Wollte Euch noch Rückmeldung zum Werkskundendiensteinsatz gestern geben. Es gab zwei Punkte: Geräusche (Brummen, Dröhnen, Resonanzen) bei Anlage 1 und Fehlermeldungen F.820 und F.5051 an der anderen Anlage.
Die Fehlermeldungen wurden durch Platinentausch in Innen- und Außeneinheit schnell behoben (dort waren aber bereits vorher recht neue Versionen verbaut, hier erwarte ich sonst keine Änderungen).
Zu den Geräuschen wurden dann bei Anlage 1 sehr schnell ein an der Rückwand anliegendes Rohr gefunden und weggedrückt. Weiterhin wurde bei beiden Anlagen prophylaktisch Armaflex an einigen Stellen zwischengelegt, um z.B. ein Festfrieren zu verhindern. Wo genau, kann ich Euch leider auch nicht sagen - konnte nur sehen, dass es alles zur Rückwand hin positioniert wurde. Außerdem wurde der kleine Warnzettelkarton vor dem Kompressor rausgenommen, denn auch der kann flattern. Der Techniker erschien mir im übrigen sehr kompetent und wusste genau, wo er ansetzen muss.
Das Ergebnis ist insgesamt ok. Die "Superresonanz" mit Nachbarschaftsstreitpotential zwischen 55-65% Leistung ist sofort weg gewesen und auch sonst läuft die Anlage sauber. Aber man hört sie grundsätzlich immer noch im Haus, auch wenn die Schwelle ggü. dem Auslieferngszustand vielleicht 10% nach oben geschoben wurde.
"Leider" muss man auch sagen, dass Vaillant schon einen ziemlich guten Job bei der Geräuschdämmung des Kompressors gemacht hat. Lasst mal die Anlage ohne vordere Seitenwand laufen und schaut Euch die Wände mal von innen an. Dann merkt Ihr, was bereits weggeschluckt wird. "Leider" deswegen, weil ich nur noch begrenzt Potential für weitere Maßnahmen sehe. Jetzt, wo ich weiss, wie man das alles sauber aufbekommt und dass man bei laufender Anlage mit gebotener Vorsicht recht gut arbeiten kann, würde ich nicht ausschließen, dass ich akustisch nochmals Hand anlegen werde...
Habe Anlage 1 dann nachts bei -4 Grad ohne Flüstermodus durchlaufen lassen und siehe da, das bringt nochmals einiges zur Glättung der Leistungsabgabe sowie gleichmäßiger Fußbodentemperaturen. Ich könnte nun die Heizkurve nochmals weiter runter nehmen, weil ich den Hub am morgen nicht mehr benötige. Aber der Sound ist uns leider immer noch zu laut, ja wir sind in dieser Hinsicht sensibel, Mal sehen, wie es weitergeht. Die Vorteile des Durchlaufens sind offenkundig aber (noch) nicht voll sozialverträglich. Ich sehe mich schon den Kasten aufschrauben und mit weiterem Dämmmaterial anrücken...
Die Fehlermeldungen wurden durch Platinentausch in Innen- und Außeneinheit schnell behoben (dort waren aber bereits vorher recht neue Versionen verbaut, hier erwarte ich sonst keine Änderungen).
Zu den Geräuschen wurden dann bei Anlage 1 sehr schnell ein an der Rückwand anliegendes Rohr gefunden und weggedrückt. Weiterhin wurde bei beiden Anlagen prophylaktisch Armaflex an einigen Stellen zwischengelegt, um z.B. ein Festfrieren zu verhindern. Wo genau, kann ich Euch leider auch nicht sagen - konnte nur sehen, dass es alles zur Rückwand hin positioniert wurde. Außerdem wurde der kleine Warnzettelkarton vor dem Kompressor rausgenommen, denn auch der kann flattern. Der Techniker erschien mir im übrigen sehr kompetent und wusste genau, wo er ansetzen muss.
Das Ergebnis ist insgesamt ok. Die "Superresonanz" mit Nachbarschaftsstreitpotential zwischen 55-65% Leistung ist sofort weg gewesen und auch sonst läuft die Anlage sauber. Aber man hört sie grundsätzlich immer noch im Haus, auch wenn die Schwelle ggü. dem Auslieferngszustand vielleicht 10% nach oben geschoben wurde.
"Leider" muss man auch sagen, dass Vaillant schon einen ziemlich guten Job bei der Geräuschdämmung des Kompressors gemacht hat. Lasst mal die Anlage ohne vordere Seitenwand laufen und schaut Euch die Wände mal von innen an. Dann merkt Ihr, was bereits weggeschluckt wird. "Leider" deswegen, weil ich nur noch begrenzt Potential für weitere Maßnahmen sehe. Jetzt, wo ich weiss, wie man das alles sauber aufbekommt und dass man bei laufender Anlage mit gebotener Vorsicht recht gut arbeiten kann, würde ich nicht ausschließen, dass ich akustisch nochmals Hand anlegen werde...
Habe Anlage 1 dann nachts bei -4 Grad ohne Flüstermodus durchlaufen lassen und siehe da, das bringt nochmals einiges zur Glättung der Leistungsabgabe sowie gleichmäßiger Fußbodentemperaturen. Ich könnte nun die Heizkurve nochmals weiter runter nehmen, weil ich den Hub am morgen nicht mehr benötige. Aber der Sound ist uns leider immer noch zu laut, ja wir sind in dieser Hinsicht sensibel, Mal sehen, wie es weitergeht. Die Vorteile des Durchlaufens sind offenkundig aber (noch) nicht voll sozialverträglich. Ich sehe mich schon den Kasten aufschrauben und mit weiterem Dämmmaterial anrücken...