Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 49 Votes
J

JimKnopf

Hi Blade!

Dann kann das basteln ja beginnen. In Deinem Auszug sieht man, dass noch keine Daten entschlüsselt werden.
Es fehlen eben noch die CSV dateien.
Ich komme da morgen nochmal drauf zurück.
Gruß,
Burkhard
 
J

JimKnopf

Hi!
Über ebusctl und darin den Befehl info bekomme ich folgende Ausgabe:
Code:
ebusctl -p 8889
localhost: info
version: ebusd 23.2.23.2
update check: OK, broadcast.csv: different version available, memory.csv: different version available, vaillant/08.hmu.csv: different version available, vaillant/broadcast.csv: different version available, vaillant/errors.inc: different version available, vaillant/general.csv: different version available, vaillant/hcmode.inc: different version available, vaillant/service.inc: different version available
device: 192.168.2.54:9999, enhanced
access: *
signal: acquired
symbol rate: 131
max symbol rate: 316
min arbitration micros: 2
max arbitration micros: 238
min symbol latency: 11
max symbol latency: 156
scan: finished
reconnects: 2
masters: 5
messages: 455
conditional: 0
poll: 39
update: 12
address 03: master #11
address 04: slave #25, ebusd, scanning
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0902;HW=5103", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=CTLV2;SW=0514;HW=1104", loaded "vaillant/15.ctlv2.csv"
address 71: master #9
address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0901;HW=5103", loaded "vaillant/76.vwzio.csv"
address f1: master #10
address f6: slave #10, scanned "MF=Vaillant;ID=NETX2;SW=4030;HW=5703"
address ff: master #25, ebusd
Da kann man schon mal sehen welche Dateien verwendet werden.
Wenn Dir/Euch Dateien feheln, kann ich meine Version hier gerne posten.
Gruß,
Burkhard
 
J

JimKnopf

Hi!
Hier meine 08.hmu.csv:

Code:
##type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field2,part (m/s)_1,datatypes/templates_2,divider/values_3,unit_4,comment_5,field3,part (m/s)_6,datatypes/templates_7,divider/values_8,unit_9,comment_10,field4,part (m/s)_11,datatypes/templates_12,divider/values_13,unit_14,comment_15,Column1,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B511",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,State0,,,,,00,field1,,UCH,,,,field2,,UIN,,,,field3,,UCH,,,,field4,,UCH,,,,field5,,UIN,,,,field6,,UCH
r,,State,,,,,07,field1,,UCH,,,,field2,,UIN,,,,field3,,UCH,,,,field4,,UCH,,,,field5,,UIN,,,,field6,,UCH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# B5 03 Status Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Statuscode,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# B5 1A 32 Heatpump statistics Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","05FF32",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyHcDay,,,,,00,,,UIN,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyHwcDay,,,,,02,,,UIN,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyCool,,,,,01,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Hours,,,,,40,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HoursHc,,,,,41,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,YieldHcMonth,,,,,0e,,,UIN,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CopHcMonth,,,,,0f,,,UIN,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,,YieldHc,,,,,10,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,,CopHc,,,,,11,,,energy,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,YieldHwcMonth,,,,,12,,,energy,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,CopHwcMonth,,,,,13,,,energy,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,YieldHwc,,,,,16,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,CopHwc,,,,,17,,,energy,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,FlowTemp,,,,,20,,,D2C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Integral,,,,,21,,,SIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,SourceTempInput,,,,,22,,,D2C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,CurrentYieldPower,,,,,23,,,D1B,10,kW,aktuell gewonnene Energie aus der Umwelt in kW,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,CurrentConsumedPower,,,,,24,,,D1B,10,kW,aktueller Stromverbrauch der Wärmepumpe in kW,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,CurrentCompressorUtil,,,,,25,,,D2C,,%,aktuelle Kompressorauslastung in Prozent,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,SourceTempOutput,,,,,27,,,D2C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,WaterThroughput,,,,,3c,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,FlowPressure,,,,,3d,,,D2C,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,SourcePressure,,,,,3e,,,D2C,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,ch_3f,,,,,3f,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HoursCool,,,,,43,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HoursHwc,,,,,44,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,Software,,,,,3f,str,,STR:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# B5 1A 34 Fachhandwerker Konfiguration,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","05FF34",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,,,,,,"B51A","06FF34",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,KompressorStunden,,,,,00,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,KompressorStarts,,,,,01,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HKPumpeStunden,,,,,02,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HKPumpeStarts,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,4WVentilStunden,,,,,06,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,4WVentilSchaltvorgaenge,,,,,07,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,ExpansiuonsventilSchritte,,,,,0D,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;w,,KompressorStartHeizen,,,,,1e,,,SIN,,°min,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;w,,Restfoerderhoehe,,,,,1f,,,UIN,,mbar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;w,,KompressorStartKühlen,,,,,21,,,SIN,,°min,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;w,,hwcBetriebsart,,,,,44,,,UIN,,,Betriebsart Warmwasser 0=eco 1=normal 2=balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;w,,FluesterBetrieb,,,,,28,,,UIN,,,Flüsterbetrieb,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# B5 1A Statistic Hydraulikstation - Live Monitor Bedienebene Betreiber,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","0405",,,IGN:4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,Kompressormodulation,,,,,433225,,,UIN,10,%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
# B5 14 von 08.hmu00.csv,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B514,,,,IGN:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Gebaeudekreispumpe,T.0.01,,,,050103ffff,,,UIN,,%,Leistung Gebaeudekreispumpe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,HE_Luefterleistung,T.0.17,,,,051103ffff,,,UIN,,%,Lüfterleistung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Kondensatwannenheizung,T.0.19,,,,051303ffff,str,,onoff,,,Kondensatwannenheizung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_4_Wege_Ventil,T.0.20,,,,051403ffff,str,,onoff,,,4 Wege Ventil,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Position_EEV,T.0.21,,,,051503ffff,,,UIN,,%,Position EEV,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Heizwendel_Kompressor,T.0.23,,,,051703ffff,str,,onoff,,,Heizwendel Kompressor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Vorlauftemperatur,T.0.40,,,,052803ffff,,,UIN,10,tempv,Vorlauftemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Ruecklauftemperatur,T.0.41,,,,052903ffff,,,UIN,10,tempv,Ruecklauftemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Wasserdruck,T.0.42,,,,052a03ffff,,,UIN,10,Bar,Wasserdruck,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Durchfluss,T.0.43,,,,052b03ffff,,,UIN,,l/h,Durchfluss,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Lufteinlasstemperatur,T.0.48,,,,053003ffff,,,UIN,10,tempv,Lufteinlasstemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,,HE_Kompressorauslasstemperatur,T.0.55,,,,053703ffff,,,UIN,10,tempv,Kompressorauslasstemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,,HE_Kompressoreinlasstemperatur,T.0.56,,,,053803ffff,,,UIN,10,tempv,Kompressoreinlasstemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_EEV_Auslass,T.0.57,,,,053903ffff,,,UIN,10,tempv,Temperatur EEV Auslass,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Kondensatorauslass,T.0.59,,,,053b03ffff,,,UIN,10,tempv,Temperatur Kondensatorauslass,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,,HE_Hochdruck,T.0.63,,,,053f03ffff,,,D2B,,Bar,Hochdruck,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Niederdruck,T.0.64,,,,054003ffff,,,D2B,,Bar,Niederdruck,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Hochdruckschalter,T.0.67,,,,054303ffff,str,,openclose,,,Hochdruckschalter,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,,HE_Verdampfungstemperatur,T.0.85,,,,055503ffff,,,UIN,10,tempv,Verdampfungstemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,,HE_Kondensationstemperatur,T.0.86,,,,055603ffff,,,UIN,10,tempv,Kondensationstemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Sollwert_Ueberhitzung,T.0.87,,,,055703ffff,,,calibration,,K,Sollwert Überhitzung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Istwert_Ueberhitzung,T.0.88,,,,055803ffff,,,calibration,,K,Istwert Überhitzung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Sollwert_Unterkuehlung,T.0.89,,,,055903ffff,,,calibration,,K,Sollwert Unterkühlung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Istwert_Unterkühlung,T.0.90,,,,055a03ffff,,,calibration,,K,Istwert Unterkühlung,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Kompressor_Drehzahl,T.0.93,,,,055d03ffff,,,UIN,10,ups,Kompressor Drehzahl,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Temperaturschalter_Kompressor_Auslass,T.0.123,,,,057b03ffff,str,,openclose,,,Temperaturschalter Kompressor Auslass,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r1,,HE_Vorrangumschaltventil_Warmwasser,T.1.02,,,,050203ffff,str,,openclose,,,Vorrangumschaltventil Warmwasser,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Speichertemperatur,T.1.44,,,,052c03ffff,,,UIN,,tempv,Speichertemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Sperrkontakt_S20,T.1.46,,,,052e03ffff,str,,openclose,,,Sperrkontakt S20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HE_Aussentemperatur,T.1.69,,,,054503ffff,,,SIN,,tempv,Außentemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Systemtemperatur,T.1.70,,,,054603ffff,,,UIN,,tempv,Systemtemperatur,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HE_DCF_Status,T.1.71,,,,054703ffff,,,dcfstate,,,DCF Status,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_Sperrkontakt_S21,T.1.72,,,,054803ffff,str,,openclose,,,Sperrkontakt S21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_MA1_Ausgang,T.1.119,,,,057703ffff,str,,onoff,,,MA1 Ausgang,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HE_STB_Heizstab,T.1.124,,,,057c03ffff,str,,openclose,,,Steuerberater Heizstab,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_MA_Eingang,T.1.125,,,,057d03ffff,str,,openclose,,,MA Eingang,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_MA2_Ausgang,T.1.126,,,,057e03ffff,str,,onoff,,,MA2 Ausgang,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HE_MA_Ausgang,T.1.127,,,,057f03ffff,str,,onoff,,,MA Ausgang,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HE_Vorlauftemperatur_Heizstab,T.1.130,,,,058203ffff,,,EXP,,tempv,Vorlauftemperatur Heizstab,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!include,hcmode.inc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!include,errors.inc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
die hcmode.inc:

