Suchergebnisse

  1. A*

    Schau mal hier: . Da wird jeder fündig! 5,00 Stern(e) 62 Votes

  2. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Keine Ahnung was das bedeutet EEV Schritte, aber da steht bei mir 294 4 Wege V Schaltv. habe ich 522. Die WP ist seit Oktober 2023 in Betrieb.
  3. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Wir hatten hier in Brandenburg in der Nacht noch Frost, daher kann ich mit solchen Zahlen nicht mithalten. Auf eine Arbeitzahl von 4,2 bin ich aber trotzdem gekommen. Nur der Stromverbrauch liegt bei 15,8kWh, dabei hatte ich 5 Enteisungsprozesse und die Wärmepumpe lief die ganze Nacht durch...
  4. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ich bin der Meinung, dass bei @WillWPhaben was faul ist. Der Verbrauch ist zu hoch und richtig warm wird es ja auch nicht. Dazu das ständige enteisen. Wenn der HB sich nicht meldet, würde ich es bei Vaillant versuchen.
  5. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    @hugi-01 hat aber auch eine niedrige Wunschtemperatur. Wie hoch ist die bei dir @WillWPhaben ? Hast du deinen Heizungsbauer mit dem zu oft Enteisen schonmal konfrontiert?
  6. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Man erkennt das gut an der Vorlauf ist Temperatur. Die fällt dann plötzlich ab, außerdem geht die Maschine mit der Leistung hoch.
  7. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Darf ich mal Fragen, wie viel kWp du auf dem Dach hast?
  8. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Wo hast du denn im November die Sonne her gezaubert? 82% ist ja schon ordentlich.
  9. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Mit den Temperaturdaten am Kälte Kreis wird wohl nur ein ordentlich geschulter Vaillant Techniker was anfangen können. Das bei dem Enteisungsprozess Ventile umschalten ist aber normal, da dann die Heizung zur Kühlung mutiert. Daher würde ich dir empfehlen das mal den Kundenservice zu präsentieren.
  10. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Zu wenig Kältemittel würde auch das häufige enteisen erklären. Habe mal weiter zurück geschaut. Am 3.11.2024 bei ca. 0.2°C hatte ich 2 Enteisungen in Abstand von 54 min.
  11. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ich habe diese Jahr noch nicht nachgeschaut, aber an solche Streifenbildung kann ich mich nicht erinnern in der letzten Saison. Auch alle 25 min erscheint mir sehr viel. Alle Stunde hatte ich in der letzten Saison auch mal.
  12. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Meine Arbeitzahlen für Oktober. Heizen 4.4 (nur Heizkörper) Warmwasser 3.2 ca. 126m² Wohnfläche + 60m² Keller, Baujahr 1994.
  13. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Seit 23:40 Uhr läuft die Wärmepumpe jetzt durch und hatte in der Zeit 2 Enteisungen. Die AT lag dabei bei 1,3°C und 2,8°C.
  14. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Der Verbrauch an Warmwasser ist natürlich sehr stark abhängig von der Nutzung. Ich bin mir sicher, wenn unsere Tochter noch im Haushalt leben würde, dann sehe es bei uns ganz anders aus. Nicht desto trotz, werde ich den angezeigten Verbrauch von Vaillant mal überprüfen. Da ich für die Wärmepumpe...
  15. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ich war erstaunt über die Zahlen und zweifle das generell an. Natürlich auch meine.
  16. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Die Kompressordrehzahl direkt ansteuern wird so nicht funktionieren. Dieser Wert wird von der Vaillant -Steuerung berechnet. Die Regelung reagiert ständig auf Einflüsse die man ja dann selber auch ständig berücksichtigen müsste wie z.B. lüften, enteisen usw. Daher kann man nur über die Kurve der...
  17. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Habe selber mal nachgeschaut. 23kWh im November für Warmwasser. Die Temperatur ist auf 45°C eingestellt, ebenfalls ein Unitower und im Haushalt leben 2 Personen. Kein Besuch im November gehabt. Werde das die nächsten Tage genauer beobachten ob man das wirklich glauben darf.
  18. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    1kWh bei Warmwasser? Wie viel Liter müssen erwärmt werden und wie viel Personen leben im Haushalt?
  19. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Bei Heizkörper geht die Kühlung wirklich nicht. Es entsteht an den Heizkörpern Kondenswasser und diese würden dadurch sehr schnell vergammeln. Die Kühlung geht daher nur bei Fußbodenheizung und das auch nur in gewissen Grenzen.
  20. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Warum? Habe den ebus Adapter, wozu brauche ich da die App?
  21. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Bin aber der Meinung, dass die Arbeitzahl schon sehr aussagekräftig ist. Wenn die Anlagen vernünftig laufen, kann man das vergleichen. Das eine Villa mit 1000m² dabei mehr Strom verbraucht versteht sich von selbst.
  22. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Nicht jeder hat die App. Es gibt auf GitHub eine Tabelle wo man seine Daten zum Vergleich eintragen kann. Ist in Vergessenheit geraten und ich muss auch erstmal danach suchen.
  23. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Das Problem bei Überdimensionierung, beim Taktanfang geht der Vorlauf über die Sol. Geht also mit der Leistung unnötig hoch. Das ist dann wieder nicht effektiv. Dann nicht zu vergessen, dass größere Wärmepumpe auch eine größere Stromaufnahme haben.
  24. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Meine Kurve 0.4 (nur Heizkörper) Thema ebus Adapter. https://www.hausbau-forum.de/threads/arotherm-plus-homeassistant-ebusd.46252/ Es gibt viele Wege nach Rom. Gibt im Netz unzählige Beiträge zu diesem Thema. Bei mir laufen seit Jahren 2 Raspberry Pi. Auf einem PI 3 läuft nur Raspberry Matic...
  25. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Der Verdampfer ist auf der Rückseite der Wärmepumpe. Da muss man nichts abschrauben. Sehr gut zu erkennen an den Lamellen, die dann langsam aber sicher vereisen.
  26. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Habe ich nie hingeschaut. Mach doch eine optische Kontrolle. Bei mir war bisher immer der Verdampfer zugefroren. Also war die Enteisung gerechtfertigt.
  27. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Das geht eigentlich nur, wenn du mit der Leistung runter gehst. Also Vorlauftemperatur runter und dafür die Wärmepumpe durchlaufen lassen. Ansonsten kann man dagegen nicht viel machen. Wie es hier so schön heißt "Das ist Physik".
  28. M

    Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD 4,70 Stern(e) 7 Votes

    Im Vorteil der ist, der lesen kann. Ich habe eine aktive Abfrage im iobroker hin bekommen. Im Protokoll war zu sehen, dass es Probleme mit dem Port gab. Hätte man auch früher mal ins Protokoll schauen können. Jetzt wird erstmal aktiv das EI alle 5 min abgefragt. Den Wert hatte ich unteranderem...
  29. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Da gibt es kein allgemeines Rezept, da jedes Haus und jeder Nutzer anders ist. Zum Anfang hatte ich auch den Flüster-Modus Nachts aktiv. Bei Raumaufschaltung aktiv ist der Vorlauf morgens dann bei normalen Heizbetrieb höher gewesen als eigentlich notwendig um auf Wunschtemperatur zu kommen. Im...
  30. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ja, wahrscheinlich, da wird man wohl die Gewährleistung verlieren und sich den Zorn des Heizungsbauers zuziehen.
  31. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Überstromventile sind ja nur für den Notfall gedacht, damit die Wärmepumpe im schlimmsten Fall auch noch Abtauen kann. Ja und ich weiß, von den Herstellern vorgeschrieben. Wenn man aber dafür sorgt, dass mindestens ein Heizkreis immer offen ist, macht so ein Ventil mehr ärger als sinn.
  32. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ventile komplett zu oder ausbauen. Bei Heizkörper in Verbindung mit einer Wärmepumpe sind die Heizkörper nahezu fast alle offen. Ich hatte noch nie ein Ventil verbaut. Bei der Gasheizung mit bedeutend höheren Vorlauf und geregelten Heizkörpern hat sich das schon nachteilig bemerkbar gemacht, da...
  33. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Schau mal, hier gibt es ein extra Beitrag von @hugi-01 . https://www.hausbau-forum.de/threads/arotherm-plus-55-6-bei-heizkoerpern-ist-ein-reihenpuffer-erlaubt.48157/post-671452
  34. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Mach kein Ärger, du bist mein Vorbild. ;) Ich lasse das jetzt so laufen. Kurve 0.4, min Vorlauf 29°C, Wunsch 21°C. Verbrauch gestern 16kWh. Wärmepumpe läuft seit 3 Tagen durch. Ab Sonntag können wir wieder durchatmen. Hier bei Berlin sind 10°C angedroht.
  35. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Habe ja auch nur Heizkörper und liege bei einem Vorlauf von 32°C. Deshalb staune ich und ich bin noch schlecht im Vergleich mit @hugi-01 . Mehr ist bei uns aber auch nicht drin, es Seiden, man möchte frieren.
  36. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ich sehe die 30°C im Vorlauf sehr kritisch für eine Fußbodenheizung. Das sollte doch besser gehen. Ich verstehe das alles nicht, dass man euch mit solchen Ergebnissen alleine lässt.
  37. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ich würde nicht nervös werden bei den Ungenauigkeiten der Vaillant App. Mich würde nervös machen, dass der Vorlauf jetzt schon bei 38°C ist und ein Verbrauch von 29kWh. Was machst du, wenn es richtig kalt wird? Das Niveau kann die Wärmepumpe nicht halten und die Zusatzheizung muss unterstützen...
  38. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Bei 30°C Vorlauf kommst du nur auf 20,7°C Raumtemperatur?
  39. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Genau genommen hast du 3 Möglichkeiten. 1. Am Unitower (ist aber schon doppelt belegt) 2. Am Sensocomfort 3. Kabel irgendwo kappen und von dort weiter verteilen. In der Anleitung vom Sensocomfort auf Seite 18 Bild 2 ist die Busleitung mit der Klemme zu sehen. An dieser Klemme muss man parallel...
