Das "Problem" ist/war, dass ich ca. 15m bis zum Außengerät habe und auf der Baustelle gerade verfügbar habe ich 50m NYY 5x1,5 und 25m 5x2,5.
Erstes ist "gerade so" ausreichend und vom 2,5mm² müsste ich noch einen weiteren Ring kaufen^^
Das
Vaillant Auslegungstool gibt bei meinen Werten (15m, Verlegeart D, Umgebungstemp. max 25°C) nur 3x1,5mm² vor.
Eine andere Frage: Was genau macht eigentlich die zweite Zuleitung, die an X211 geht? Ist das nur die Steuerspannung für den Fall, dass vom Versorger abgeschaltet wird? Oder kann das Außengerät theoretisch bei Abschaltung des "Wärmepumpenstroms" über den Haushaltszähler weiter laufen (was ja auch nicht wirklich Sinn machen würde..?!)
Wenn die zweite Zuleitung nur für die Steuerspannung wäre, dann könnte ich ja hier das 5x1,5mm² legen und mit 13A absichern. Für x200 würde ich dann 5x2,5mm² legen und wie vorgegeben mit 16A absichern und wäre hier safe