Lupo007
Wie hoch ist Deine Heizlast aus der Heizlastberechnung? Oder ein paar Eckpunkte des Hauses, damit ich das ins Verhältnis setzen kann. Meine Heizlastberechnung hat eine benötigte Leistung von 7,7 kW bei einer Auslegungstemperatur von -6 Grad ergeben. Deshalb schien die 75er ja so passend, denn laut den Auslegungsdiagrammen schafft sie knapp 8 kW bei 40 Grad Vorlauf-Temperatur (abgelesen 8 kW bei A-7/35 und 7,8 kW bei A-7/45) - leider nur nicht im Realbetrieb bei mir!Aber selbst die 1100l sollte reichen. Ich komme generell nicht über 1150l Durchfluss. Die 75/6 schafft das eigentlich locker, selbst mit Heizkörpern, wo ja von Natur aus der Vorlauf etwas höher sein muss.
Bevor jetzt Verwirrung entsteht: Hier geht es nicht um die Nennleistung, die für Tabelle des Datenblatts herangezogen wird (diese Werte sind COP optimiert), sondern um die maximale Leistung der Leistungsdiagramme aus den Auslegungsunterlagen für das Fachhandwerk.