Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6

4,50 Stern(e) 6 Votes
M

meierchen006

Hallo @markschmulenso

Heizen ist zur Zeit noch Auf Zeitprogramm: 5:00 bis 8:00 und 13:00 bis 21:00 (Ich werde es abervermutlich demnächst auf Ganztägig umstellen)
WW von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Ist da nicht schon ein Knackpunkt öfters muss das System neu anlaufen?
Und WW so spät machen da kühlt es im Winter ja schon wieder ab, gerade wenn deine Wärmepumpe auf der Nordseite steht.

Überströmventile rauschen (jedenfalls meines) wenn sie was tun, sprich Wasser umleiten.
 
M

markschmulenso

Ich hatte im Oktober auch schon Tage an denen die Wärmepumpe 72 stunden durchgelaufen ist. Da war die Effizienz leider auch nicht besser.

WW kann ich auch etwas früher machen.
Ist vom August/September noch so. Da war das WW aber auch schon maximal bei einer Effizienz von 3,2-3,3

Zu den Überstromventilen muss ich mich nochmal schlau machen.
Der Techniker hat als er da war was hin und her gedreht, und es hat gerauscht.
Im normalen Betrieb rauscht da jedoch nichts.
 
J

Jesse Custer

Hallo zusammen,

danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
Moin Mark,

und auf Basis Deines Posts werden es jetzt mit Sicherheit noch viel mehr werden - zumindest ich für meinen Teil hab mir ziemlich die Augen gerieben.

Allgemein: Du hast aber schon eine Wärmepumpe, oder? Denn die Einstellung sieht für mich eher nach einer Gasheizung oder Gott-weiß-was aus - aber nicht nach eine Arotherm...

Aber fangen wir von vorne an: der Stromverbrauch sieht für mich aus dem Stand relativ unkritisch aus - also vom reinen Wert her. Dies komplett unabhängig von den Einstellwerten.

Worüber ich aber komplett stolpere, sind besagte Einstellwerte.

Ich habe mal gelernt, dass eine Wärmepumpe am besten durchläuft. Also immer, 24/7. Klar, man kann Nachts runterreglen oder so - aber, das, was ich bei Dir sehe, widerspricht allem, was ich mir über die Zeit erlesen respektive aus eigenen Erfahrungen erlernt habe. Auf dieser Basis:

- stelle kurzfristig auf "Durchlaufen" - in Gottes Namen, senke Nachts um zwei Grad ab, wird aber eh kaum was bringen.
- Warmwasser würde ich auf der Basis von 12:00 bis 14:00 Uhr setzen - es feuert Dir sonst Abends in die Heizung, wenn die Familie wieder zu Hause ist.
- Raumtemperatur 23°C ist ok - das wird nach Änderung der Werte aber eher zu viel sein...
- Mindesttemperaur 33°C erscheint mir hoch - wir sind bei 16° Abschaltgrenze bei 25°C...
- eine Heizkurve von 0,6? Ist das ein unsanierter Altbau? Selbst wir haben 0,35, und bei uns ist nichts gemacht... bei Dir muss bei niedrigen Außentemperaturen ja Sauna werden...

Auf Basis Deiner Gegebenheiten würde ich Folgendes empfehlen:

Heizen ist zur Zeit noch Auf Zeitprogramm: 5:00 bis 8:00 und 13:00 bis 21:00 (Ich werde es abervermutlich demnächst auf Ganztägig umstellen)
WW von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr --> 0:00 bis 24:00. Probier es einfach mal aus.
nur Heizkörper --> haben wir auch, ist kein Problem.
Raumtemperatur >> 23°C eingestellt >> haben tun wir ca. 21,5°C-22°C was für uns optimal ist --> Da wird dann recht bald eine niedrigere Temperatur reichen...
Heizkurve 0,6 --> versuch mal 0,4
Abschaltgrenze bei >> 16°C --> ok
Energieintegral >> -90°C --> Minimum - ich glaube, es geht bis -120 oder so...
Hysterese Heizen >> 7K --> ok
Max Restförderhöhe >> 900mbar --> ok
Mindest-Temperatur >> 33°C --> ich würde mit 25°C anfangen
Betriebsart WW >> ECO --> ok
Konfiguration Gebäudepumpe Heizen >> Auto zur Zeit ca. 850-950 l --> ok
Konfiguration Gebäudepumpe WW >> Auto --> ok
Flüsterbetrieb zur Zeit >> muss ich prüfen. --> halt ich nix von, also aus
Ich glaube, Du verbläst jede Menge unnötige Energie durch die ständige Aufheizerei...
 
M

markschmulenso

Hi @Jesse Custer klar habe ich eine Wärmepumpe arotherm 55/6.

Viele der Werte sind von der Vaillant Schnellauslegenung.
z.B Heizkurve 0,7
oder Mindesttemperatur 35 °C

Wir haben ein saniertes Reihenmittelhaus mit Vollwärmeschutz und neuem Dach. Die Heizkurve habe ich anfangs auf 0,45 gestellt. Beim letzten Installateurbesuch hat er diese auf 0,6 erhöht. Zitat: damit macht man nichs falsch.

Ich werde die Vorschläge umsetzen und in ein paar Tagen berichten.

Grüße
 
H

Hausbau55EE

Das ist der einzig relevante Punkt.

Bei uns müsste dank einer Energieeffizienz von 2,8 (letzte Woche, und das war im Schnitt sogar recht hoch) im Haus Schnee liegen, da wir trotzdem über die Woche nur knapp über 50 kWh verbraucht haben (BJ 97, 160 m², Heizkörper).
Offensichtlich sind deine 2,8 ja kein realer Wert in deinem Haus. Daher würde
Hi @Jesse Custer klar habe ich eine Wärmepumpe ;) arotherm 55/6.

Viele der Werte sind von der Vaillant Schnellauslegenung.
z.B Heizkurve 0,7
oder Mindesttemperatur 35 °C

Wir haben ein saniertes RMH mit Vollwärmeschutz und neuem Dach. Die Heizkurve habe ich anfangs auf 0,45 gestellt. Beim letzten Installateurbesuch hat er diese auf 0,6 erhöht. Zitat: damit macht man nichs falsch.

Ich werde die Vorschläge umsetzen und in ein paar Tagen berichten.

Grüße
Die wichtigste Entscheidung mit der 55/6 hast du vollkommen richtig getroffen. Mit deinem Reihenmittelhaus und einiger Sanierungen wirst du richtig gute Ergebnisse bekommen.
 
M

meierchen006

Hallo @markschmulenso

ich habe dir jetzt mal einen Screenshot mit meiner Heizkennlinie gemacht, Reihenendhaus BJ 2002 180m² Wohnfläche:

Hier der direkte vergleich
Hellblaue Kurve == deine Werte

jeweils bei AT-Abschaltgrenze von 16°C >> meine ist eigentlich bei 14°C
1730798840141.png


ob das bei mir so bleibt weiß ich noch nicht, im Moment passt es für aktuelle Temperaturen.
 
Zuletzt aktualisiert 27.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5863 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 23
3Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4618
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
530000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
8Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
11Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
12Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
13Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
14Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
15Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
16Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
17Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
18Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
19Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
20LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15

Oben