  40. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Naja, stecken ist da nicht, dass muss mit untergeklemmt werden. Probieren geht über studieren wie man immer so schön sagt. Ich habe kein WLAN Modul, aber laut Plan würde ich behaupten das da eine 230V Steckdose benötigt wird, da die Leistung vom Bus auch zu klein ist.
  41. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Da fällt mir noch ein, der Sensocomfort ist ja auch irgendwo angeklemmt. Wenn es ein guter Elektrischer war, hat er eine Verteilung gesetzt. Kein Fachmann quält sich mit den kleinen Klemmstecker rum.
  42. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Nein, du musst an die Klemme ran, wo das grüne Kabel schon dran ist, an der Stelle halt ungünstig. Das könnte man aber abklemmen, zurück ziehen und vorher abzweigen.
  43. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    @enjoylife85 , wenn du den Sensocomfort hast, da gibt es in der Beschreibung einen Schaltplan (Seite 34) Dort ist das gut zu sehen.
  44. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Am Sensocomfort kann man auch ran gehen, aber an der Busklemme. Da ist aber etwas wenig Platz. Keine Ahnung ob die Lüftungsanlage am Ebus hängt. Auf jedenfall muß das Internetmodul parallel zum Bus. Man kann, wie @BoPaDi24 schon geschrieben hat, den Bus irgendwo kappen und dort eine Dose setzen...
  45. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Wie ich ja auch schon geschrieben habe, die Anzeige in der Vaillant ist schon ok, deshalb würde ich jetzt keinen großen Aufwand treiben und noch viel Geld für sowas ausgeben.
  46. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Das ist ganz einfach und wenn ich mich nicht irre auch irgendwo beschrieben. Man legt die zwei Leitungen einfach parallel auf den Bus. Am Unitower ist eine Busklemme wo auch das Außengerät angeschlossen ist. Da geht man am besten ran. Noch vergessen, auf Polung braucht man nicht zu achten.
  47. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Ja, sehe ich auch so. Ca. 1.7kW/h elektrische Energie für 190l bei uns. Einmal am Tag aufgewärmt zwischen 12 bis 15 Uhr.
  48. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    1.1 für Warmwasser ist schon sehr schlecht. Kann mir auch nicht erklären, warum der Umweltertrag so niedrig ist bei Warmwasser. Mal zum Vergleich. Außentemperatur ca. 4°C Speichertemperatur 45°C Arbeitzahl Monat 3.2
  49. M

    arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt? 4,90 Stern(e) 7 Votes

    Zu beneidene Werte. Ich habe seit gestern zusätzlich für die Homematic noch ein Energiezähler installiert. Muss das die nächsten Tage noch beobachten ob das alles stimmt, aber der erste Tag sah vielversprechend aus. 14,8kWh für Heizen und Warmwasser. Monatsarbeitzahl liegt zurzeit bei 4.4...
  50. M

    arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt? 4,90 Stern(e) 7 Votes

    Der Stromverbrauch bei @hugi-01 ist ein Traum. Ich würde daher auf keinen Fall den Vorlauf weiter anheben, es sei den es wird nicht warm genug und sofern das Takten sich in Grenzen hält.
  51. M

    Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5,00 Stern(e) 49 Votes

    Habe einen extra Stromzähler für die Wärmepumpe installiert. Wenn ich die Werte vergleiche, weichen diese nur gering ab. Also ist die "Schätzung" in der Vaillant Regelung ganz gut.