Code:
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
# DHW/CC: Betriebsart,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B504",,,,,,,
*w,,,,,,"B505",,,,,,,
r,,DateTime,Datum Uhrzeit,,,,00,,,dcfstate;btime;bdate;temp2,,,
r,,Mode,Betriebsart/Temperatur,,,,01,,,temp0;hwcmode;IGN:2;hwcmode;mctype7;HEX;daynight,,,
w,,SetTempDesired,Solltemperatur setzen,,,,01,,,temp0,,,
w,,SetMode,Betriebsart setzen,,,,02,,,hwcmode,,,
w,,SetFlowTempMin,Minimalen Vorlaufsollwert setzen,,,,0e,,,temp0,,,
w,,SetFlowTempMax,Maximalen Vorlaufsollwert setzen,,,,0f,,,temp0,,,
r,,Params,Parameter,,,,09,,,temp0;IGN:3;mctype7;temps;IGN;temps;temps;IGN,,,
#r,,Status0a,Status Vorlauf Ist/Mixer/Pumpe/Vorlauf Soll,,,,0A,,,temp;mixer;onoff;onoff;temp0
r,,Status,Soll/Status/Ist/Soll,,,,0D,,,temp0;onoff;temp;temp0,,,
#r,,Status16,Außentemperatur,,,,16,,,temp,,,
und die errors.inc:
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field2,part (m/s),datatypes/templates

# Aktuelle(r) Fehler,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","00",,,,,,,,,
r,,currenterror,Aktuelle Fehler,,,,01,,,errors,,,,,,

# Fehlerhistorie,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","01",,,,,,,,,
*wi,#install,,,,,"B503","02",,,,,,,,,
#r,,errorhistory,Fehlerhistorie,,,,01,index,m,UCH,,,,,,errorhistory
r,,errorhistory,Fehlerhistorie,,,,0100,index,m,UCH,,,,,,errorhistory
wi,,clearerrorhistory,Fehlerhistorie löschen,,,,01,cleared,s,yesno,,,,,,

Code:
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field2,part (m/s),datatypes/templates

# Aktuelle(r) Fehler,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","00",,,,,,,,,
r,,currenterror,Aktuelle Fehler,,,,01,,,errors,,,,,,

# Fehlerhistorie,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","01",,,,,,,,,
*wi,#install,,,,,"B503","02",,,,,,,,,
#r,,errorhistory,Fehlerhistorie,,,,01,index,m,UCH,,,,,,errorhistory
r,,errorhistory,Fehlerhistorie,,,,0100,index,m,UCH,,,,,,errorhistory
wi,,clearerrorhistory,Fehlerhistorie löschen,,,,01,cleared,s,yesno,,,,,,
 
J

JimKnopf

15.ctlv2.csv:

Code:
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment

#,70000,VRC 700,700 110,,,,,,,,,,


# ##### Generell #####,,,,,,,,,,,,,

*r,,,,,,B524,02000000,,,IGN:4,,,

*w,,,,,,B524,02010000,,,,,,

r;w,,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen,,,,0200,,,tempv,,,"-26=off, when the outside temperature falls below this threshold temperature the continuous heating function is started (off <=> function is disabled)"

r;w,,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung,,,,0300,,,hoursum2,,,delay before frost protection is activated

r;w,,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis,,,,0A00,,,onoff,,,Heizbetrieb und Speicherladung parallel

r;w,,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity,,,,0E00,,,UIN,,,maximale Raumluftfeuchte

r;w,,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve,,,,1400,,,yesno,,,automatic correction of configured heat curve

r;w,,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit,,,,1700,,,minutes2,,,maximum cylinder charging time

r;w,,HwcLockTime,lockTimeHwc,,,,1800,,,minutes2,,,Sperrzeit Warmwasser-Bedarf

r;w,,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime,,,,1B00,,,minutes2,,,Ladepumpe Nachlaufzeit

r;w,,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge,,,,2700,,,calibrationv,,,Hysterese Speicherladung

r;w,,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge,,,,2900,,,calibrationv,,,Speicherlad. Offset

r;w,,MaintenanceDate,nächste Wartung,,,,2C00,,,date,,,Datum nächste Wartung

r;w,,Date,Datum,,,,3400,,,date,,,Aktuelles Datum

r;w,,Time,Zeit,,,,3500,,,HTI,,,Aktuelle Uhrzeit

r;w,,HydraulicScheme,Systemschema,,,,3600,,,UIN,,,Systemschema

r2;,,Taupunkt,Taupunkt,,,,3800,,,tempv,,,Taupunkt 21 wenn Kühlen deaktiviert

r5,,WaterPressure,Wasserdruck,,,,3900,,,pressv,,,Wasserdruck

#r2,,000_3A,TBD,,,,3A00,,,EXP,,,TBD

#r2,,000_38,TBD,,,,3800,,,EXP,,,TBD

r;w,,SolarYieldTotal,TotalSolarYield,,,,3D00,,,energy4,,,Solarertrag gesamt

r2;w,,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield,,,,3E00,,,energy4,,,Umweltertrag gesamt

r;w,,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired,,,,4600,,,tempv,,,maximum flow temperature setpoint of Hwc

r,,SystemFlowTemp,Systemvorlauf,,,,4B00,,,tempv,,,Systemvorlauf

r;w,,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang,,,,4D00,,,mamode,,,

r;w,,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc,,,,4E00,,,energy4,,,Aktueller Monat Brennstoffverbrauch Heizung

r2;w,,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc,,,,4F00,,,energy4,,,Aktueller Monat Stromverbrauch Heizung

r2;w,,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc,,,,5000,,,energy4,,,Aktueller Monat Stromverbrauch Warmwasser

r;w,,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc,,,,5100,,,energy4,,,Aktueller Monat Brennstoffverbrauch Warmwasser

r;w,,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc,,,,5200,,,energy4,,,Letzter Monat Brennstoffverbrauch Heizung

r;w,,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc,,,,5300,,,energy4,,,Letzter Monat Stromverbrauch Heizung

r;w,,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc,,,,5400,,,energy4,,,Letzter Monat Stromverbrauch Warmwasser

r;w,,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc,,,,5500,,,energy4,,,Letzter Monat Brennstoffverbrauch Warmwasser

r;w,,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc,,,,5600,,,energy4,,,Brennstoffverbrauch Heizung gesamt

r;w,,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc,,,,5700,,,energy4,,,Stromverbrauch Heizung gesamt

r3;w,,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc,,,,5800,,,energy4,,,Stromverbrauch Warmwasser gesamt

r;w,,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc,,,,5900,,,energy4,,,Brennstoffverbrauch Warmwasser gesamt

#r;w,,PrEnergySum,TotalEConsumption,,,,5C00,,,energy4,,,Dieses Jahr Stromverbrauch gesamt

#r;w,,PrFuelSum,TotalFConsumption,,,,5D00,,,energy4,,,Dieses Jahr Brennstoffverbrauch gesamt

#r;w,,Unknown67,(VR70 konfig 1),,,,6700,,,tempv,,,unknown value

#r;w,,Unknown68,(VR70 konfig 1),,,,6800,,,tempv,,,unknown value

#r;w,,OpModeEffect,OpModeEffect,,,,6900,,,zonesel,,,selection which heating circuit is affected by changing parameters in the basic display

#r;w,,Installer1,Installationsfirma Teil 1,,,,6C00,,,shortname,,,installer's name

#r;w,,Installer2,Installationsfirma Teil 2,,,,6D00,,,shortname,,,installer's name

#r;w,,PhoneNumber1,Telefonnummer,,,,6F00,,,shortphone,,,installer's telephone number

#r;w,,PhoneNumber2,Telefonnummer,,,,7000,,,shortphone,,,installer's telephone number

#r;w,,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod,,,,7100,,,hfrom,,,start date of holidays

#r;w,,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod,,,,7200,,,hto,,,end date of holidays

r2,,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur,,,,7300,,,tempv,,,Außentemperatur

r;w,,SFMode,SFMode,,,,7400,,,sfmode,,,

r;w,,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü,,,,7600,,,UIN,,,000-999; code for the installer's menues

r1;w,,OpMode,OpMode,,,,7b00,,,opmode,,,operation mode of all/configured zone(s) matching OpModeEffect

