Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 49 Votes
N

netuser

Es geht mit dem vielen Takten auch anders....heute 1 Takt und 100% Photovoltaik-Strom. Meine Strategie hatte ich hier beschrieben. Gern gebe ich aber zu, dass mein Vorgehen nicht bei jedem 1:1 umgesetzt werden kann. Und im Winter werden die Probleme mit dem Takten bei Vielen deutlich reduziert. Kleiner Trost.
Ich habe jetzt den Beitrag mit deinen Konfigurationen nicht parat, aber fährst du immer noch mit 60% (Eco) oder ...?
 
C

cyberthom

Ja, erst im Winter werde ich den Flüsterbetrieb auf 40% setzen. Wenn sehr sehr kalt, dann ohne FB. Durch meinen Einzug in 02/2022 fehlen mir da noch Erfahrungen.
Kann man deine optimierten Einstellungen um möglichst wenig Takte zu haben wie folgt zusammen fassen oder fehlt da noch etwas:
- Flüsterbetrieb 60%
- Zeitprogramm Flüsterbetrieb über den gesamten Zeitraum der Heizung (gleich Zeitprogramm Heizen)
- Zeitprogramm Heizen in den Tag legen, z.B. 10:00 bis 18:00
- Für das Zeitprogramm eine etwas höhere Wunschtemperatur angeben , z.B. 24 Grad (als Mittelwert zwischen dem Zeitfenster mit und ohne aktiver Heizung)

fehlt hier noch etwas?
 
Mahri23

Mahri23

- Flüsterbetrieb 60%
- Zeitprogramm Flüsterbetrieb über den gesamten Zeitraum der Heizung (gleich Zeitprogramm Heizen)
der "Flüsterbetrieb" lässt sich aber nur im Fachhandwerker Menü einstellen,korrekt ?

Damit habe ich z.B. noch nicht experimentiert.

Ich würde meine Takte gern auch noch etwas verringern und die "Laufzeit" verlängern.
Würde das also mit dem Flüsterbetrieb klappen ?
 
A

Apolyxo

Würde das also mit dem Flüsterbetrieb klappen ?
Der Flüsterbetrieb nimmt zumindest die Spitzen raus - die Wärmepumpe kann nur noch zwischen 25-40 % (75/6) modulieren. Im Worst Case ändert sich erstmal nichts, weil die Wärmepumpe ohnehin nur so viel Leistung bringen sollte, wie gerade notwendig ist. Sprich: Im Besten Fall wird lange mit 25 % gearbeitet. Laut Vaillant ist der COP im Flüsterbetrieb auch höher...
 
Zuletzt aktualisiert 25.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5837 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
9Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
10Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
11Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
12Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
13Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
14Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
15Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
16Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
17Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
18Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
19Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
20Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17

Oben