Jetzt versuche ich eine gute Strategie zu finden die Kiste so effizient wie möglich zu betreiben.
Energieintegral hab ich einmal auf -90 gestellt scheint gut zu klappen.
Ich kann an meinem Regler 12 Zeitprogramme einstellen - da spiele ich gerade mit Überhöhungen am Tag um die Photovoltaik zu nutzen.
Ob ich eine Nachtabschaltung mache weiß ich noch nicht.
Ob eine geringe Spreizung mit hohem Durchfluss (bei mir gehen 860l durch) bei Pumpe auf Auto und Überströmventil geschlossen (106m2 Fußbodenheizung beheizt) oder eine höhere Spreizung mit geringerem Durchfluss besser ist teste ich gerade.
Habt ihr zu obigen Punkten Erfahrungen/Tipps?
Hab natürlich den ganzen Thread schon einmal durchgelesen aber vieles schon wieder vergessen!
Ich habe auch 860 Liter je Stunde Durchfluss, aber weniger Fläche. Die oft genannte Differenz Vorlauf zu Rücklauf von 5° gilt für die NAT. Somit ist es normal, dass sich abhängig von der Gesamtlaufzeit/Tag die Spreizung auf 2 oder 2,5° reduziert. Ich bleibe beim maximalen Durchfluss. Die Heizungspumpe ist auf Auto und zeigt im Display 54% an.
Heute lief meine Wärmepumpe 9.30 bis 17.00, unterbrochen von 60 Minuten Warmwassererzeugung. Somit 6,5 Stunden Heizzeit. Umweltertrag 20,9 plus Strom 4,1= 25 kWh Wärme. 25 kWh/6,5 Std = 3,7 kW durchschnittlich Heizleistung. Bei meinem Durchfluss ergibt das eine durchschnittliche Spreizung von 3,7°.