Die Verbräuche zu vergleichen ist sicher nicht ganz einfach. Anbei mal nur einfach den Status bei mir, 75/6, ca. 240 m2, nur Heizkörper, Heizkurve 0.45, Zwei Bäder, Wohnzimmer , Arbeitszimmer 22 Grad, ein paar andere Räume etwas kälter, wir beheizen dann auch noch ein Nebengebäude , unten unterdimensionierte Heizkörper halten den Raum so auf 16 Grad, oben sind es 20 Grad.
Wichtig ist aber auch sicher das Schema der Anlage: bei mir geht der Vorlauf direkt an die Heizkörper von der Hydraulikstation ist separat vom Heizwasserspeicher, 80l Rücklaufpuffer über justiertes Überstromventil. Alle Heizkörper thermisch abgeglichen und *keine*! Thermostate an den 18 Heizkörpern. Die Wärmepumpe läuft bis auf ein paar Zyklen, wo es mal draußen >8 Grad war durch seit November.
Die Daten sind über Ebus von der
Vaillant Anlage ausgelesen, ich habe leider keinen getrennten Zähler. Da kann es natürlich auch Abweichungen geben, je nach Genauigkeit der Temperaturfühler Vorlauf/Rücklauf. Bei mir sieht es einigermaßen plausibel aus. Ich hatte früher ca. 16 MWh Gas und bin jetzt nach einem Jahr bei 18MWh Wärmeabgabe, heize aber seit der Wärmepumpe das Nebengebäude neu mit (ca. 40 m2 auf zwei Etagen).
Das Haus ist von 1920 aber saniert (Dachdämmung 180mm, Fenster U-Werte: 1.2, Fassade 160mm). Aber das aus ist echt groß. Die 75/6 macht das problemlos, gestern bei -12 Grad war sie öfter mal auf 100%, musste aber auch noch alle par Stunden mal abtauen.
Die wichtige Frage ist also, wie sieht Deine Anlage aus ?