OWLer

OWLer

Was es gebracht hat ist, dass ich jetzt alles in die Fußbodenheizung bringe. Durchfluss nun bei 1000l/h.

Also weiß ich, dass vorher 100-150l/h direkt in den Rücklauf gingen. Leider habe ich bislang keine effizienzgewinne wahrnehmen können. In meine kritischen Räume (Bäder) bekomme ich einfach nicht mehr durchfluss und der Rest des Hauses wird sonst mega schnell warm.

Momentan ist die Wärmepumpe wie blöde am Takten, wenn sie läuft. Also 1,1-1,2 Takte pro Stunde.
 
H

Hausbau55EE

Was es gebracht hat ist, dass ich jetzt alles in die Fußbodenheizung bringe. Durchfluss nun bei 1000l/h.
Also weiß ich, dass vorher 100-150l/h direkt in den Rücklauf gingen. Leider habe ich bislang keine effizienzgewinne wahrnehmen können. In meine kritischen Räume (Bäder) bekomme ich einfach nicht mehr durchfluss und der Rest des Hauses wird sonst mega schnell warm.
Momentan ist die Wärmepumpe wie blöde am Takten, wenn sie läuft. Also 1,1-1,2 Takte pro Stunde.
Durchfluss zu gering? Hydraulikprobleme? Ich habe mit meiner kleinen Arotherm Plus schon locker 860 Liter/h. Heizungspumpe steht auf Auto und zeigt 58% an.
Bad zu kalt? Trotz Wandheizung? Badgarnitur auf dem Fußboden entfernen?
25-30 Takte am Tag? Da bin ich ja mit 1-2 Takte am Tage richtig zufrieden. Aber ich habe auch meinen Weg gefunden um mit der Vaillant-Steuerung erfolgreich umzugehen. Meld dich wenn du Hilfe benötigst.
 
C

cyberthom

Durchfluss zu gering? Hydraulikprobleme? Ich habe mit meiner kleinen Arotherm Plus schon locker 860 Liter/h. Heizungspumpe steht auf Auto und zeigt 58% an.
Bad zu kalt? Trotz Wandheizung? Badgarnitur auf dem Fußboden entfernen?
25-30 Takte am Tag? Da bin ich ja mit 1-2 Takte am Tage richtig zufrieden. Aber ich habe auch meinen Weg gefunden um mit der Vaillant-Steuerung erfolgreich umzugehen. Meld dich wenn du Hilfe benötigst.
Kannst du kurz erklären, was du an der Steuerung gemacht hast um auf 1-2 Takte am Tag zu kommen? Ich kommen aktuell auf 20-25 Takte/Tag
 
C

cyberthom

An die Leute die auch Probleme mit den häufigen Takten haben: Habt ihr schon einmal mit dem ebus Parameter "Hc1ExcessTemp" experimentiert? Damit kann man scheinbar die Berechnung des Energieintegrals beeinflussen, sodass die Wärmepumpe dann nicht mehr so oft taktet. Das habe ich zumindest bei mir beobachtet.
 
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6352 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
3Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
4Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
5CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
6Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
7Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
8Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
12Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
13Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
14Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
15Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
16Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
17Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
18Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
19Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
20Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24

Oben