Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 48 Votes
B

Baranej

Ich habe es gerade getestet.
Leider wir du schon gesagt hattest 20 Grad hinterlegt und ich kann nicht herausfinden woher das kommt.
Nichtmal z1ActualRoomTempDesired wird dann korrekt gesetzt, sondern steht auf 0.
Die Vorlaufsolltemperatur entspricht aber exakt 20 Grad Raumsoll.
Mal wieder ein Parameter der "interessant" implementiert ist.
Oh man, schade.
In dem Fall müsste man wohl mit der Heizkurve und ggf. AT-Korrekturwert rumspielen um ein Setup zu finden das trotz 20 Grad Raum-Soll ausreichend hohe Vorlauf fährt.
 
Tolentino

Tolentino

Ich unterbreche ja nur ungerne eure Poweruserexperimente, aber was für Verbräuche habt ihr jetzt so bei den höheren Temps?

Bei mir
Gestern auf heute:
AT: 6-8°C
13 kWh Strom für Heizen
0,4 für Warmwasser
7 Kompressorschaltvorgänge
20h Laufzeit

Eher bisschen viel oder?
 
A

Apolyxo

Ich unterbreche ja nur ungerne eure Poweruserexperimente, aber was für Verbräuche habt ihr jetzt so bei den höheren Temps?
Unterbrechen kannst du die gerne. Dafür haben wir ja nun eigentlich das viel besser geeignete GitHub. Zur Erinnerung: Einfach GitHub Seite öffnen und dann den Benutzernamen der URL zufügen "cyberthom42".

Hier können dann wieder eher vermehrt zufällige Benutzerfragen und allgemeines Unterhalten über die Wärmepumpe Einzug finden.

Gestern auf heute:
AT: 6-8°C
13 kWh Strom für Heizen
0,4 für Warmwasser
7 Kompressorschaltvorgänge
20h Laufzeit

Eher bisschen viel oder?
Sorry, aber die Kenndaten musst immer beipacken. Ohne Baujahr/KfW, RT und m² ganz schwer.

Für unser Haus wäre es zu viel. Aber meine 19,5° ist ja kälter. Dazu 195 m² Kfw 40. Da lande ich mit Haushaltsstrom gestern bei 12 kWh und heute 11 kWh. Da reden wir wirklich wohl von 4-5 kWh am Tag fürs Heizen.
 
A

Apolyxo

Videoempfehlung: Auf YT mal nach "How to install a heat pump that works in all weather" schauen. Ganz interessant - eine Installation einer AroTherm wird da begleitet.
 
B

Baranej

Ich unterbreche ja nur ungerne eure Poweruserexperimente, aber was für Verbräuche habt ihr jetzt so bei den höheren Temps?

Bei mir
Gestern auf heute:
AT: 6-8°C
13 kWh Strom für Heizen
0,4 für Warmwasser
7 Kompressorschaltvorgänge
20h Laufzeit

Eher bisschen viel oder?
AT: 6-9 Grad
IT: ~22,5 Grad
9KW für HZ+Warmwasser
4 Takte (immer min. 3 durch EVU Sperren)
12h Laufzeit (Taganhebung)
167m2, KFW55
...ändert sich aber quasi täglich, weil ich gerade mit der Heizkurve und dem AT-Korrekturwert rumspiele um das AT Durchheizen nutzen zu können. Denke bin da aktuell auf keinem schlechten Weg für eine Ganzjahreseinstellung.
 
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5781 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
2Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus 19
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? 29
5Kfw 70 Kredit auflösen - Eigenheim wurde fertiggestellt 12
6Antrag KfW 442 Solarstrom für Elektroautos 42
7Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
8Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 13
9"Das Objekt entspricht dem kfw-Standard" - Was bedeutet das? 29
10600.000 wie finanzieren? Einkommen 600.000, Kombi mit KFW? 28
11Angezeigte KFW Konditionen 10
12Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? 20
13KFW 70 oder lohnt sich KWF 40 Plus mit erheblichen Mehrkosten? 43
14Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
15Kombination Bank & KFW-Kredit für Hauskauf und Sanierung 13
16KfW Förderung, wie feststellen, ob man eine bekommt? 12
17KfW 55 - Vorgabe - nicht eingehalten - Konsequenz 30
18Zinssenkung der Kfw seit 1.Februar 13
19Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
20Förderungen ISB und KfW: Wie hoch effektive monatliche Belastung? 11

Oben