Eine Reduzierung der Takte muss immer im Verhältnis zur alten Taktrate des jeweiligen Gerätes betrachtet werden. Wenn ich im 24 Stundendauerbetrieb mit der alten Platine bspw 12 Takte hatte, dann sind es nach dem Tausch idR 6. Also auch 6 "gespart". Bei bspw 24 Takten sollte es nach dem Tausch nur noch 12 Takte sein. Das ist m.E. Mathematik, denn die vorherigen 30 sec (½ Minute) ist nun die 1 Minute (richtig: der Regler gleicht aller 30 sec ab, nimmt aber den halben Wert).Ich beurteile es nach 3 Tagen schon, da die Takte von der AT abhängig sind.
In meinen Aufzeichnung habe ich mir die Takte mit der alten Software bei > 8°C angesehen und nun mit der neuen Software bei > 8°C.äü
Ich war im Grunde ja schon recht zufrieden mit meiner Taktung, aber wie sagt man so schön: das Bessere ist des Guten Feind.
In vielen Beiträgen wurde behauptet das die neue Software bezüglich des EI die Taktungen wesentlich verbessert. Nun weiß ich, dass dies wohl nur auf viel zu groß dimensionierte WPs zutrifft.
Ist die Wärmepumpe gut angepasst, liegt der Vorteil der neuen Software in den neuen Anzeigewerten in der App.
Anhand meiner beiden Beispiele kommt es einmal zur Reduzierung von 6 Takte und einmal 12 Takte. Jetzt liegt es an deiner individuellen Betrachtung, ob es sich hier um "wesentliche Verbesserungen" handelt. Selbst mit der alten Platine kann man glücklich sein, wenn man bspw aufgrund Photovoltaik-Strom weitestgehend nur am Tage die Wärmepumpe betreibt und dadurch nur 1 bis 5 Takte hat.
Ein Platinentausch führt m.E. immer zu einer Reduzierung der Takte. Wieviel Takte ist individuell.