Also mir kommt da einiges komisch vor...
Zunächst mal würde ich versuchen den Volumenstrom mal höher zu bekommen. Die 75er schafft da locker mehr. Dazu mal in der Fachhandwerkerebene die Genbäudepumpe Heizen auf z.B. 60 oder 66% fix einstellen und dann nochmal beobachten. Ansonsten fällt mir nur ein, dass die Wärmepumpe außen vielleicht nicht genug Luft kriegt oder so...denn auch dass sie laut wird wundert mich. Unsere steht direkt unter dem Wohnzimmer Fenster und ist bei höheren Leistungen glatt weniger zu hören als bei 25% wo sie meistens läuft. Allerdings wird sie bei uns eigentlich nie laut.
Zunächst mal würde ich versuchen den Volumenstrom mal höher zu bekommen. Die 75er schafft da locker mehr. Dazu mal in der Fachhandwerkerebene die Genbäudepumpe Heizen auf z.B. 60 oder 66% fix einstellen und dann nochmal beobachten. Ansonsten fällt mir nur ein, dass die Wärmepumpe außen vielleicht nicht genug Luft kriegt oder so...denn auch dass sie laut wird wundert mich. Unsere steht direkt unter dem Wohnzimmer Fenster und ist bei höheren Leistungen glatt weniger zu hören als bei 25% wo sie meistens läuft. Allerdings wird sie bei uns eigentlich nie laut.