Hallo
@Jesse Custer,
ich gehe mal davon aus das du auf meine Screenshots Antwortest.
Ja du hast recht, genau immer Mittwochs, 24.07.2024 war ein Mittwoch, war eingestellt, dass Legionellen Schutz gemacht werden sollte,
jeden Mittwoch war dann der Stromverbrauch etwas erhöht und meine MAZ versaut, besonders die vom Juli.
Tage nach dem 24.07.2024 habe ich auch erkannt das dort was nicht stimmen konnte und festgestellt das nur über den Heizstab der MEH97/6 warmes Wasser gemacht wurde, warum auch immer.
Screenshot:
Warum an diesem Tag der Kompressor der aroTherm plus 55/6 nicht gelaufen hat, weiß nur Vaillant,
war jedenfalls bei mir der einzige Tag mit TAZ von 1,0.
Legionellen Schutz habe ich deaktiviert
Seit letztem Wochenende habe ich dann den Fehler mit der Zirkulation gefunden, im Moment abgesperrt, was natürlich auch mehr Energie gekostet hatte.
@markschmulenso
Nein sonst habe ich noch keine Parameter bearbeitet.
Am Montag 02.09. ist die offizielle Inbetriebnahme durch Vaillant, ging die ganze Zeit nicht wegen meinen Persönlichen Gründen.
Mal sehen was die zum 24.07.2024 sagen, und ob was geändert werden soll an Parametereinstellungen