Ich habe mal angefangen, ein Script zu schreiben, dass die Erhöhung über eine eigene Variable trackt.
Das ganze gestaltet sich deutlich schwerer als gedacht.
Viele Parameter verhalten sich nicht wie erwartet.
Es fing schon damit an, dass ich die Temperatur gar nicht setzen konnte weil z1DayTemp wohl auf der falschen Adresse lag?
Im aktuellen PR liegt es auf 0700, bei mir reagiert es aber auf 2200.
Wie ist das bei dir
@cyberthom ?
Das nächste Problem ist, dass Überhitzung und Unterkühlung nicht funktioniert wie erwartet.
Bei mir schwingen diese Werte zwischen -3 und 3 Grad ohne einen erkennbaren Zusammenhang mit dem Energieintegral.
Und jetzt stelle ich gerade fest, dass eine Änderung der Wunschtemperatur gar keine Parallelverschiebung ist, also eine Änderung der gewünschten Raumtemperatur um ein Grad die Sollvorlauftemperatur gar nicht um ein Grad ändert, sondern eine größere Änderung zur Folge hat!
Dies macht es sehr schwer korrekt auf das
Vaillant Energieintegral zu reagieren und gegenzusteuern.
Hat dazu jemand Doku? Also wie sich die eingestellte Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur auswirken sollte?