Dann habt ihr dauerhaft 23-24° in der Bude?
Beispiel Gestern Abend 20.00 Uhr, Außentemperatur 0°C
Zieltemperatur im Referenzraum 23°C, zuvor schon einige Stunden auf 23,5°C wegen Taganhebung
Vorlaufsolltemperatur 29,5°C
Vorlauftemperatur 30,1°C
Rücklauftemperatur 28,0°C
Kälteleistung 1,6 kW, entspricht etwa der minimalsten Leistung bei 0°C
Strom 402W
Kompressormodulation 24,9%
EI -13
1,6 kW sind für den Augenblick zu viel (aber eben auch durch die Taganhebung).
Die Transmissionswärmeverluste bei mir sind 0,2 (k-Wert) x 356 (Umfassungsflächen) x 23 (Delta Innen zu Außen) = 1640 W. Interne Gewinne und solare Gewinne habe ich mal weg gelassen. IdR reduzieren sich aber dadurch noch die Heizlasten.
Bei einer 75/6 ist die minimalste Leistung bei 0°C etwa 2,6 kW und bei 8°C schon etwa 3,3 kW. Bei einem Neubau wird die 75/6 bei AT über 5°C nicht durchgängig 24 Stunden laufen können.