Wenn man am Funkregler SensoComfort 720f
Hatte übersehen, dass du die Funk-Variante hast. Ich habe nur das normale 720er.
Dem SensoComfort VR921 liegt ein EEBUS-Kabel bei. Damit das erste graue Gerät, welches die Verbindung zum Funkregler gewährleistet, und das zweite graue Gerät (VR921) mittels der grünen EEBUS-Stecker verbinden. Somit hat das erste graue Gerät sowohl eine EEBUS-Verbindung zur Wärmepumpe als auch zum SensoComfort VR921 (in Reihe geschaltet). Das kann man selbst. Die Einbindung des SensoComfort erfolgt über die App und bei mir über die Fritzbox (DECT-Taste).
Habe leider nicht mehr die Verpackung bzw. weiß nicht mehr genau welche Kabel dem VR921 beilagen. Ggf. kann ich deshalb leider nicht nachvollziehen, was du mit erste graue Gerät und zweite graue Gerät meinst :) Meine Frage war ja, wie man die Photovoltaik mit der Wärmepumpe verheiratet....
Hallo Zusammen, welche Strategie zum Heizen setzt ihr um? Wieoft taktet eure Wärmepumpe? Bei mir war es heute 3 Takte bei 8 Stunden Laufzeit des Kompressors. Erzeugt wurden 23,6 kWh Heizung und 1,1 kWh Warmwasser.
Bisher leider auch noch keine bzw. "stochern im Dunkeln" :)
Theoretisch sind manche Aspekte wohl klar, in der Praxis bzw. der Umsetzung scheint aber noch vieles im Verborgenen zu bleiben.
Habe gerade zum ersten Mal erschrocken gesehen, dass meine Vorlauftemperatur bei 49° und Rücklauf bei 38° lag. Keine Ahnung warum :(
Bisher habe ich sie nie so hoch beobachten können... und wundere mich überhaupt über die Werte, da auch im Menü eine "maximale Vorlaufsolltemperatur 35°" eingestellt ist. hm.
Ebenso was die "Raumaufschaltung" angeht, muss ich wohl noch verstehen was es mit "aktiv" bzw. "erweitert" auf sich hat. Fragen über Fragen ....