C
CommanderROR
Zum Thema Spreizung...meine Anlage scheint sich gerne so zwischen 2-3K einzupendeln.
Interessant wäre auch noch was denn vom Vorlauf der Wärmepumpe in den HKVs ankommt. Also sofern möglich mal die Temperaturen am Vorlauf und Rücklauf eines HKV messen (Infrarot-Thermometer oder Anlegethermometer) und sehen wie viel auf dem Weg zum Heizkreis verloren geht.
Und schließlich und letztendlich kann man (wenn man ein data-nerd ist wie ich) auch zwei außenthermometer (ich hab welche von Switchbot) ans Außengerät hängen. Ich habe eines hinten vor dem Wärmetauscher hängen und eines vorne im Luftstrom des Ventilators. Damit hat man dann den ungefähren Wert dessen, was die Wärmepumpe der Luft an Energie entzieht
Interessant wäre auch noch was denn vom Vorlauf der Wärmepumpe in den HKVs ankommt. Also sofern möglich mal die Temperaturen am Vorlauf und Rücklauf eines HKV messen (Infrarot-Thermometer oder Anlegethermometer) und sehen wie viel auf dem Weg zum Heizkreis verloren geht.
Und schließlich und letztendlich kann man (wenn man ein data-nerd ist wie ich) auch zwei außenthermometer (ich hab welche von Switchbot) ans Außengerät hängen. Ich habe eines hinten vor dem Wärmetauscher hängen und eines vorne im Luftstrom des Ventilators. Damit hat man dann den ungefähren Wert dessen, was die Wärmepumpe der Luft an Energie entzieht