Ich weigere mich, die elektrische Energie in die Jahresarbeitszahl einzurechnen. Die elektrische Arbeit findet bis auf das 3 Wege-Ventil und die Steuerung komplett draußen statt. Ich gehe davon aus, dass es ausschließlich als Verlustwärme draußen "verpufft".Soll die Bezeichnung Umweltertrag richtig sein?
Wenn ja, dann sollte deine Berechnung anders sein.
(1594 + 169 + 476) / 476 = AZ 4,70
Ist doch egal ob drin oder draußen. Der Kompressor verbraucht den elektrischen Strom und verflüssigt das Gas. Dabei wird die Energie in Wärme umgewandelt. Wäre ja nicht so schön wenn die komplette elektrische Energie verpuffen würde.Ich weigere mich, die elektrische Energie in die Jahresarbeitszahl einzurechnen. Die elektrische Arbeit findet bis auf das 3 Wege-Ventil und die Steuerung komplett draußen statt. Ich gehe davon aus, dass es ausschließlich als Verlustwärme draußen "verpufft".
Bei Split mit innenliegendem Kompressor, würde ich mitgehen, aber nicht bei Monoblock.
Bin für Vorschläge offen, wie die elektrische Energie in meinem Haus als Heizenergie eingeht.
Was sagt deine App zu den Verbrauchswerten?Ich weigere mich, die elektrische Energie in die Jahresarbeitszahl einzurechnen. Die elektrische Arbeit findet bis auf das 3 Wege-Ventil und die Steuerung komplett draußen statt. Ich gehe davon aus, dass es ausschließlich als Verlustwärme draußen "verpufft".
Bei Split mit innenliegendem Kompressor, würde ich mitgehen, aber nicht bei Monoblock.
Bin für Vorschläge offen, wie die elektrische Energie in meinem Haus als Heizenergie eingeht.