Matz1969
Hallo, ich hoffe es sind die richtigen Fotos?
So der HB war gerade da.
Heizlastberechnung hat er durchgeführt auf den Wärmebedarf von Häusern von 1995. Er hat angenommen 60 Watt Wärmebedarf pro Quadratmeter. So kam er auf Heizlast von 8,5 KW. Die Anlage ist richtig eingestellt und hat wohl einen Fehler mit dem Außenfühler für die Temperaturen, weswegen es die Schwankungen in der Vorlauf Temperatur gibt. Denn sie kommt nicht auf die Vorlauf Temperatur. Die Schwanken halber diesmal gesehen.
Er hat am Überstromventil noch Einstellung vorgenommen. Steht jetzt auf 200.
Von der Vergrößerung der Heizfläche im Anbau will er noch nichts wissen. Wenn ich die Temperatur im Anbau höher bekomme, ist der Thermische Abgleich dann wieder neu einzustellen?
So der HB war gerade da.
Heizlastberechnung hat er durchgeführt auf den Wärmebedarf von Häusern von 1995. Er hat angenommen 60 Watt Wärmebedarf pro Quadratmeter. So kam er auf Heizlast von 8,5 KW. Die Anlage ist richtig eingestellt und hat wohl einen Fehler mit dem Außenfühler für die Temperaturen, weswegen es die Schwankungen in der Vorlauf Temperatur gibt. Denn sie kommt nicht auf die Vorlauf Temperatur. Die Schwanken halber diesmal gesehen.
Er hat am Überstromventil noch Einstellung vorgenommen. Steht jetzt auf 200.
Von der Vergrößerung der Heizfläche im Anbau will er noch nichts wissen. Wenn ich die Temperatur im Anbau höher bekomme, ist der Thermische Abgleich dann wieder neu einzustellen?
Anhänge
-
2,8 MB Aufrufe: 192
-
1,7 MB Aufrufe: 190
-
2,7 MB Aufrufe: 189