#r;w,,HolidayTemp,HolidayTemp,,,,8200,,,tempv,,,holiday setpoint

#r;w,,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod,,,,8300,,,hfrom,,,start date of bank holidays

#r;w,,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod,,,,8400,,,hto,,,end date of bank holidays

#r;w,,Unknown85,(konstant 0/inf),,,,8500,,,tempv,,,unknown value

r2;w,,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur,,,,9500,,,tempv,,,gerundete mittlere Außentemperatur (alle 3h aktualisiert)

r,,MaintenanceDue,Wartung fällig,,,,9600,,,yesno,,,zeigt an ob die Wartung fällig ist

r2,,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler Warmwasser, oben",,,,9D00,,,tempv,,,"Temp.fühler Warmwasser, oben"

r2,,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler Warmwasser, unten",,,,9E00,,,tempv,,,"Temp.fühler Warmwasser, unten"

#r,,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben",,,,9F00,,,tempv,,,"Temp.fühler Hz, oben"

#r,,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten",,,,A000,,,tempv,,,"Temp.fühler Hz, unten"

r;w,,HcBivalenzpunkt,Bivalenzpunkt Heizen,,,,2300,,,EXP,,,"test"

r;w,,HwcBivalenzPunkt,Bivalenzpunkt Warmwasser,,,,0100,,,EXP,,,"test"

r,,0700,tbd,,,,0700,,,UCH,,,tbd

r,,0800,tbd,,,,0800,,,UCH,,,tbd

r,,0900,tbd,,,,0900,,,UCH,,,tbd

r,,0A00,tbd,,,,1500,,,UCH,,,tbd

r,,1400,tbd,,,,1E00,,,UCH,,,tbd

r,,1500,tbd,,,,3C00,,,UCH,,,tbd

r,,1E00,tbd,,,,4700,,,UCH,,,tbd

r,,3C00,tbd,,,,4A00,,,UCH,,,tbd

r,,4700,tbd,,,,7500,,,UCH,,,tbd

r,,4A00,tbd,,,,7700,,,UCH,,,tbd

r,,7500,tbd,,,,8C00,,,UCH,,,tbd

r,,7700,tbd,,,,9700,,,UCH,,,tbd

r,,8C00,tbd,,,,9800,,,UCH,,,tbd

r,,9600,tbd,,,,9A00,,,UCH,,,tbd

r,,9700,tbd,,,,9B00,,,UCH,,,tbd

r,,9800,tbd,,,,A100,,,UCH,,,tbd

r,,9A00,tbd,,,,AB00,,,UCH,,,tbd

r,,9B00,tbd,,,,B300,,,UCH,,,tbd

r,,A100,tbd,,,,B500,,,UCH,,,tbd

r,,AB00,tbd,,,,B600,,,UCH,,,tbd

r,,B300,tbd,,,,B800,,,UCH,,,tbd

r,,B500,tbd,,,,F700,,,UCH,,,tbd

r,,B600,tbd,,,,F800,,,UCH,,,tbd

r,,B800,tbd,,,,F900,,,UCH,,,tbd

r,,F700,tbd,,,,FA00,,,UCH,,,tbd


# ##### Warmwasserkreis #####,,,,,,,,,,,,,

*r,,,,,,B524,02000100,,,IGN:4,,,

*w,,,,,,B524,02010100,,,,,,

r;w,,HwcOpMode,HwcOpMode,,,,0300,,,opmode,,,operation mode of Hwc

r1;w,,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis,,,,0400,,,tempv,,,setpoint of domestic hot water circuit

r1,,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp,,,,0500,,,tempv,,,Speicheristtemperatur

r1,,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp,,,,0800,,,tempv,,,desired flow temp for Hwc

r;w,,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod,,,,0900,,,hfrom,,,start date of holidays

r;w,,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod,,,,0A00,,,hto,,,end date of holidays

#r;w,,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod,,,,0B00,,,hfrom,,,start date of bank holidays

#r;w,,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod,,,,0C00,,,hto,,,end date of bank holidays

r;w,,HwcSFMode,HwcSFMode,,,,0D00,,,sfmode,,,


# ##### Heizkreis 1 #####,,,,,,,,,,,,,

*r,,,,,,B524,02000200,,,IGN:4,,,

*w,,,,,,B524,02010200,,,,,,

r,,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1,,,,0200,,,mctype;IGN:1,,,

#r;w,,Hc1Unknown04,(konstant 30) Temperatur Heizkreis 1,,,,0400,,,tempv,,,unknown value for Hc1

r1,,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1,,,,0700,,,tempv,,,current flow temperature setpoint of Hc1

r1,,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1,,,,0800,,,tempv,,,current flow temperature of Hc1

#r;w,,Hc1Unknown09,(konstant 60) Temperatur,,,,0900,,,tempv,,,unknown value for Hc1

r;w,,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1,,,,0B00,,,calibrationv,,,excess temperature of Hc1 (flow temperature's setpoint is increased by this value to keep the mixing valve in its control range)

#r;w,,Hc1Unknown0c,(konstant 65) Temperatur Heizkreis 1,,,,0C00,,,tempv,,,unknown value for Hc1

#r;w,,Hc1Unknown0d,(konstant 65) Temperatur Heizkreis 1,,,,0D00,,,tempv,,,unknown value for Hc1

r;w,,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1,,,,0E00,,,offmode,,,operation of Hc1 during the lowering time; no influence if room temperature modulation is set to thermostat

r;w,,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1,,,,0F00,,,EXP,,,heating curve of Hc1

r;w,,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1,,,,1000,,,tempv,,,maximum flow temperature setpoint (end emphasis) of Hc1

#r;w,,Hc1Unknown11,(konstant 20) Temperatur Heizkreis 1,,,,1100,,,tempv,,,unknown value for Hc1

r;w,,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1,,,,1200,,,tempv,,,minimum flow temperature setpoint (end emphasis) of Hc1

r;w,,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1,,,,1400,,,tempv,,,if outside temperature > summer limit => heating is OFF;applies to comfort and night setback setpoint

r;w,,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1,,,,1500,,,rcmode,,,room temperature modulation of Hc1

r,,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1,,,,1A00,,,EXP,,,"status of mixer (<0 closing, >0 opening)"

r,,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1,,,,1C00,,,EXP,,,adaption applied to heating curve of Hc1

r;w,,Hc1Status,Status Heizkreis 1,,,,1B00,,,UCH,,,status of zone 1

r;w,,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1,,,,1E00,,,UIN,,,pump status of zone 1


# ##### Zone 1 #####,,,,,,,,,,,,,

*r,,,,,,B524,02000300,,,IGN:4,,,

*w,,,,,,B524,02010300,,,,,,

r;w,,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1,,,,0200,,,tempv,,,desired cooling setpoint for zone 1

r;w,,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1,,,,0300,,,hfrom,,,start date of holidays for zone 1

r;w,,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1,,,,0400,,,hto,,,end date of holidays for zone 1

r;w,,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1,,,,0500,,,tempv,,,holiday setpoint for zone 1

r1;w,,z1OpMode,Betriebsart Zone 1,,,,0600,,,opmode,,,operation mode of zone 1

#r;w,,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1,,,,0700,,,tempv,,,day setpoint for zone 1

r;w,,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1,,,,0800,,,tempv,,,manual override setpoint for zone 1

r;w,,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1,,,,0900,,,tempv,,,night setpoint for zone 1

#r;w,,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1,,,,0C00,,,hfrom,,,start date of bank holidays for zone 1

#r;w,,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1,,,,0D00,,,hto,,,end date of bank holidays for zone 1

r;w,,z1SFMode,SFMode Zone 1,,,,0E00,,,sfmode,,,

r1,,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1,,,,0F00,,,tempv,,,aktuelle Raumtemperatur in Zone 1

r3;w,,300_10,TBD,,,,1000,,,UCH,,,TBD

r3;w,,300_11,TBD,,,,1100,,,UCH,,,TBD

r;w,,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1,,,,1200,,,UCH,,,valve status of zone 1

r;w,,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1,,,,1300,,,zmapping,,,configures which room temperature is assigned to zone 1

r;w,,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1,,,,1400,,,tempv,,,current room setpoint considering all basic conditions passed to the control algorithms

#r;w,,z1Unknown15Temp,(in FlüsterBetrieb 24 sonst 99 - max.Lüfterstufe?) Temperatur Zone 1,,,,1500,,,tempv,,,unknown value for zone 1

r;w,,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1,,,,1600,,,shortname,,,short name of zone 1

r;w,,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1,,,,1700,,,zname,,,name of zone 1

r;w,,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2,,,,1800,,,zname,,,name of zone 1

r;w,,300_19,TBD,,,,1900,,,UCH,,,TBD

r;w,,300_1A,TBD,,,,1A00,,,UCH,,,TBD

r;w,,300_1C,TBD,,,,1C00,,,UCH,,,TBD

r;w,,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1,,,,2200,,,tempv,,,day setpoint for zone 1

r;w,,300_25,TBD,,,,2500,,,UCH,,,TBD

r;w,,300_27,TBD,,,,2700,,,UCH,,,TBD

r;w,,300_29,TBD,,,,2900,,,UCH,,,TBD

r;w,,300_2A,TBD,,,,2A00,,,UCH,,,TBD

r;w,,z1Humidity,Luftfeuchte Raum,,,,2800,,,EXP,,,Luftfeuchte

r;w,,300_2B,TBD,,,,2B00,,,UCH,,,TBD

r;w,,300_2C,TBD,,,,2C00,,,UCH,,,TBD

r;w,,300_2D,TBD,,,,2D00,,,UCH,,,TBD

r;w,,300_2E,TBD,,,,2E00,,,UCH,,,TBD


# ##### Zeitprogramme #####,,,,,,,,,,,,,

#*r,,,,,,,,,,,,,

#r,,unknownValue.a0,(3Zonen;HWC&CC = konstanter Wert. Generelle Konfiguration?),,,B555,a0,,,HEX:8,,,Erstes Byte = Zonenanzahl?

