Puffer macht oft Probleme, insbesondere im Parallelbetrieb mit komplizierter Hydraulik.
Hiermit ist aber ein Puffer zur Verlängerung der Kompressorlaufzeit wenn durch Einzelraumregelung ein eigentlich vorhandener Heizbedarf "abgewürgt" wird. Also eigtl. beahrt es nur den unbedarften Nutzer vor Schaden durch schlechte Einstellung/Bedienung. Wenn Heizung gut eingestellt und nicht ständig manuell dran rumgeregelt wird, bräuchte man den gar nicht.
In reihe und im Rücklauf, macht der Puffer am wenigsten Prpbleme und Effizienzverlust...
Der Wasserspeicher (besser nicht Puffer nennen, auch wenn das oft Synonym gebraucht wird) Ist extra und auch vorhanden (im Standard 190l).
Die Wärmepumpe kann nämlich effizient nur langsam einen komplett kalten Speicher auf die gewünschte Warmwassertemperatur bringen. Da ist es dann besser man hat eine gewisse Menge auf Vorrat, die im gedämmten Speicher nur alle paar Stunden aufgeheizt werden muss).
Beides (Speicher und Puffer) ist bei der
Arotherm Plus im Unitower (Inneneinheit) verbaut.