiele. Es kostet ja nichts und man lernt dir Heizung noch besser kennen. Nötig Ist es Nicht, aber optimierung spornt mich schon ein wenig an :-)
 
H

Hausbau55EE

SMA hat einem Nutzer im Forum für Photovoltaik mitgeteilt, dass es im 2. Quartal 23 ein "Software Update des Vaillant Systems" in Aussicht geben wird. Dort werden hoffentlich viele Fehler beseitigt. U.a. kommt es zZ. zu einem Darstellungsproblem im Sunnyportal. Die Arotherm wird noch Kopplung über EEBUS als "Verbraucher" dargestellt. Damit kann man sehr gut den Stromverbrauch der Arotherm sehen und möglicherweise mit der Vaillant App vergleichen Eine Auswertungnach Tag/ Monat/ Jahr istmöglich. Wenn ein Nutzer seinen Photovoltaik-Überschuss nutzen will, dann muss er seine EEBUS-Einstellung in der Vaillant App auf "Eco" setzen. Im Ergebnis wird der Stromverbrauch nicht mehr als "Verbraucher" sichtbar. Den Stromverbrauch der Arotherm findet man leider nur im "Grundverbrauch" des gesamten Haus wieder.
 
C

cyberthom

SMA hat einem Nutzer im Forum für Photovoltaik mitgeteilt, dass es im 2. Quartal 23 ein "Software Update des Vaillant Systems" in Aussicht geben wird. Dort werden hoffentlich viele Fehler beseitigt. U.a. kommt es zZ. zu einem Darstellungsproblem im Sunnyportal. Die Arotherm wird noch Kopplung über EEBUS als "Verbraucher" dargestellt. Damit kann man sehr gut den Stromverbrauch der Arotherm sehen und möglicherweise mit der Vaillant App vergleichen Eine Auswertungnach Tag/ Monat/ Jahr istmöglich. Wenn ein Nutzer seinen Photovoltaik-Überschuss nutzen will, dann muss er seine EEBUS-Einstellung in der Vaillant App auf "Eco" setzen. Im Ergebnis wird der Stromverbrauch nicht mehr als "Verbraucher" sichtbar. Den Stromverbrauch der Arotherm findet man leider nur im "Grundverbrauch" des gesamten Haus wieder.
Das Problem dabei ist ja schon, dass der Stromverbrauch von der Arotherm viel zu ungenau ausgegeben wird. Der wird immer nach unten gerunden in 100 Watt Schritten. bei einer 55er und milden Temperaturen macht das schon viel aus. Aber der Verbrauch wird zudem noch um 200W zu wenig ausgegebenn.

Zum Software-Update: Wo will denn Vaillant hier die SW updaten? Es gibt ja gar keine Möglichkeit die Software der vorhandenen Komponenen upzudaten, das ginge ja nur mit einem Platinentausch.
 
C

cyberthom

Für alle die es interessiert, ich habe mal aus Spaß ein paar Bilder mit der Wärmebildkamera gemacht. Leider habe ich es verpasst dies bei -10 Grad zu machen bzw. bei Warmwasser-Bereitung. Vorlauf bei Aufnahme war bei ca 32 Grad AT bei 2 Grad.
vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-622554-1.png

vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-622554-2.png

vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-622554-3.png

vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-622554-4.png
 
Zuletzt aktualisiert 25.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5840 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
10Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
11Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
12Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
13Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
14Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
17Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
19Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
20Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22

Oben