#r,,unknownValue.a1,(3Zonen;HWC&CC = Leerer Wert. Lüftung;Pumpe;etc oder Fehler?),,,B555,a1,,,,,,

#r,,unknownValue.a2,(3Zonen;HWC&CC = Leerer Wert. Lüftung;Pumpe;etc oder Fehler?),,,B555,a2,,,,,,


# Schaltzeiten Warmwasser,,,,,,,,,,,,,

*r,,,,,,B555,a50002,,,,,,

*w,,,,,,B555,a60002,,,,,,

r,,hwcTimer.Config,Zeitfenster Konfiguration(aktuell statisch? Beschreibt eine Art Funktionalitätsumfang),,,B555,a30002,,,HEX:9,,,Konfiguration

r,,hwcTimer.Timeframes,Zeitfenster Anzahl,,,B555,a40002,,,slotCountWeek,,,Anzahl der eingestellten Slots pro Wochentag

r,,hwcTimer.Monday0,Zeitfenster Montag 1,,,,0000,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Monday1,Zeitfenster Montag 2,,,,0001,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Monday2,Zeitfenster Montag 3,,,,0002,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Tuesday0,Zeitfenster Dienstag 1,,,,0100,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Tuesday1,Zeitfenster Dienstag 2,,,,0101,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Tuesday2,Zeitfenster Dienstag 3,,,,0102,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Wednesday0,Zeitfenster Mittwoch 1,,,,0200,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Wednesday1,Zeitfenster Mittwoch 2,,,,0201,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Wednesday2,Zeitfenster Mittwoch 3,,,,0202,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Thursday0,Zeitfenster Donnerstag 1,,,,0300,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Thursday1,Zeitfenster Donnerstag 2,,,,0301,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Thursday2,Zeitfenster Donnerstag 3,,,,0302,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Friday0,Zeitfenster Freitag 1,,,,0400,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Friday1,Zeitfenster Freitag 2,,,,0401,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Friday2,Zeitfenster Freitag 3,,,,0402,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Saturday0,Zeitfenster Samstag 1,,,,0500,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Saturday1,Zeitfenster Samstag 2,,,,0501,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Saturday2,Zeitfenster Samstag 3,,,,0502,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Sunday0,Zeitfenster Sonntag 1,,,,0600,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Sunday1,Zeitfenster Sonntag 2,,,,0601,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,hwcTimer.Sunday2,Zeitfenster Sonntag 3,,,,0602,,,rTimeSlotWithTemp,,,

w,,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag,,,,00,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

w,,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag,,,,01,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

w,,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch,,,,02,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

w,,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag,,,,03,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

w,,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag,,,,04,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

w,,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag,,,,05,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

w,,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag,,,,06,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,


# Zeitprogramm Zirkulationspumpe,,,,,,,,,,,,,

*r,,,,,,B555,a50003,,,,,,

*w,,,,,,B555,a60003,,,,,,

r,,ccTimer.Config,Zeitfenster Konfiguration(aktuell statisch? Beschreibt eine Art Funktionalitätsumfang),,,B555,a30003,,,HEX:9,,,Konfiguration

r,,ccTimer.Timeframes,Zeitfenster Anzahl,,,B555,a40003,,,slotCountWeek,,,Anzahl der eingestellten Slots pro Wochentag

r,,ccTimer.Monday0,Zeitfenster Montag 1,,,,0000,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Monday1,Zeitfenster Montag 2,,,,0001,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Monday2,Zeitfenster Montag 3,,,,0002,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Tuesday0,Zeitfenster Dienstag 1,,,,0100,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Tuesday1,Zeitfenster Dienstag 2,,,,0101,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Tuesday2,Zeitfenster Dienstag 3,,,,0102,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Wednesday0,Zeitfenster Mittwoch 1,,,,0200,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Wednesday1,Zeitfenster Mittwoch 2,,,,0201,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Wednesday2,Zeitfenster Mittwoch 3,,,,0202,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Thursday0,Zeitfenster Donnerstag 1,,,,0300,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Thursday1,Zeitfenster Donnerstag 2,,,,0301,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Thursday2,Zeitfenster Donnerstag 3,,,,0302,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Friday0,Zeitfenster Freitag 1,,,,0400,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Friday1,Zeitfenster Freitag 2,,,,0401,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Friday2,Zeitfenster Freitag 3,,,,0402,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Saturday0,Zeitfenster Samstag 1,,,,0500,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Saturday1,Zeitfenster Samstag 2,,,,0501,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Saturday2,Zeitfenster Samstag 3,,,,0502,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Sunday0,Zeitfenster Sonntag 1,,,,0600,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Sunday1,Zeitfenster Sonntag 2,,,,0601,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

r,,ccTimer.Sunday2,Zeitfenster Sonntag 3,,,,0602,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,

w,,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag,,,,00,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

w,,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag,,,,01,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

w,,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch,,,,02,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

w,,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag,,,,03,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

w,,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag,,,,04,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

w,,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag,,,,05,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

w,,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag,,,,06,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,


# Zeitprogramme Zone 1,,,,,,,,,,,,,

*r,,,,,,B555,a50000,,,,,,

*w,,,,,,B555,a60000,,,,,,

r,,z1Timer.Config,Zeitfenster Konfiguration(aktuell statisch? Beschreibt eine Art Funktionalitätsumfang),,,B555,a30000,,,HEX:9,,,Konfiguration

r,,z1Timer.Timeframes,Zeitfenster Anzahl,,,B555,a40000,,,slotCountWeek,,,Anzahl der eingestellten Slots pro Wochentag

r,,z1Timer.Monday0,Zeitfenster Heizen Montag 1,,,,0000,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Monday1,Zeitfenster Heizen Montag 2,,,,0001,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Monday2,Zeitfenster Heizen Montag 3,,,,0002,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Tuesday0,Zeitfenster Heizen Dienstag 1,,,,0100,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Tuesday1,Zeitfenster Heizen Dienstag 2,,,,0101,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Tuesday2,Zeitfenster Heizen Dienstag 3,,,,0102,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Wednesday0,Zeitfenster Heizen Mittwoch 1,,,,0200,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Wednesday1,Zeitfenster Heizen Mittwoch 2,,,,0201,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Wednesday2,Zeitfenster Heizen Mittwoch 3,,,,0202,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Thursday0,Zeitfenster Heizen Donnerstag 1,,,,0300,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Thursday1,Zeitfenster Heizen Donnerstag 2,,,,0301,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Thursday2,Zeitfenster Heizen Donnerstag 3,,,,0302,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Friday0,Zeitfenster Heizen Freitag 1,,,,0400,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Friday1,Zeitfenster Heizen Freitag 2,,,,0401,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Friday2,Zeitfenster Heizen Freitag 3,,,,0402,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Saturday0,Zeitfenster Heizen Samstag 1,,,,0500,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Saturday1,Zeitfenster Heizen Samstag 2,,,,0501,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Saturday2,Zeitfenster Heizen Samstag 3,,,,0502,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Sunday0,Zeitfenster Heizen Sonntag 1,,,,0600,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Sunday1,Zeitfenster Heizen Sonntag 2,,,,0601,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,z1Timer.Sunday2,Zeitfenster Heizen Sonntag 3,,,,0602,,,rTimeSlotWithTemp,,,

w,,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag,,,,00,,,wTimeSlotWithTemp,,,

w,,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag,,,,01,,,wTimeSlotWithTemp,,,

w,,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch,,,,02,,,wTimeSlotWithTemp,,,

w,,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag,,,,03,,,wTimeSlotWithTemp,,,

w,,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag,,,,04,,,wTimeSlotWithTemp,,,

w,,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag,,,,05,,,wTimeSlotWithTemp,,,

w,,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag,,,,06,,,wTimeSlotWithTemp,,,


