Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 49 Votes
L

Lupo007

Das meinte ich oben mit entkoppelt und ist bereits zweifach realisiert: Bei der Bodenplatte ganz unten und der Kompressorplatte, die auf der Bodenplatte steht. Vielleicht könnte man noch die Ausführung upgraden aber ich sehe da nicht mehr viel Potential.
 
I

Ichbins01

Naja, die wird schon nochmal laut, aber bei weitem nicht so wie ohne Dämmkit. Ich denke die wird sich in Vibration versetzen und manchmal die Eigenresonanz des Gehäuses treffen. Dann ist es besonders schlimm.
Habe jetzt erstmal nichts weiter gemacht außer dass ich nachts den Flüstermodus drin habe und den wiederrum auf 55% begrenze. Nicht 40%, weil dann die nötigen Vorlauf Temps nicht erreicht werden, auch nicht 50% (weil da wohl die Eigenresonanz sehr gerne getroffen wird).
langfristig habe ich vor die außeinanderzu nehmen und an alle Blechteile des Gehäuses so Antidröhnmatten wie für Aluminium-Fensterbänke dran zu kleben und alles was an Rohren zu sehen ist mit Armaflex oder ähnliches zukkleben. Die Kunsstoffabdeckung dann auch noch dämmen. Und dann hoffen dass es hilft. Allerdings mache ich das erst, wenn ich eh keine Gewährleistung/Garantie mehr habe.
also 55% einstellen im Unitower? meine brummt gerade bei 1500W, also ca. 50% Leistung
 
I

Ichbins01

Danke.

Habe gerade Deckel und die Seitenwände nochmals abgenommen und ein wenig geforscht. Also rund um den Kompressor sehe ich da kaum Potential, es sei denn, es läge irgendetwas an, was bei mir aber nicht der Fall ist. Die ganze Einheit steht bereits auf entkoppelten Füßen, der Kompressor ist dann nochmals entkoppelt. Die Seitenteile sind sehr sauber mit einer Schicht Bitumfolie und darüber Akustikschaumstoff ausgestattet - top durchdacht und montiert!

Aber es gibt doch noch Potential: Der Deckel ist leider nicht mit derselben Perfektion ausgeführt. Hier fehlt v.a. Bitumenfolie und es besteht zusätzlich die Möglichkeit, dass er mit den Querstreben, auf denen er über dem Flügelrad aufliegt, in Schwingungen kommt. Als Sofortmaßnhame habe ich auf die mittlere Querstrebe einen Streifen 3 mm Armaflex aufgeklebt, so dass der Deckel hier nicht mehr so leicht angeregt werden kann. Ich werde mir jetzt Bitumenfolie bestellen und unter dem Deckel anbringen. Muss man in Abschnitten machen, weil darunter Streben liegen und nicht durchgängig Platz ist.

Und siehe da: Jetzt höre ich das Ding erst bei über 70% im Haus und mir ist auch aufgefallen, dass das Brummen v.a. nach oben abgestrahlt wird - also am Dach ansetzen lohnt sich!
werde morgen mal oben also von außen einfach eine Antibrummmatte legen von Kühlschrank/Waschmaschine
 
Tolentino

Tolentino

Habe eben nochmal geguckt und es sind 51% eingestellt. Wahrscheinlich wurde es bei 55% zu kalt.
Musst mal rumspielen. evtl sind 40% Reduktion bei dir noch besser was den Lärm angeht. Also die dreht dann zwar höher, aber weil die Frequenz eine andere ist, ist es trotzdem leiser.
 
L

Lupo007

Seit ich am Dach leicht modifiziert habe, ist die Brummresonanz um 60% Leistung viel schwächer geworden und der Sweet Spot liegt jetzt bei 63% (37% im Unitower). Wäre klasse, ich bekäme das noch auf 70%. Spätestens bei 80% überwiegen dann die direkten Geräusche des Kompressors aus dem mittleren Frequenzbereich. Die zu reduzieren wird schwieriger.
 
Zuletzt aktualisiert 25.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5837 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
2Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
3Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
4Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
5Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
6Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
7Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
8Aufschütten für Bodenplatte 25
9Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
10Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
11Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
12Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
13Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
14Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
15Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
16Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
17Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
18Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
19Wasser auf der Bodenplatte 12
20Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13

Oben