cyberthom
Ist irgendwo beschrieben, wie sich die Einstellung des Flüsterbetriebes auf die Modulationsstufen auswirkt? Also z.B. bei 60% Flüsterbetrieb, bis zu welcher Modulationsstufe geht er? Würde man bei einem Flüsterbetrieb von 100% forcieren können, dass nur mit 25% moduliert wird? Das Problem der kurzen Takte sind ja die Spitzen am Anfang. Da schnellt das Integral sehr schnell nach oben. Wenn man das abfangen kann, würde man schon viel längere Takte erreichen können.Der Flüsterbetrieb nimmt zumindest die Spitzen raus - die Wärmepumpe kann nur noch zwischen 25-40 % (75/6) modulieren. Im Worst Case ändert sich erstmal nichts, weil die Wärmepumpe ohnehin nur so viel Leistung bringen sollte, wie gerade notwendig ist. Sprich: Im Besten Fall wird lange mit 25 % gearbeitet. Laut Vaillant ist der COP im Flüsterbetrieb auch höher...