# Zeitprogramme Flüstermodus,,,,,,,,,,,,,

*r,,,,,,B555,a50004,,,,,,

*w,,,,,,B555,a60004,,,,,,

r,,noiseReductionTimer.Config,Zeitfenster Konfiguration(aktuell statisch? Beschreibt eine Art Funktionalitätsumfang),,,B555,a30004,,,HEX:9,,,Konfiguration

r,,noiseReductionTimer.Timeframes,Zeitfenster Anzahl,,,B555,a40004,,,slotCountWeek,,,Anzahl der eingestellten Slots pro Wochentag

r,,noiseReductionTimer.Monday0,Zeitfenster Heizen Montag 1,,,,0000,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Monday1,Zeitfenster Heizen Montag 2,,,,0001,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Monday2,Zeitfenster Heizen Montag 3,,,,0002,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Tuesday0,Zeitfenster Heizen Dienstag 1,,,,0100,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Tuesday1,Zeitfenster Heizen Dienstag 2,,,,0101,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Tuesday2,Zeitfenster Heizen Dienstag 3,,,,0102,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Wednesday0,Zeitfenster Heizen Mittwoch 1,,,,0200,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Wednesday1,Zeitfenster Heizen Mittwoch 2,,,,0201,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Wednesday2,Zeitfenster Heizen Mittwoch 3,,,,0202,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Thursday0,Zeitfenster Heizen Donnerstag 1,,,,0300,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Thursday1,Zeitfenster Heizen Donnerstag 2,,,,0301,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Thursday2,Zeitfenster Heizen Donnerstag 3,,,,0302,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Friday0,Zeitfenster Heizen Freitag 1,,,,0400,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Friday1,Zeitfenster Heizen Freitag 2,,,,0401,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Friday2,Zeitfenster Heizen Freitag 3,,,,0402,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Saturday0,Zeitfenster Heizen Samstag 1,,,,0500,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Saturday1,Zeitfenster Heizen Samstag 2,,,,0501,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Saturday2,Zeitfenster Heizen Samstag 3,,,,0502,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Sunday0,Zeitfenster Heizen Sonntag 1,,,,0600,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Sunday1,Zeitfenster Heizen Sonntag 2,,,,0601,,,rTimeSlotWithTemp,,,

r,,noiseReductionTimer.Sunday2,Zeitfenster Heizen Sonntag 3,,,,0602,,,rTimeSlotWithTemp,,,

w,,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag,,,,00,,,wTimeSlotWithTemp,,,

w,,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag,,,,01,,,wTimeSlotWithTemp,,,

w,,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch,,,,02,,,wTimeSlotWithTemp,,,

w,,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag,,,,03,,,wTimeSlotWithTemp,,,

w,,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag,,,,04,,,wTimeSlotWithTemp,,,

w,,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag,,,,05,,,wTimeSlotWithTemp,,,

w,,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag,,,,06,,,wTimeSlotWithTemp,,,


# includes,,,,,,,,,,,,,

!include,errors.inc,,,,,,,,,,,,

!include,service.inc,,,,,,,,,,,,
Code:
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
#,70000,VRC 700,700 110,,,,,,,,,,

# ##### Generell #####,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B524,02000000,,,IGN:4,,,
*w,,,,,,B524,02010000,,,,,,
r;w,,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen,,,,0200,,,tempv,,,"-26=off, when the outside temperature falls below this threshold temperature the continuous heating function is started (off <=> function is disabled)"
r;w,,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung,,,,0300,,,hoursum2,,,delay before frost protection is activated
r;w,,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis,,,,0A00,,,onoff,,,Heizbetrieb und Speicherladung parallel
r;w,,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity,,,,0E00,,,UIN,,,maximale Raumluftfeuchte
r;w,,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve,,,,1400,,,yesno,,,automatic correction of configured heat curve
r;w,,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit,,,,1700,,,minutes2,,,maximum cylinder charging time
r;w,,HwcLockTime,lockTimeHwc,,,,1800,,,minutes2,,,Sperrzeit Warmwasser-Bedarf
r;w,,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime,,,,1B00,,,minutes2,,,Ladepumpe Nachlaufzeit
r;w,,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge,,,,2700,,,calibrationv,,,Hysterese Speicherladung
r;w,,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge,,,,2900,,,calibrationv,,,Speicherlad. Offset
r;w,,MaintenanceDate,nächste Wartung,,,,2C00,,,date,,,Datum nächste Wartung
r;w,,Date,Datum,,,,3400,,,date,,,Aktuelles Datum
r;w,,Time,Zeit,,,,3500,,,HTI,,,Aktuelle Uhrzeit
r;w,,HydraulicScheme,Systemschema,,,,3600,,,UIN,,,Systemschema
r2;,,Taupunkt,Taupunkt,,,,3800,,,tempv,,,Taupunkt 21 wenn Kühlen deaktiviert
r5,,WaterPressure,Wasserdruck,,,,3900,,,pressv,,,Wasserdruck
#r2,,000_3A,TBD,,,,3A00,,,EXP,,,TBD
#r2,,000_38,TBD,,,,3800,,,EXP,,,TBD
r;w,,SolarYieldTotal,TotalSolarYield,,,,3D00,,,energy4,,,Solarertrag gesamt
r2;w,,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield,,,,3E00,,,energy4,,,Umweltertrag gesamt
r;w,,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired,,,,4600,,,tempv,,,maximum flow temperature setpoint of Hwc
r,,SystemFlowTemp,Systemvorlauf,,,,4B00,,,tempv,,,Systemvorlauf
r;w,,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang,,,,4D00,,,mamode,,,
r;w,,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc,,,,4E00,,,energy4,,,Aktueller Monat Brennstoffverbrauch Heizung
r2;w,,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc,,,,4F00,,,energy4,,,Aktueller Monat Stromverbrauch Heizung
r2;w,,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc,,,,5000,,,energy4,,,Aktueller Monat Stromverbrauch Warmwasser
r;w,,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc,,,,5100,,,energy4,,,Aktueller Monat Brennstoffverbrauch Warmwasser
r;w,,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc,,,,5200,,,energy4,,,Letzter Monat Brennstoffverbrauch Heizung
r;w,,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc,,,,5300,,,energy4,,,Letzter Monat Stromverbrauch Heizung
r;w,,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc,,,,5400,,,energy4,,,Letzter Monat Stromverbrauch Warmwasser
r;w,,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc,,,,5500,,,energy4,,,Letzter Monat Brennstoffverbrauch Warmwasser
r;w,,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc,,,,5600,,,energy4,,,Brennstoffverbrauch Heizung gesamt
r;w,,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc,,,,5700,,,energy4,,,Stromverbrauch Heizung gesamt
r3;w,,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc,,,,5800,,,energy4,,,Stromverbrauch Warmwasser gesamt
r;w,,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc,,,,5900,,,energy4,,,Brennstoffverbrauch Warmwasser gesamt
#r;w,,PrEnergySum,TotalEConsumption,,,,5C00,,,energy4,,,Dieses Jahr Stromverbrauch gesamt
#r;w,,PrFuelSum,TotalFConsumption,,,,5D00,,,energy4,,,Dieses Jahr Brennstoffverbrauch gesamt
#r;w,,Unknown67,(VR70 konfig 1),,,,6700,,,tempv,,,unknown value
#r;w,,Unknown68,(VR70 konfig 1),,,,6800,,,tempv,,,unknown value
#r;w,,OpModeEffect,OpModeEffect,,,,6900,,,zonesel,,,selection which heating circuit is affected by changing parameters in the basic display
#r;w,,Installer1,Installationsfirma Teil 1,,,,6C00,,,shortname,,,installer's name
#r;w,,Installer2,Installationsfirma Teil 2,,,,6D00,,,shortname,,,installer's name
#r;w,,PhoneNumber1,Telefonnummer,,,,6F00,,,shortphone,,,installer's telephone number
#r;w,,PhoneNumber2,Telefonnummer,,,,7000,,,shortphone,,,installer's telephone number
#r;w,,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod,,,,7100,,,hfrom,,,start date of holidays
#r;w,,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod,,,,7200,,,hto,,,end date of holidays
r2,,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur,,,,7300,,,tempv,,,Außentemperatur
r;w,,SFMode,SFMode,,,,7400,,,sfmode,,,
r;w,,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü,,,,7600,,,UIN,,,000-999; code for the installer's menues
r1;w,,OpMode,OpMode,,,,7b00,,,opmode,,,operation mode of all/configured zone(s) matching OpModeEffect
#r;w,,HolidayTemp,HolidayTemp,,,,8200,,,tempv,,,holiday setpoint
#r;w,,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod,,,,8300,,,hfrom,,,start date of bank holidays
#r;w,,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod,,,,8400,,,hto,,,end date of bank holidays
#r;w,,Unknown85,(konstant 0/inf),,,,8500,,,tempv,,,unknown value
r2;w,,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur,,,,9500,,,tempv,,,gerundete mittlere Außentemperatur (alle 3h aktualisiert)
r,,MaintenanceDue,Wartung fällig,,,,9600,,,yesno,,,zeigt an ob die Wartung fällig ist
r2,,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler Warmwasser, oben",,,,9D00,,,tempv,,,"Temp.fühler Warmwasser, oben"
r2,,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler Warmwasser, unten",,,,9E00,,,tempv,,,"Temp.fühler Warmwasser, unten"
#r,,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben",,,,9F00,,,tempv,,,"Temp.fühler Hz, oben"
#r,,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten",,,,A000,,,tempv,,,"Temp.fühler Hz, unten"
r;w,,HcBivalenzpunkt,Bivalenzpunkt Heizen,,,,2300,,,EXP,,,"test"
r;w,,HwcBivalenzPunkt,Bivalenzpunkt Warmwasser,,,,0100,,,EXP,,,"test"
r,,0700,tbd,,,,0700,,,UCH,,,tbd
r,,0800,tbd,,,,0800,,,UCH,,,tbd
r,,0900,tbd,,,,0900,,,UCH,,,tbd
r,,0A00,tbd,,,,1500,,,UCH,,,tbd
r,,1400,tbd,,,,1E00,,,UCH,,,tbd
r,,1500,tbd,,,,3C00,,,UCH,,,tbd
r,,1E00,tbd,,,,4700,,,UCH,,,tbd
r,,3C00,tbd,,,,4A00,,,UCH,,,tbd
r,,4700,tbd,,,,7500,,,UCH,,,tbd
r,,4A00,tbd,,,,7700,,,UCH,,,tbd
r,,7500,tbd,,,,8C00,,,UCH,,,tbd
r,,7700,tbd,,,,9700,,,UCH,,,tbd
r,,8C00,tbd,,,,9800,,,UCH,,,tbd
r,,9600,tbd,,,,9A00,,,UCH,,,tbd
r,,9700,tbd,,,,9B00,,,UCH,,,tbd
r,,9800,tbd,,,,A100,,,UCH,,,tbd
r,,9A00,tbd,,,,AB00,,,UCH,,,tbd
r,,9B00,tbd,,,,B300,,,UCH,,,tbd
r,,A100,tbd,,,,B500,,,UCH,,,tbd
r,,AB00,tbd,,,,B600,,,UCH,,,tbd
r,,B300,tbd,,,,B800,,,UCH,,,tbd
r,,B500,tbd,,,,F700,,,UCH,,,tbd
r,,B600,tbd,,,,F800,,,UCH,,,tbd
r,,B800,tbd,,,,F900,,,UCH,,,tbd
r,,F700,tbd,,,,FA00,,,UCH,,,tbd

