Ich habe gestern etwas beobachtet, dass ich mir nicht erklären kann.
Hier auf der Grafik sieht man, wie die Heizung erst ganz normal im Heizbetrieb läuft und dann ab 13 Uhr Warmwasser erzeugt.
Und ab ca. 15 Uhr wieder heizt.
Wenn man jetzt aber genauer hinschaut, sieht man, dass während der Warmwasserbereitung um 14 Uhr einmal abgetaut wird.
Danach läuft die Wasserpumpe nur noch mit 78% um die 1200l/h zu erreichen.
Vorher waren es 84%. Und man sieht, dass der Durchfluss beim heizen nun bei 1200l/h liegt.
Das hat die Anlage bei meiner Hydraulik vorher nie ganz geschafft.
Vorher lag es immer so bei 1100-1150l/h
Wenn man dann weitere Daten zu der zeit anschaut, sieht man, dass der COP nun deutlich höher liegt.
Bei der Warmwasser Erzeugung zeigt sie nun 2,5 statt 1,9 und das obwohl in der zweiten Phase die Temperatur schon deutlich höher liegt.
Und der höhere Yield und COP bleibt nach der Warmwassererzeugung auch beim Heizen bestehen.
Vorher ca 4,8-5,0 und nun 5,1-5,3.
Hat jemand eine Erklärung dafür?