Welche AZ habt ihr bei der Warmwasser Bereitung? Ich habe um die 0°C und 52°C bzw max 57°C Vorlauf nur 2 bis 2,5...
Hallo Jungs,
ich lese hier schon eine Weile "heimlich" mit, und habe bevor ich mich melde erstmal die gesamten 130 Seiten des Threads hier gelesen.
Kurzvorstellung der vor wenigen Wochen installieren Anlage:
75/6 plus OHNE Puffer (auch keinen im Rücklauf)
Hydraulikstation
400l Warmwasser Bivalenz Speicher wegen Solarthermie.
Kleines 30er Jahre Haus, moderat gedämmt, 137qm alles Fußbodenheizung ohne Regelung und thermisch abgeglichen.
Ölbrenntwertverbrauch früher 1100-1200l/Jahr als etwa 12000kwh.
2 Personen die nur sparsam Duschen.
8,6kw SMA Photovoltaik, ist eingebunden in die
Vaillant Regelung, aber eigentlich unnötig (geht per Uhrzeit/Timer besser)
Heizkurve experimentell gefunden, durchgängig 21,5c mit 0,25 Steigung.
Ergibt zumindest den ganzen November über konstante 20.5-21c im Haus.
Warmwasser steht auf 43c + 2c Offset
Heizstab aus.
ABER:
Meine Arbeitszahlen sind katastrophal schlecht!!!
Warmwasser AZ : 2,1 (wohlgemerkt bei 43+2c)
Heizung AZ: 3,3
Bei den eher moderaten Werten die ich fahre und dem eher mildem November kann hier irgendwas nicht stimmen.
Ich sitze im Südwesten bei Karlsruhe in der Rheinebene mit NAT -11.
Mal schauen ob ich da noch schlau draus werde.
Viele Grüße,
Tobias.