# ##### Warmwasserkreis #####,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B524,02000100,,,IGN:4,,,
*w,,,,,,B524,02010100,,,,,,
r;w,,HwcOpMode,HwcOpMode,,,,0300,,,opmode,,,operation mode of Hwc
r1;w,,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis,,,,0400,,,tempv,,,setpoint of domestic hot water circuit
r1,,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp,,,,0500,,,tempv,,,Speicheristtemperatur
r1,,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp,,,,0800,,,tempv,,,desired flow temp for Hwc
r;w,,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod,,,,0900,,,hfrom,,,start date of holidays
r;w,,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod,,,,0A00,,,hto,,,end date of holidays
#r;w,,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod,,,,0B00,,,hfrom,,,start date of bank holidays
#r;w,,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod,,,,0C00,,,hto,,,end date of bank holidays
r;w,,HwcSFMode,HwcSFMode,,,,0D00,,,sfmode,,,

# ##### Heizkreis 1 #####,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B524,02000200,,,IGN:4,,,
*w,,,,,,B524,02010200,,,,,,
r,,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1,,,,0200,,,mctype;IGN:1,,,
#r;w,,Hc1Unknown04,(konstant 30) Temperatur Heizkreis 1,,,,0400,,,tempv,,,unknown value for Hc1
r1,,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1,,,,0700,,,tempv,,,current flow temperature setpoint of Hc1
r1,,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1,,,,0800,,,tempv,,,current flow temperature of Hc1
#r;w,,Hc1Unknown09,(konstant 60) Temperatur,,,,0900,,,tempv,,,unknown value for Hc1
r;w,,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1,,,,0B00,,,calibrationv,,,excess temperature of Hc1 (flow temperature's setpoint is increased by this value to keep the mixing valve in its control range)
#r;w,,Hc1Unknown0c,(konstant 65) Temperatur Heizkreis 1,,,,0C00,,,tempv,,,unknown value for Hc1
#r;w,,Hc1Unknown0d,(konstant 65) Temperatur Heizkreis 1,,,,0D00,,,tempv,,,unknown value for Hc1
r;w,,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1,,,,0E00,,,offmode,,,operation of Hc1 during the lowering time; no influence if room temperature modulation is set to thermostat
r;w,,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1,,,,0F00,,,EXP,,,heating curve of Hc1
r;w,,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1,,,,1000,,,tempv,,,maximum flow temperature setpoint (end emphasis) of Hc1
#r;w,,Hc1Unknown11,(konstant 20) Temperatur Heizkreis 1,,,,1100,,,tempv,,,unknown value for Hc1
r;w,,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1,,,,1200,,,tempv,,,minimum flow temperature setpoint (end emphasis) of Hc1
r;w,,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1,,,,1400,,,tempv,,,if outside temperature > summer limit => heating is OFF;applies to comfort and night setback setpoint
r;w,,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1,,,,1500,,,rcmode,,,room temperature modulation of Hc1
r,,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1,,,,1A00,,,EXP,,,"status of mixer (<0 closing, >0 opening)"
r,,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1,,,,1C00,,,EXP,,,adaption applied to heating curve of Hc1
r;w,,Hc1Status,Status Heizkreis 1,,,,1B00,,,UCH,,,status of zone 1
r;w,,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1,,,,1E00,,,UIN,,,pump status of zone 1

# ##### Zone 1 #####,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B524,02000300,,,IGN:4,,,
*w,,,,,,B524,02010300,,,,,,
r;w,,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1,,,,0200,,,tempv,,,desired cooling setpoint for zone 1
r;w,,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1,,,,0300,,,hfrom,,,start date of holidays for zone 1
r;w,,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1,,,,0400,,,hto,,,end date of holidays for zone 1
r;w,,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1,,,,0500,,,tempv,,,holiday setpoint for zone 1
r1;w,,z1OpMode,Betriebsart Zone 1,,,,0600,,,opmode,,,operation mode of zone 1
#r;w,,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1,,,,0700,,,tempv,,,day setpoint for zone 1
r;w,,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1,,,,0800,,,tempv,,,manual override setpoint for zone 1
r;w,,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1,,,,0900,,,tempv,,,night setpoint for zone 1
#r;w,,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1,,,,0C00,,,hfrom,,,start date of bank holidays for zone 1
#r;w,,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1,,,,0D00,,,hto,,,end date of bank holidays for zone 1
r;w,,z1SFMode,SFMode Zone 1,,,,0E00,,,sfmode,,,
r1,,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1,,,,0F00,,,tempv,,,aktuelle Raumtemperatur in Zone 1
r3;w,,300_10,TBD,,,,1000,,,UCH,,,TBD
r3;w,,300_11,TBD,,,,1100,,,UCH,,,TBD
r;w,,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1,,,,1200,,,UCH,,,valve status of zone 1
r;w,,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1,,,,1300,,,zmapping,,,configures which room temperature is assigned to zone 1
r;w,,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1,,,,1400,,,tempv,,,current room setpoint considering all basic conditions passed to the control algorithms
#r;w,,z1Unknown15Temp,(in FlüsterBetrieb 24 sonst 99 - max.Lüfterstufe?) Temperatur Zone 1,,,,1500,,,tempv,,,unknown value for zone 1
r;w,,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1,,,,1600,,,shortname,,,short name of zone 1
r;w,,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1,,,,1700,,,zname,,,name of zone 1
r;w,,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2,,,,1800,,,zname,,,name of zone 1
r;w,,300_19,TBD,,,,1900,,,UCH,,,TBD
r;w,,300_1A,TBD,,,,1A00,,,UCH,,,TBD
r;w,,300_1C,TBD,,,,1C00,,,UCH,,,TBD
r;w,,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1,,,,2200,,,tempv,,,day setpoint for zone 1
r;w,,300_25,TBD,,,,2500,,,UCH,,,TBD
r;w,,300_27,TBD,,,,2700,,,UCH,,,TBD
r;w,,300_29,TBD,,,,2900,,,UCH,,,TBD
r;w,,300_2A,TBD,,,,2A00,,,UCH,,,TBD
r;w,,z1Humidity,Luftfeuchte Raum,,,,2800,,,EXP,,,Luftfeuchte
r;w,,300_2B,TBD,,,,2B00,,,UCH,,,TBD
r;w,,300_2C,TBD,,,,2C00,,,UCH,,,TBD
r;w,,300_2D,TBD,,,,2D00,,,UCH,,,TBD
r;w,,300_2E,TBD,,,,2E00,,,UCH,,,TBD

# ##### Zeitprogramme #####,,,,,,,,,,,,,
#*r,,,,,,,,,,,,,
#r,,unknownValue.a0,(3Zonen;HWC&CC = konstanter Wert. Generelle Konfiguration?),,,B555,a0,,,HEX:8,,,Erstes Byte = Zonenanzahl?
#r,,unknownValue.a1,(3Zonen;HWC&CC = Leerer Wert. Lüftung;Pumpe;etc oder Fehler?),,,B555,a1,,,,,,
#r,,unknownValue.a2,(3Zonen;HWC&CC = Leerer Wert. Lüftung;Pumpe;etc oder Fehler?),,,B555,a2,,,,,,

