So mal Kenndaten:
240 qm Nutzfläche, 193 qm Wohnfläche (beheizt). NAT -12, Kfw 40+. Verbrauch Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zehnder Q350 mit Enthalpietauscher durchgehend 30 W = 0,72 kWh/d. Kurve 0,15. Warmwasser Eco. Flüsterbetrieb 40 % Drosselung.
AT Nachts -7, Tags waren -2 bis -3. Sonneneinstrahlung Dezemberbedingt quasi nicht vorhanden.
RT 19-19,5° C.
AZ Monat inzwischen Warmwasser 2,9 und Heizen 3,9. Es war aber am Monatsanfang wärmer mit 0-5 Grad wie sicher bei allen hier.
Verbrauch in 24 h an diesem doch sehr knackigen Wintertag: 21 kWh für Warmwasser (Bereitung zur wärmeren Mittagszeit) + Heizen.
Energieerträge Heizen 50 kWh. Warmwasser 4 kWh.
Interessante Beobachtung: Die AZ lässt sich nicht anhand der Monatsverbräuche berechnen. Die liegt viel tiefer (und damit realistischer?!)
Strom Heizen Monat: 131 kWh. Energieertrag Monat Heizen: 565 kWh. Das ergibt 4,3 ohne Stromverbrauch in der Formel (aber das stimmt ja nicht). Bzw. AZ von 5,3 mit Stromverbrauch dabei.
Die Anlage wirft aber (sicher ganz realistische 3,9) aus. Ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. Meine einzige wirkliche Theorie dazu wäre, dass hier Leistung fürs Abtauen wieder rausgerechnet wird? Das wäre zumindest die korrekte Berechnungsweise, da die Energie ja verloren ist.
Vielleicht kann
@cyberthom hier noch Daten liefern sodass wir herausbekommen wie die Anlage eine AZ ermittelt...