heislplaner
Hab Grad wieder gestoppt: Delta VList VLsoll ist gerade 0,4 - Energieintegral hat exakt 150 Sekunden für den Abbau einer Gradminute gebraucht.
Meine Pumpe steht gerade auf 60% und fördert damit 650Liter bei 3,5° Spreizung. Kälteleistung 2,2kW bei elektr. Leistungsaufnahme zw 0,3 und 0,4kW (springt immer hin und her) - das wär ja ein COP von über 6
Warmwasser habe ich übrigens seit Mitte Aug einen Wert von 4,5 (einmal am Tag auf 48°)
Also ich finde das Ding super
Meine Pumpe steht gerade auf 60% und fördert damit 650Liter bei 3,5° Spreizung. Kälteleistung 2,2kW bei elektr. Leistungsaufnahme zw 0,3 und 0,4kW (springt immer hin und her) - das wär ja ein COP von über 6
Warmwasser habe ich übrigens seit Mitte Aug einen Wert von 4,5 (einmal am Tag auf 48°)
Also ich finde das Ding super