# Schaltzeiten Warmwasser,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B555,a50002,,,,,,
*w,,,,,,B555,a60002,,,,,,
r,,hwcTimer.Config,Zeitfenster Konfiguration(aktuell statisch? Beschreibt eine Art Funktionalitätsumfang),,,B555,a30002,,,HEX:9,,,Konfiguration
r,,hwcTimer.Timeframes,Zeitfenster Anzahl,,,B555,a40002,,,slotCountWeek,,,Anzahl der eingestellten Slots pro Wochentag
r,,hwcTimer.Monday0,Zeitfenster Montag 1,,,,0000,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Monday1,Zeitfenster Montag 2,,,,0001,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Monday2,Zeitfenster Montag 3,,,,0002,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Tuesday0,Zeitfenster Dienstag 1,,,,0100,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Tuesday1,Zeitfenster Dienstag 2,,,,0101,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Tuesday2,Zeitfenster Dienstag 3,,,,0102,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Wednesday0,Zeitfenster Mittwoch 1,,,,0200,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Wednesday1,Zeitfenster Mittwoch 2,,,,0201,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Wednesday2,Zeitfenster Mittwoch 3,,,,0202,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Thursday0,Zeitfenster Donnerstag 1,,,,0300,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Thursday1,Zeitfenster Donnerstag 2,,,,0301,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Thursday2,Zeitfenster Donnerstag 3,,,,0302,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Friday0,Zeitfenster Freitag 1,,,,0400,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Friday1,Zeitfenster Freitag 2,,,,0401,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Friday2,Zeitfenster Freitag 3,,,,0402,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Saturday0,Zeitfenster Samstag 1,,,,0500,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Saturday1,Zeitfenster Samstag 2,,,,0501,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Saturday2,Zeitfenster Samstag 3,,,,0502,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Sunday0,Zeitfenster Sonntag 1,,,,0600,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Sunday1,Zeitfenster Sonntag 2,,,,0601,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,hwcTimer.Sunday2,Zeitfenster Sonntag 3,,,,0602,,,rTimeSlotWithTemp,,,
w,,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag,,,,00,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag,,,,01,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch,,,,02,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag,,,,03,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag,,,,04,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag,,,,05,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag,,,,06,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

# Zeitprogramm Zirkulationspumpe,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B555,a50003,,,,,,
*w,,,,,,B555,a60003,,,,,,
r,,ccTimer.Config,Zeitfenster Konfiguration(aktuell statisch? Beschreibt eine Art Funktionalitätsumfang),,,B555,a30003,,,HEX:9,,,Konfiguration
r,,ccTimer.Timeframes,Zeitfenster Anzahl,,,B555,a40003,,,slotCountWeek,,,Anzahl der eingestellten Slots pro Wochentag
r,,ccTimer.Monday0,Zeitfenster Montag 1,,,,0000,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Monday1,Zeitfenster Montag 2,,,,0001,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Monday2,Zeitfenster Montag 3,,,,0002,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Tuesday0,Zeitfenster Dienstag 1,,,,0100,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Tuesday1,Zeitfenster Dienstag 2,,,,0101,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Tuesday2,Zeitfenster Dienstag 3,,,,0102,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Wednesday0,Zeitfenster Mittwoch 1,,,,0200,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Wednesday1,Zeitfenster Mittwoch 2,,,,0201,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Wednesday2,Zeitfenster Mittwoch 3,,,,0202,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Thursday0,Zeitfenster Donnerstag 1,,,,0300,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Thursday1,Zeitfenster Donnerstag 2,,,,0301,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Thursday2,Zeitfenster Donnerstag 3,,,,0302,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Friday0,Zeitfenster Freitag 1,,,,0400,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Friday1,Zeitfenster Freitag 2,,,,0401,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Friday2,Zeitfenster Freitag 3,,,,0402,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Saturday0,Zeitfenster Samstag 1,,,,0500,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Saturday1,Zeitfenster Samstag 2,,,,0501,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Saturday2,Zeitfenster Samstag 3,,,,0502,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Sunday0,Zeitfenster Sonntag 1,,,,0600,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Sunday1,Zeitfenster Sonntag 2,,,,0601,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
r,,ccTimer.Sunday2,Zeitfenster Sonntag 3,,,,0602,,,rTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag,,,,00,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag,,,,01,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch,,,,02,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag,,,,03,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag,,,,04,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag,,,,05,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,
w,,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag,,,,06,,,wTimeSlotWithoutTemp,,,

# Zeitprogramme Zone 1,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B555,a50000,,,,,,
*w,,,,,,B555,a60000,,,,,,
r,,z1Timer.Config,Zeitfenster Konfiguration(aktuell statisch? Beschreibt eine Art Funktionalitätsumfang),,,B555,a30000,,,HEX:9,,,Konfiguration
r,,z1Timer.Timeframes,Zeitfenster Anzahl,,,B555,a40000,,,slotCountWeek,,,Anzahl der eingestellten Slots pro Wochentag
r,,z1Timer.Monday0,Zeitfenster Heizen Montag 1,,,,0000,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Monday1,Zeitfenster Heizen Montag 2,,,,0001,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Monday2,Zeitfenster Heizen Montag 3,,,,0002,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Tuesday0,Zeitfenster Heizen Dienstag 1,,,,0100,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Tuesday1,Zeitfenster Heizen Dienstag 2,,,,0101,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Tuesday2,Zeitfenster Heizen Dienstag 3,,,,0102,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Wednesday0,Zeitfenster Heizen Mittwoch 1,,,,0200,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Wednesday1,Zeitfenster Heizen Mittwoch 2,,,,0201,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Wednesday2,Zeitfenster Heizen Mittwoch 3,,,,0202,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Thursday0,Zeitfenster Heizen Donnerstag 1,,,,0300,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Thursday1,Zeitfenster Heizen Donnerstag 2,,,,0301,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Thursday2,Zeitfenster Heizen Donnerstag 3,,,,0302,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Friday0,Zeitfenster Heizen Freitag 1,,,,0400,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Friday1,Zeitfenster Heizen Freitag 2,,,,0401,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Friday2,Zeitfenster Heizen Freitag 3,,,,0402,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Saturday0,Zeitfenster Heizen Samstag 1,,,,0500,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Saturday1,Zeitfenster Heizen Samstag 2,,,,0501,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Saturday2,Zeitfenster Heizen Samstag 3,,,,0502,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Sunday0,Zeitfenster Heizen Sonntag 1,,,,0600,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Sunday1,Zeitfenster Heizen Sonntag 2,,,,0601,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,z1Timer.Sunday2,Zeitfenster Heizen Sonntag 3,,,,0602,,,rTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag,,,,00,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag,,,,01,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch,,,,02,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag,,,,03,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag,,,,04,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag,,,,05,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag,,,,06,,,wTimeSlotWithTemp,,,

# Zeitprogramme Flüstermodus,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,B555,a50004,,,,,,
*w,,,,,,B555,a60004,,,,,,
r,,noiseReductionTimer.Config,Zeitfenster Konfiguration(aktuell statisch? Beschreibt eine Art Funktionalitätsumfang),,,B555,a30004,,,HEX:9,,,Konfiguration
r,,noiseReductionTimer.Timeframes,Zeitfenster Anzahl,,,B555,a40004,,,slotCountWeek,,,Anzahl der eingestellten Slots pro Wochentag
r,,noiseReductionTimer.Monday0,Zeitfenster Heizen Montag 1,,,,0000,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Monday1,Zeitfenster Heizen Montag 2,,,,0001,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Monday2,Zeitfenster Heizen Montag 3,,,,0002,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Tuesday0,Zeitfenster Heizen Dienstag 1,,,,0100,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Tuesday1,Zeitfenster Heizen Dienstag 2,,,,0101,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Tuesday2,Zeitfenster Heizen Dienstag 3,,,,0102,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Wednesday0,Zeitfenster Heizen Mittwoch 1,,,,0200,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Wednesday1,Zeitfenster Heizen Mittwoch 2,,,,0201,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Wednesday2,Zeitfenster Heizen Mittwoch 3,,,,0202,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Thursday0,Zeitfenster Heizen Donnerstag 1,,,,0300,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Thursday1,Zeitfenster Heizen Donnerstag 2,,,,0301,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Thursday2,Zeitfenster Heizen Donnerstag 3,,,,0302,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Friday0,Zeitfenster Heizen Freitag 1,,,,0400,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Friday1,Zeitfenster Heizen Freitag 2,,,,0401,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Friday2,Zeitfenster Heizen Freitag 3,,,,0402,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Saturday0,Zeitfenster Heizen Samstag 1,,,,0500,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Saturday1,Zeitfenster Heizen Samstag 2,,,,0501,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Saturday2,Zeitfenster Heizen Samstag 3,,,,0502,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Sunday0,Zeitfenster Heizen Sonntag 1,,,,0600,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Sunday1,Zeitfenster Heizen Sonntag 2,,,,0601,,,rTimeSlotWithTemp,,,
r,,noiseReductionTimer.Sunday2,Zeitfenster Heizen Sonntag 3,,,,0602,,,rTimeSlotWithTemp,,,
w,,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag,,,,00,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag,,,,01,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch,,,,02,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag,,,,03,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag,,,,04,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag,,,,05,,,wTimeSlotWithTemp,,,
w,,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag,,,,06,,,wTimeSlotWithTemp,,,

