Hier wird doch einiges durcheinander gebracht. Hat man einen zweiten Zähler für die Wärmepumpe, läuft alles darüber, auch die Steuerspannung. Das alles mit der Abschaltung nach EVU Sperre ist halt optional. Wenn du einen zweiten Zähler für Wärmepumpe Strom hast, musst du dich erkundigen wie diese Abschaltung gemacht wird.
Ohne, reicht eine Zuleitungen mit 3x 2,5mm² für Leistung -und Steuerspannung. Da es aber auch Wärmepumpe gibt, die in diesem Leistungsbereich mit 400V arbeiten, ist es für die Zukunft sicherer, man legt gleich eine 5x2,5mm² Leitung. Wenn man das wirklich aufteilen möchte, reicht für die Steuerspannung eine 3x1,5mm² und für die Leistung eine 3x2,5mm². Zukunftssicher dann halt 5x2,5mm².
Um die Verwirrung jetzt komplett zu machen, da man für die 55 Arotherm nur einmal 230V braucht, kann man mit einer 5x2,5mm² auch Steuerspannung und Leistung aufteilen. Man muss nicht unbedingt 2 Zuleitungen legen.