Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 51 Votes
I

Ichbins01

Hallo und guten Abend in die Runde,

erstmal schön, dass es dieses Forum und insbesondere diesen Thread gibt. Das hat mich darin bestärkt, dass ich nicht verrückt bin oder mir etwas einbilde.

Wir sind seit 10/23 Besitzer einer Arotherm Plus 55/6 A S2 und haben, anscheinend analog zu mehren Anderen hier im Forum, ein deutlich hörbares Brummen insbesondere im Wohnbar.
Das Außengerät steht auf den großen Gummifüßen auf einem Betonfundament (ohne Kontakt zur Hauswand) mit ca. 30cm Abstand zur Hauswand.
Der Rest der Technik ist im Keller in relativer Nähe zum Monoblock untergebracht (Rohrlänge ca. 4 Meter).


Das Brummen stellt sich wie folgt dar:
- Hörbar bei kühlen Temperaturen ab ca. 60% Kompressormodulation, bei höheren Modulationswerten wie z.B. 80% hört man das Brummen nicht mehr
- Hörbar insbesondere in der Nähe der Hydraulikstation MEH 97/6 und am Wanddurchbruch der Rohre zum Außengerät
- Hörbar besonders in den Rähmen an der gesamten Hausseite, an der die Wärmepumpe steht
- Hörbar zusätzlich an verschiedenen Stellen im Haus, teilweise kaum, teilweise sehr deutlich
- Die Rohre zwischen Monoblock und Hydraulikstation vibrieren merkbar

Wir hatten bereits vier mal! einen Vaillant-Techniker zu Besuch, ohne dass das Problem behoben werden konnte. Insgesamt fühle ich mich von den Vaillant-Technikern kaum ernst genommen.

Folgende Maßnahmen wurden bereits versucht:
- Isolieren des Kältemittelsammlers durch den Vaillant-Techniker
- Umstellen der Rohrverbindung am Monoblock auf Flexschläuche durch den HB
- Provisorische Umhausung des Monoblocks und Auffüllen mit Steinwolle sowie beschweren des Deckels mit einer Gummimatte und zwei Steinplatten durch mich (hat insgesamt den Lärm reduziert und das Brummen auch ein wenig)
- Leichtes Lösen der Befestigungsschellen der Rohre

Nun soll als nächstes ein "Spezialist" von Vaillant kommen. Hoffnung habe ihr eher wenig, dass er das Problem beseitigen kann.

Habt ihr noch Ideen?
Wir hatten überlegt, das Außengerät an eine andere Stelle ca. 8 Meter entfernt zu versetzen. Es würde dann seitlich unserer erhöhten Außenterrasse stehen und damit ein ganzes Stück entfernt der Hauswand.
Weiter denke ich, dass bei 8 Meter Fernwärmeleitung in der Erde eigentlich keine Vibrationen über die Rohre mehr nach Innen transportiert werden können.
Es ist auch nur hinter Pumpe laut oder? Wenigstens bei mir so, vorne hört man halt den Lüfter, aber hinten das diefe Brummen. Bei mir schwingt dann auch der Brauchwasserspeicher auf der Frequenz. Bin mir auch nicht sicher ob ich innen die Pumpe höre oder der Brauchwasserspeicher der im Keller ja einfach auf dem Boden steht und die Vibration ans Haus abgibt. Flexleitungen habe ich auch zwischen Pumpe und Verohrung. Der nächste Schritt wären eben die Gummipuffer und eine Flexleitung zwischen Hydraulikstation und Brauchwasserspeicher
 
I

Ichbins01

Nicht komplett, zwei bis drei Streife nicht.

Es ist etwas wärmer geworden, von 1 auf 4 Grad und schon hab ich nur noch 3 Abtauvorgänge in den letzten 12 Stunden.
Eigentlich sollte der komplett zu sein hinten mit Eis
Nicht komplett, zwei bis drei Streife nicht.

Es ist etwas wärmer geworden, von 1 auf 4 Grad und schon hab ich nur noch 3 Abtauvorgänge in den letzten 12 Stunden.
Eigentlich sollte der komplett zu sein mit Eis, bei mir läuft die nach kompletter Vereisung auch teils 15-20min weiter...ich suche mal die Parameter raus die du mal kontrollieren solltest
 
I

Ichbins01

T.0.87 Sollwert Überhitzung
T.0.88 Istwert Überhitzung
T.0.89 Sollwert Unterkühlung
T.0.90 Istwert Unterkühlung

Die musst du dir nach der Abtauung mal ansehen, die Istwerte sollten den Sollwerten entsprechen bzw. kann auch 3-4 abweichen hab ich so beobachtet, vielleicht loggt hier wer diese Parameter und kann genaueres sagen
 
H

HendrikST

Es ist auch nur hinter Pumpe laut oder? Wenigstens bei mir so, vorne hört man halt den Lüfter, aber hinten das diefe Brummen. Bei mir schwingt dann auch der Brauchwasserspeicher auf der Frequenz. Bin mir auch nicht sicher ob ich innen die Pumpe höre oder der Brauchwasserspeicher der im Keller ja einfach auf dem Boden steht und die Vibration ans Haus abgibt. Flexleitungen habe ich auch zwischen Pumpe und Verohrung. Der nächste Schritt wären eben die Gummipuffer und eine Flexleitung zwischen Hydraulikstation und Brauchwasserspeicher
Also der Wasserspeicher schwingt bei mir nicht mit. Das Brummen kommt irgendwo aus dem "Maschinenraum" des Außengeräts. Ich werde das bei Gelegenheit nochmal aufschrauben und versuchen, das Bauteil zu identifizieren, das das Brummen verursacht.

Was das Versetzen angeht: Falls meine Recherchen richtig liegen, sollte man man mit einem Versetzen um 8 Meter nur wenig Effizienz verlieren (vielleicht 5-10%). Kann das hier jemand bestätigen?
 
M

Martin62

8 Meter sind schon eine Ansage. Macht ja insgesamt 16 Meter wo das Heizungswasser sinnlos Wärme verliert. Eine ordentliche Isolierung kostet auch ein paar Euros. Für diesen Aufwand ist das nicht laut genug, jedenfalls bei mir nicht. Ich gehe mal davon aus, wenn das Umsetzen eine Firma machen muss, kannste wahrscheinlich gleich eine neue kaufen.
 
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6244 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13

Oben