Hallo
@markschmulenso,
hier dann auch nochmal meine Einstellungen zu Zeit:
Heizen ist rund um die Uhr eingeschaltet
WW von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
nur Heizkörper
Raumtemperatur >> 20°C eingestellt >> haben tun wir ca. 22°C
Heizkurve 0,4
Abschaltgrenze bei >> 14°C
Energieintegral >> -100 °min >> erst seit dieser Woche
Hysterese Heizen >> 10K >> erst seit dieser Woche
Max Restförderhöhe >> 900mbar
Mindest-Temperatur >> 28°C
Betriebsart WW >> Balance
Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> 80% zur Zeit ca. 1050L/h-1100L/h
Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto
Flüsterbetrieb zur Zeit >> 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr | 60% Reduzierung eingestellt
evtl. hilft es weiter
Hast du evtl. eine Überströmventil welches falsch eingestellt ist?
Gruß
meierchen006