Heute morgen lief der Kompressor bei 46%, aber nur 1,6 kWh Energieertrag bei 1 kW Leistungsaufnahme bei -4,5 Grad Außentemperatur
Das habe ich meistens tagsüber bei so um die null, Nachts bei -2 bis 3c geht es hoch auf Werte von 2,1-2,2kw thermisch und 1,5-1,6 Elektrisch. Arbeitszahl also 2,6.
Vorlauf dabei 32-33c.
Man kann also ungefähr sagen:
A0/W33
Heizleistung 2,1kw
Elektrisch 1,5kw
AZ 2,6
Angegeben ist die Kiste laut EN14511 mit:
A2/W35
Heizleistung 3,1kw
Elektrisch 0,76kw
COP 4,1
A-7/W35
Heizleistung 7kw
Elektrisch 2,5kw
COP 2,8
Meine Arbeitszahl ist also schlechter als die angegebene bei -7c, obwohl es nur um die null ist, und ich nicht mal 35c Vorlauf brauche sondern nur 32-33c.
Das ist absolut nicht akzeptabel.
Ich hab den Sanitärmann jetzt bei
Vaillant monieren lassen.