Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 46 Votes
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 17 der Diskussion zum Thema: Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
>> Zum 1. Beitrag <<

M

motorradsilke

Aber mit dem Programm nicht morgens, wenn man von Bett in Dusche stolpert. Das mit den 21°C würde weder mir, noch meiner Frau gefallen. Diese Vorgehensweise kommt für mich nicht infrage.

Warmwasser wollte ich jedoch auch mal in die Photovoltaik-Zeit legen. Das muss ich mal ausprobieren, wie das funktioniert, wenn abends nach Sport und Morgens vor der Arbeit aus dem Speicher geduscht wird.
Dann wirst du je nach Duschverhalten morgens vermutlich kalt duschen;). Schwiegertochter hat letztens mit einer Dusche den Speicher leer bekommen. Blöderweise war uns nicht bewusst, dass die Warmwasser Bereitung über Nacht ausgeschaltet war, hatte der Installateur so eingerichtet.
 
R

RotorMotor

Das hängt auch an der Warmwassertemperatur und an der Speichergröße.
Wir haben zum Beispiel den 300l Speicher statt dem Unitower. ;)
Gerade im Sommer macht es mit Photovoltaik schon Sinn Mittags das Wasser einfach etwas wärmer zu machen anstatt morgens/nachts dann Strom dafür zu kaufen.
 
N

netuser

Gerade im Sommer macht es mit Photovoltaik schon Sinn Mittags das Wasser einfach etwas wärmer zu machen anstatt morgens/nachts dann Strom dafür zu kaufen.

Seit paar Tagen experimentiere ich genau damit. Sowohl was den Stromverbrauch, als auch den Warmwasserverbrauch und dessen Bedarf angeht.

Habe die Grundtemperatur des Wassers auf 50° eingestellt und die Bedarfszeiten (morgens/mittags/abends) eingetragen.
Am Nachmittag, während die Photovoltaik-Anlage noch genügend Strom liefert, habe ich täglich das "Legionellenprogramm" laufen wo automatisch auf 65° (oder gar höher?) erhitzt wird. Wenn Abends das Warmwasser verbraucht wird, wird morgens hinzugeheizt (50°). Manchmal reicht jedoch das Warmwasser bis zum nächsten Morgen noch aus oder braucht nur ein wenig auf 50° angeheizt werden.

So habe ich z.B. gerade gestern eine "Autarkie" von 80% mit der Photovoltaik erreicht, da eben der Großteil des Bedarfs in die Zeiten der Photovoltaik-Versorgung verschoben ist. Also ebenso die Heizung, wie zuvor diskutiert, nur zu Tages-/Photovoltaik-Zeiten läuft.

Aktuell reicht uns die Vorgehensweise vollkommen und spart einiges an Geld. Zugegebenermaßen haben wir natürlich auch Idealtemperaturen tagsüber draußen, wohingegen sich die Nachttemperaturen immer noch im niedrigen einstelligen Bereich befinden und das Haus kaum bis gar nicht auskühlt.
Lüftungsanlage mit WRG läuft allerdings auch....
 
Mahri23

Mahri23

Mahlzeit,

wir haben Abends auch ca.23 Grad in den Bädern. Frühmorgens dann ca.21,5 Grad. Reicht uns völlig aus.
Mein Luftwärmepumpe läuft von 10:00-16:00 Uhr zum Haus aufwärmen.Ab 16:00 Uhr dann bis 17:30 um das Warmwasser auf 48 Grad aufzuheizen.
Komme damit aktuell super zurecht. Die Photovoltaik Anlage fängt gegen 6:45 Uhr an Überschuss zu produzieren und erntet bis ca.18:00 Uhr.
Gestern 59,7 kwh erzeugt und das Haus hat 10,9 kwh verbraucht. Ins Netz gingen 52,4 kwh Reicht.
 
H

Hausbau 55

Ich fahre ja die fast identische Strategie wie Mahri23. Das Aufheizen am Nachmittag ist ausreichend, wir sind auch nur 2 Personen. Man spart ja nicht nur etwas Geld durch Nutzung Photovoltaik, es geht mir zusätzlich um die Reduzierung des Takten. In der Heizzeit von 8.30 bis 16.00 haben wir nur 2 bis 4 Takte, eher 2.
Wer lässt denn seine Wärmepumpe bei diesem Wetter 24 Stunden durchgängig programmiert? Wieviel Takte kommen dann zusammenan einemTag? Ich vermute mal zwischen 8 bis 15 Takte.
 
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5728 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
5Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
6Photovoltaik für Warmwasser 26
7Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
8Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
9Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote 169
10Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
11Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
12Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
13Mehrwertsteuer bei Photovoltaik über GU zurückholen 10
14Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
15Kommende Förderungen für Photovoltaik? 12
16Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
17Photovoltaik-Anlage und Speicher bei Bauübergabe nicht fertiggestellt 18
18Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz 10
19Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
20Beratung für Photovoltaik Anlage 227

Oben