Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 46 Votes
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 261 der Diskussion zum Thema: Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
>> Zum 1. Beitrag <<

T

topa-ka

Guten Abend,
ich habe die letzten Seiten nur überfliegen können, bin gerade ziemlich eingespannt.
Meine Heizkurve sass eigentlich ganz gut dachte ich, zumindest die letzten 2-3 Wochen, aber nun wo's warm wird wurde es zu kalt.

Mal ne andere Idee, wäre es nicht geschickt, nachdem man eine grobe Kurve gefunden hat, eine Minimum Vorlauf Temp zu setzen (zB die 29c) und gleichzeitig eine Raumaufschaltung mit sagen wir 21c RT? Das würde doch bei erreichen der 21c die Wärmepumpe abschalten -> kein takten?
 
A

Apolyxo

14kWh inkl. Warmwasser verbraucht,3kW kamen zusätzlich von der Photovoltaik
Also 17 kWh? Bei realistischer AZ von 4,5 wären das 76 kWh Wärme die ihr braucht?

Mal ne andere Idee, wäre es nicht geschickt, nachdem man eine grobe Kurve gefunden hat, eine Minimum Vorlauf Temp zu setzen (zB die 29c) und gleichzeitig eine Raumaufschaltung mit sagen wir 21c RT? Das würde doch bei erreichen der 21c die Wärmepumpe abschalten -> kein takten?
Verstehe ich nicht. Damit erreichst du eher das Gegenteil?! Wenn die Pumpe zu groß für eine AT ist (und das ist sie > 10° fast immer), dann gibt es nur eine Möglichkeit

- Verkleinerung des Heizfensters (mit evtl. leichter Anhebung Soll RT, damit im Mittel Wunsch-RT liegt)

Anhebung Min-Vorlauf lässt deine Wärmepumpe im aktuellen Fenster eher mehr als weniger Takten.
 
F

fred081273

Also 17 kWh? Bei realistischer AZ von 4,5 wären das 76 kWh Wärme die ihr braucht?
Guten Morgen,
nein, insgesamt 14kW, unter Berücksichtigung der Photovoltaik 11kW.
Leider habe ich gerade gesehen, dass sie heute Nacht trotz min. Vorlauf regelmäßig getaktet hat, eine Stunde an, kurz aus und gleich wieder an, 6mal in 9 Stunden. Ich muss also doch ab ca. 7-8 Grad mit Abschaltzeiten arbeiten, sonst hätte ich 16 Takte pro Tag....
 
M

MarvinR

Hat schon jemand die My-Vaillant PRO App testen können?
Meine SensoApp hat nun seit zwei Tagen keine Server Verbindung....

Danke für die Vorlauf Temp Tabelle!!!!
 
H

Hausbau55EE

Verkleinerung des Heizfensters (mit evtl. leichter Anhebung Soll RT, damit im Mittel Wunsch-RT liegt)
Anhebung Min-Vorlauf lässt deine Wärmepumpe im aktuellen Fenster eher mehr als weniger Takten.
Ich musste bei diesen fast frühlingshaften Wetter gleich wieder umstellen. In der Nacht ist die Wärmepumpe aus. Gestern hatte ich diese 29° zum Test mal eingestellt. Dazu die RT angehoben auf 24,5° (Zieltemperatur ist 23°). Ab 18 Uhr sollte die Wärmepumpe ausschalten. Jedoch waren diese 29° weiterhin präsent. Aufgrund des EI begann die Wärmepumpe ab 18 Uhr zu Takten. Nachdem ich diese MindestVLT 29° wieder runtergesetzt hatte, ging die Wärmepumpe in ihren geplanten Feierabend. Also geht diese MindestVLT 29° nur bei 24 Stundenbetrieb?

Ich bin immer noch irritiert über die Berechnung der AZ, eigentlich zweifel ich am guten Ergebnis. Umweltertrag App Heizung und Warmwasser 30 kWh (Display 29,8 kWh). Stromverbrauch App HZ und Warmwasser 6 kWh, externer Stromzähler 6,6 kWh. (29,8+6,6)/6,6 = AZ 5,51 ?
vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-610643-1.jpg

vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-610643-2.jpg
 
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5728 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
8Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
9Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
10Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
13Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
14Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
15Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
20Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12

Oben