Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung

4,50 Stern(e) 16 Votes
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 143 der Diskussion zum Thema: Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
>> Zum 1. Beitrag <<

R

R.Hotzenplotz

Na falls untendrunter doch noch eine Abdichtung wäre, was sagt denn der GU?
Hatte ich schon geschrieben. Der sagt, dass ihm bewusst ist, dass er von der DIN abgewichen ist aber er baut 90% der Häuser so. Begründung. Der Ablauf ist einfacher.

Der Sachverständige aber sagt, seine Form der Ausführung ist weder gleichwertig noch zählt sie zu den anerkannten Regeln der Technik. Warum also soll ich mich darauf einlassen, eine minderwertigere Ausführung zu akzeptieren?
 
11ant

11ant

Ohne die Kommata gezählt zu haben, liest sich der Bericht für mich mit dem Tenor "Mängel gerügt, Plakette zugeteilt". 199 statt 201 cm sehe ich nicht als streitenswerte Abweichung, bei 201 Rohöffnung hätte ich sogar 198 cm Elementhöhe erwartet. Warum 199 statt 201 ist für mich also nicht die Frage, sondern: warum 201 statt 213.

Ich denke mal, der Rohbauer kommt beim GU für eine Saison auf die Ersatzbank, aber der Verkaufswert des Hauses wird durch die Abweichungen nicht meßbar Schaden nehmen.

Deine rechtlichen Chancen sehe ich wesentlich vom Zusammenspiel zwischen Gutachter und Anwalt abhängig.
 
R

R.Hotzenplotz

Ohne die Kommata gezählt zu haben, liest sich der Bericht für mich mit dem Tenor "Mängel gerügt, Plakette zugeteilt".
Also findest du die Sockelabdichtung in Ordnung und das sollte so weiter laufen? Der Sachverständige hat ganz klar gesagt, da müssen die noch mal dran. Die Ausführung sei minderwertig, sie sei nicht in meinem Interesse und sie sei schlicht nicht so vereinbart. Deine Einschätzung irritiert mich daher etwas.

199 statt 201 cm sehe ich nicht als streitenswerte Abweichung, bei 201 Rohöffnung hätte ich sogar 198 cm Elementhöhe erwartet. Warum 199 statt 201 ist für mich also nicht die Frage, sondern: warum 201 statt 213.
Im Vertrag steht halt Fensterhöhe 201cm und nicht Fenster für eine Rohbauhöhe von 201cm. Im Grunde sehe ich es ansonsten aber so wie du, dass die 201cm Fensterhöhe als solche das Problem ist. Und einen Weg zur Haftung des Architekten hat der SV ja versucht, in seinen Ausführungen zu legen.. Der Sachverständige kann aber auch nicht mehr aufzeigen; alles andere geht ins Juristische und das klären wir morgen. Wenn es nun aber auf einmal 5cm mehr Schwelle sind als angegeben, dann ist das schon eine signifikante Abweichung. Im Vertrag stehen nun mal 15cm. Dementsprechend müssen aus meiner Sicht sowieso neue Türen rein. Und wenn neue Türen rein müssen, kann man sicherlich darüber verhandeln, gegen Aufpreis dann auch andere Maße zu bekommen. Da gibt es sicherlich Verhandlungsspielraum, auch was den Verzug angeht. Die Frage ist, ob die Baugenehmigung überhaupt den Einbau höherer (und idealerweise im Schlafzimmer und Bad breiterer) Balkontüren zulässt.

Gutachter und Anwalt haben Kontakt miteinander aus anderen Projekten. Das passt gut.


Mit dem Mauerwerk das wird spannend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Ziegelhersteller sich darauf einlässt, eine solche Freigabe zu erteilen. Und wir werden sie auch nicht erteilen, wie der Sachverständige ja schreibt. Das ist das derzeit scheinbar kleinste Thema, möglicherweise ist es aber fast mit am schwierigsten zu lösen weil niemand die entsprechende Freigabe erteilen will und der GU nicht einfach derartige Veränderungen vornehmen darf.
 
11ant

11ant

Also findest du die Sockelabdichtung in Ordnung und das sollte so weiter laufen? [...] Deine Einschätzung irritiert mich daher etwas.
Nein, lediglich klingt für mich die Aufstellung des Gutachters weniger dramatisch als nach den letzten Seiten dieser Diskussion erwartet. Es klingt im wesentlichen reparabel, wenn auch in diesem Fall dann am Ende ohne Gewinn für den GU bei diesem Objekt. Aber das ist wohl ein "normales" Lehrgeld für den Test eines neuen Rohbauers.
 
R

R.Hotzenplotz

Nein, lediglich klingt für mich die Aufstellung des Gutachters weniger dramatisch als nach den letzten Seiten dieser Diskussion erwartet.
Achso. Auf den letzten Seiten ging es ja eher darum, dass die Abkofferungen so massiv stören. Das ist aber weniger ein Sachverständigenproblem sondern - wenn überhaupt - ein juristisches Problem. Ich werde das Thema morgen ansprechen aber viel versprechen tu ich mir davon nicht. Wir haben ja im Grunde nur noch die Abkofferung in der Küche und im Büro planlinks. Büro planrechts wurde bereits eliminiert, Kind 1 werde ich durch den Einsatz des Rohrentlüfters eliminieren.


Es klingt im wesentlichen reparabel, wenn auch in diesem Fall dann am Ende ohne Gewinn für den GU bei diesem Objekt.
Da möchte ich mit einer Frage ansetzen. Angenommen, der GU ist bereit die Sockelabdichtung zu korrigieren; wie muss man sich das vorstellen? Muss dann die ganze Kellerwand rund ums Gebäude frei gelegt werden? Wenn ja, wie sollen sie das im Bereich der Garage machen?
 
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83012 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Übernahme des Bauernhofs - Vertrag auf meinen Mann 15
2Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
3Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
4Hausvertrag mit Finanzierungsvorbehalt, Anwalt gesucht 10
5Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
6Grobe Kosteneinschätzung Haus Renovierung Baujahr 73 - Gutachter 17
7Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
8Vertrag mit GU “vorzeitig” abschließen 22
9Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
10Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
11Baugenehmigung - Anwalt sinnvoll? 12
12Vertrag Grundstückskauf - Bauverpflichtung innerhalb 2,5 Jahre 18
13Heinz von Heiden Bauleistungsbeschreibung + Vertrag veränderbar 10
14Baufirma möchte eher keinen Gutachter 12
15Gutachter trotz Tüv Abnahme? 13
16Fenster / Türen / Garderobe 13
17Preisunterschiede Fenster, Türen 11
18Baufirma verlangt Extrakosten wegen zusammenarbeit mit Gutachter 21

Oben