# includes,,,,,,,,,,,,,
!include,errors.inc,,,,,,,,,,,,
!include,service.inc,,,,,,,,,,,,
mit der service.inc:

# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
# Wartungsmeldungen,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","00",,,,,,
r,,currentservice,Aktuelle Wartungsmeldungen,,,,02,,,errors,,,
# Historie Wartungsmeldungen,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","01",,,,,,,,,
*wi,#install,,,,,"B503","02",,,,,,,,,
r,,servicehistory,Historie Wartungsmeldungen,,,,02,index,m,UCH,,,,,,errorhistory
wi,,clearservicehistory,Historie Wartungsmeldungen löschen,,,,02,cleared,s,yesno,,,,,,

Code:
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
# Wartungsmeldungen,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","00",,,,,,
r,,currentservice,Aktuelle Wartungsmeldungen,,,,02,,,errors,,,
# Historie Wartungsmeldungen,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B503","01",,,,,,,,,
*wi,#install,,,,,"B503","02",,,,,,,,,
r,,servicehistory,Historie Wartungsmeldungen,,,,02,index,m,UCH,,,,,,errorhistory
wi,,clearservicehistory,Historie Wartungsmeldungen löschen,,,,02,cleared,s,yesno,,,,,,
76.vwzio.csv:

Code:
##type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment,field2,part (m/s)_1,datatypes/templates_2,divider/values_3,unit_4,comment_5,field3,part (m/s)_6,datatypes/templates_7,divider/values_8,unit_9,comment_10,field4,part (m/s)_11,datatypes/templates_12,divider/values_13,unit_14,comment_15,Column1

# B5 03 Status Live Monitor
*r,,,,,,"B503","00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,Statuscode,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

# B6 11 State
*r,,,,,,"B511",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,State,,,,,07,energy,,UCH,,,,,,energy,,kWh,,onoff,,UCH,0=off;1=on,,,state,,UCH,0x01=ready;0x0b=error;0x09=heating;0x11=cooling;0x81=heating_water,,
r,,State,,,,,07,field1,,UCH,,,,field2,,UIN,,,,field3,,UCH,,,,field4,,UCH,,,,field5,,UIN,,,,field6,,UCH,,,

# B5 1A 32 Heatpump statistics Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","05FF32",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,FlowPressure,,,,,3d,,,D2C,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HeizstabBetriebsStd,,,,,46,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HeizstabStromverbrGesamt,,,,,49,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,HeizstabSchaltvorg,,,,,4a,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,SchaltvorgängeVUV_WW,,,,,4b,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,Heizstab_Leistung,,,,,4c,,,D1B,10,kW,in kW,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,HeizstabTemp,,,,,5c,,,D2C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

# B5 1A 33 Fachhandwerker Konfiguration,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","05FF33",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,,,,,,"B51A","06FF33",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r;w,,HeizstabLeistungsgrenze,,,,,1a,,,UIN,,kW,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

# B5 1A 34 Fachhandwerker Konfiguration,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#*r,,,,,,"B51A","05FF34",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#*w,,,,,,"B51A","06FF34",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r;w,,hwcBetriebsart,,,,,44,,,UCH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

# B5 14
*r,,,,,,B514,,,,IGN:2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r2,,HE_Vorrangumschaltventil_Warmwasser,T.1.02,,,,050203ffff,,,vuv,,,Vorrangumschaltventil Warmwasser,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r1,,HE_Vorlauftemperatur_Heizstab,T.1.130,,,,058203ffff,,,UIN,10,tempv,Vorlauftemperatur Heizstab,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r1,,Heizstab_Vorlauftemperatur,T.1.130,,,,058203ffff,,,UIN,10,tempv,Vorlauftemperatur Heizstab,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

!include,hcmode.inc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!include,errors.inc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
mit der hcmode.inc:

Code:
# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ],ZZ,PBSB,[ID],field1,part (m/s),datatypes/templates,divider/values,unit,comment
# DHW/CC: Betriebsart,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B504",,,,,,,
*w,,,,,,"B505",,,,,,,
r,,DateTime,Datum Uhrzeit,,,,00,,,dcfstate;btime;bdate;temp2,,,
r,,Mode,Betriebsart/Temperatur,,,,01,,,temp0;hwcmode;IGN:2;hwcmode;mctype7;HEX;daynight,,,
w,,SetTempDesired,Solltemperatur setzen,,,,01,,,temp0,,,
w,,SetMode,Betriebsart setzen,,,,02,,,hwcmode,,,
w,,SetFlowTempMin,Minimalen Vorlaufsollwert setzen,,,,0e,,,temp0,,,
w,,SetFlowTempMax,Maximalen Vorlaufsollwert setzen,,,,0f,,,temp0,,,
r,,Params,Parameter,,,,09,,,temp0;IGN:3;mctype7;temps;IGN;temps;temps;IGN,,,
#r,,Status0a,Status Vorlauf Ist/Mixer/Pumpe/Vorlauf Soll,,,,0A,,,temp;mixer;onoff;onoff;temp0
r,,Status,Soll/Status/Ist/Soll,,,,0D,,,temp0;onoff;temp;temp0,,,
#r,,Status16,Außentemperatur,,,,16,,,temp,,,
und die _templates.csv:
Code:
# template name,type / templates,divider / values,unit,comment
cntstarts,BCD:3,,,Anlaufzähler
cntminutes,BCD,,min,Betriebsminuten
cnthours,BCD:3,,h,Betriebsstunden
cntfuel,BCD:4,,,Brennstoffmenge
unit,UCH,0=all;1=l;2=m³,,Einheit
fueltype,UCH,0=any;1=oil;2=gas,,Brennstoffart
countertype,UCH,0=starts;1=hours1;2=hours2;3=hours3;4=hours4;5=modulating;16=fuelquantity,,Zählerart
opdatacyclic,UCH,0x55=stop;0xaa=start,,zyklische Übertragung
opdatatransfer,UCH,0=stop;1=cyclic;2=event;3=single;3=cyclicandevent,,Übertragung
opdataheat,UCH,0x00=off;0x01=none;0x55=hotwater;0xaa=heating;0xcc=emissioncheck;0xdd=qualitycontrol;0xee=controlstop;0x66=hotwaterincontrolstop;0xbb=hotwaterinheating;0x44=controlstopinstage,,Wärmeanforderung
opdataaction,UCH,0x00=none;0x01=stoppump;0x02=startpump;0x03=stopconsumer;0x04=startconsumer,,
desiredtemp,UCH,,°C,Solltemperatur
outsidetemp,SCH,,°C,Außentemperatur
percent,D2C,,%,
percent0,UCH,,%,
percent1,D1C,,%,
percent2,D2B,,%,
percents,SCH,,%,
temp,D2C,,°C,Temperatur
temp0,UCH,,°C,Temperatur
temp1,D1C,,°C,Temperatur
temp2,D2B,,°C,Temperatur
press,D2B,,bar,Druck
btime,BTI,,,Uhrzeit
bdate,BDA,,,Datum
bday,BDY,,,Wochentag
id,STR:5,,,Geräte-ID
version,PIN,,,Version
skip,IGN:1,,,
 
J

JimKnopf

In einigen Zeilen habe ich hinter dem r am Anfang noch eine Zahl stehen, dadurch werden die Werte automatisch abgerufen. Einiges ist aber doppelt, da die Werte auch anderweitig vorkommen, da kann jeder bei den Zeilen die er nicht braucht die Zahl einfach weg löschen.
Das herausfinden der Decodierung ist NICHT mein Werk! Das haben andere ausgetüftelt, ich hab nur ein paar verschiedene Quellen zusammengetragen und hier und da etwas angepasst. Es ist noch nicht alles optimal und richtig, aber ein sehr guter Ausgangspunkt

Gruß,
Burkhard
 
B

Blade14250

In einigen Zeilen habe ich hinter dem r am Anfang noch eine Zahl stehen, dadurch werden die Werte automatisch abgerufen. Einiges ist aber doppelt, da die Werte auch anderweitig vorkommen, da kann jeder bei den Zeilen die er nicht braucht die Zahl einfach weg löschen.
Das herausfinden der Decodierung ist NICHT mein Werk! Das haben andere ausgetüftelt, ich hab nur ein paar verschiedene Quellen zusammengetragen und hier und da etwas angepasst. Es ist noch nicht alles optimal und richtig, aber ein sehr guter Ausgangspunkt

Gruß,
Burkhard
Vielen Dank für deine Unterstützung.

Langsam krieg ich ein bisschen Durchblick :-)

Was ich bis jetzt aber noch gar nicht geschafft habe, ist ebusctl in der console zu starten. Die ganzen Konsolenbefehle etc. sind noch Neuland für mich, aber das wird auch werden :-)
 
Zuletzt aktualisiert 27.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5863 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
8Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
9Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
12Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
13Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
14Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65

Oben