Guten Morgen,
ich habe einen Knoten im Kopf. Vielleicht könnt Ihr ja helfen....
Also, ich möchte gerne die Funktion "AT Durchheizen" nutzen.
Momentan habe ich folgende Heizzeiten, die so passen:
Heizkurve: 0,3
Mindestvorlauftemperatur: 28 Grad
10:00-18:00 Uhr: 20 Grad: Das führt bei 0 Grad AT zu 29 Grad Vorlauftemperatur
18:00-10:00 Uhr: 16 Grad: damit läuft er fast immer mit der Mindestvorlauftemperatur von 28 Grad.
Jetzt möchte ich ab 4 Grad AT aber abschalten. Ich habe probiert die Heizzeit nachts zu löschen und AT Durchheizen auf 4 Grad eingestellt. Dabei fährt er aber bei 0 Grad Außentemperatur eine Vorlauftemperatur von 31 Grad. Ich möchte aber nachts 28 Grad Vorlauf.
Habt Ihr eine Idee wie ich das realisieren kann?
LGFred
Eingestellte Heizfenster haben immer Prio gegenüber AT Durchheizen, also die Einstellung von 18:00-10:00 per Heizfenster funktioniert nicht.
Das Löschen hat dann zur Folge, dass die Zieltemperatur im AT Durchheizen immer 20 Grad hat, die du nicht verstellen kannst.
Was ist der Hintergrund eine 0,3 Heizkurve mit Mindesttemp 28 einzustellen?
Wenn du tagsüber bei 0 Grad AT 29 Grad Vorlauf haben möchtest, dann wäre es alternativ möglich eine 0,2 Heizkurve einzustellen mit 21,5 Grad Zieltemperatur tagsüber. Das wären dann ca. 29 Grad Vorlauf bei 0 Grad AT und würde darunter auch weniger steil steigen. Darüber ja fast schon irrelevant, wenn du ohnehin ein MinVL von 28 Grad drin hast.
Im AT Durchheizen wäre es bei 0 Grad ein Vorlauf von 27,5 Grad, der durch deine Mindesttemperatur dann auf 28 laufen würde.
Ab ca. -4 Grad AT dann 28,5 und ab -7 Grad AT dann 29 Grad.
Je nach Heizbedarf kannst du dann eher den MaxVL berschränken. Ich habe es z.B. auf 29 Grad beschränkt. Bei höheren Heizbedarf dann eben individuell höher stellen.