C
cyberthom
Eine sehr gute Frage. Mit der Min Vorlauftemperatur habe ich bei mir per Script das Takten unterbunden. Wenn Min Vorlauf 28,5 und die Soll Vorlauf nach AT 27 wäre, dann wird als Soll Vorlauf Temp die Min Vorlauf genommen. Das Energieintegral wird weiter ganz normal mit Soll und ist Vorlauf berechnet. Wenn man gerade bei milden temp die Min Vorlauf gerade so viel anhebt wie die Wärmepumpe minimal an Wärme in den Vorlauf schieben kann, dann wird das integral auch nicht abgebaut. So unterbinde ich das Takten. Das wird jede Minute geprüft. Es gibt da noch einen parameter, mit dem man ein offset für die integral Berechnung bestimmen kann. Also z.b. wirs bei einem offset von 0,5 dann bei 28,5 Vorlauf nur der Wert 28 für die integral Berechnung verwendet.Hat eigentlich das Setzen der Min.-Vorlauftemperatur einen Einfluss auf die Soll-VLT? Oder wird das Energieintegral einfach schneller abgebaut, wenn Min-VLT größer als die eigentlich notwendigen VLT ist?
Also Min-VLT z.B. 28,5 und Soll-VLT wäre nach Heizkurve uns AT bei 27 Grad, wird dann das Integral einfach mit der Differenz von 1,5 Grad abgebaut oder hat die Einstellung Einfluss auf die Soll-VLT?