Die Reduzierung von 84 auf 78% im zweiten Teil der Warmwasser-Bereitung erkennt man auch auf dem Bild durch größeren Abstand Vorlauftemperatur zur Rücklauftemperatur.
Ja, wenn das so ist, kann es ja eigentlich nur sein, dass der Durchfluss nun anders gemessen ist?!
Also das heißt entweder wurde der Durchfluss vor diesem Ereignis immer zu niedrig gemessen oder er wird danach zu hoch gemessen.
Wäre ja super, wenn nicht nur die Temperatursensoren immer mal ungenau sind, sondern auch der Durchfluss einfach mal um 10% abweichen kann und dadurch der Yield falsch angegeben wird...
Du schreibst "Das hat die Anlage bei meiner Hydraulik vorher nie ganz geschafft" und beziehst dich auf Durchfluss 1100 bis 1150 l/h bei 84%. Welche Einstellung hast du bei der Heizkreispumpe? Denn der neue Wert von 1200 l/h liegt ja schon bei 78%. Ist der erhöhte Durchfluss um 50 bis 100l/h durch 6% bei der Heizkreispumpe plausibel? Ich
Die früheren 1100-1150l/h beim heizen waren vorher bei 100%.
Jetzt ereicht sie 1200l/h bei 95% (bzw. zeigt es so an).
Ist ja auch interessant, ob beim heutigen (oder zukünftigen) Enteisungen die alten oder neue Durchflussmengen geliefert werden.
Weitere Enteisungen haben den alten Zustand nicht wiederhergestellt.
PS. Deine Art der Darstellung und Auswertungen ist sehr gut! Da werden Änderungen im System gut nachvollziehbar. Kannst du diese Software und Hardware in Kleinserie vermarkten? Ich melde mich schon mal an.
Drüber nachgedacht habe ich wirklich schon, allerdings fällt im ebus thread schon auf wie verschieden die Anlagen sind und wie aufwendig es daher ist die Konfiguration passend hin zu bekommen...
Differenz beträgt über 300 l/h.
Wenn ich aber testweise den Vorlauf ganz zudrehe zeigt die Hydraulikstation sofort 0 l/h Durchfluss an.
Ich werde nicht so richtig schlau draus.
Können die Durchflussmengenanzeiger in den HKVs so ungenau sein?
Ich befürchte ja, also die Schaugläser sind eher Schätzeisen.
Außerdem würde es ja zu meiner Beobachtung weiter oben passen, dass auch der Durchflusssensor der Arotherm ungenau ist.
Zumindest zeigt er bei mir anscheinend plötzlich 10% mehr an als vor ein paar Tagen (bei gleichen Pumpeneinstellungen).
@RotorMotor eine Frage zum Diagramm: woher bekommst du den Wert COP Leistungsaufnahme? Steht da einfach eine Formel dahinter?
Die Leistungsaufnahme (grüne Linie) kommt vom ebus oder einem eigenen Stromzähler?
Die grüne Linie kommt aus einem MDT AZI (also externer Leistungsmesser).
COP berechne ich mit (Yield+Leistungsaufnahme)/Leistungsaufnahme.