Guten Morgen,
zuerst will ich mich entschuldigen, da ich einiges falsch oder nicht korrekt wiedergeben habe. Ich war in den letzten Tagen immer erst einige Zeit nach dem Start der Wärmepumpe und habe diesen Wert von -180 abgelesen. Meine Annahme war, dass diese -180 schon direkt zum Start vorliegen. Das ist so nicht nicht richtig!
Heute habe den Start direkt an der Wärmepumpe um 09.00 Uhr verfolgt. AT 8°, IT 22°, Zieltemperatur 23,5°. Daraus ergab sich Vorlauf-Soll von 31°. Die aktuelle VLT war 21,5° zum Start mit einem Energieintegral von -100. Also nix mit -180 zum Start. Aufgrund der hohen Differenz Vorlauf-Soll zu Vorlauf-Ist hat sich das Energieintegral innerhalb von wenigen Minuten stark verändert. Nach 1 Minute -109, nach 2 Minuten -117, nach 6 Minuten -140 und nach 14 Minuten -180. Ab diesen Energieintegral gab es keine weiteren Änderungen mehr. Um 10 Uhr war Vorlauf-Soll 30,5° und Vorlauf-Ist 29,5° und das Energieintegral war weiterhin noch bei -180.