Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 52 Votes
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 671 der Diskussion zum Thema: Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
>> Zum 1. Beitrag <<

C

cyberthom

Mal was anderes... Bisher dachte ich eigentlich ich habe die Berechnung des Energieintegrals verstanden. Aber wenn ich auf die Grafik von heute schaue verstehe ich es dann doch nicht ganz. Gibt es noch andere Einfluss-Faktoren als die Differenz Wunschtemperatur - Vorlauf-Temperatur?:
Schaut mal, kann sich jemand erklären, warum das Integral erst stärker ansteigt und dann fast flach ist? Die Differenz Wunsch-Temperatur zu Vorlauf-Temperatur hat sich kaum geändert:
vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-652692-1.png
 
R

RotorMotor

Mal was anderes... Bisher dachte ich eigentlich ich habe die Berechnung des Energieintegrals verstanden. Aber wenn ich auf die Grafik von heute schaue verstehe ich es dann doch nicht ganz. Gibt es noch andere Einfluss-Faktoren als die Differenz Wunschtemperatur - Vorlauf-Temperatur?:
Schaut mal, kann sich jemand erklären, warum das Integral erst stärker ansteigt und dann fast flach ist? Die Differenz Wunsch-Temperatur zu Vorlauf-Temperatur hat sich kaum geändert:
Anhang anzeigen 83850
Ist mir vor einer Weile auch schon aufgefallen.
Habe aber aufgegeben zu verstehen was Vaillant da treibt.
Steuer bei mir ja inzwischen mehr oder weniger manuell.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
S

SandyBlack

Hallo zusammen,

hier im Thread scheinen einige das VR71 Mischermodul im Einsatz zu haben.
Könnt ihr mir sagen, wofür ihr dieses benötigt/einsetzt?
Bringt euch das Ding irgendwelche Vorteile?
 
H

Hardy1962

Hallo zusammen,

hier im Thread scheinen einige das VR71 Mischermodul im Einsatz zu haben.
Könnt ihr mir sagen, wofür ihr dieses benötigt/einsetzt?
Bringt euch das Ding irgendwelche Vorteile?
Mir sind keine Vorteile bekannt, außer vielleicht wenn verschiedene Heizkreise an die Heizkörper oder Fußbodenheizungen ohne eigene Regler bedient werden sollen. Bei nur einem Heizkreis und der auch noch mit Thermostaten gibt es aus meiner Sicht nur Vorteile für den Verkäufer.
Die Wärmepumpe hält ja die Vorlauftemperatur relativ konstant, entgegen früheren Wärmeerzeugern. Der Mischer ist auf manuell, offen, und vom VR71 (den ich kaufen musste wegen der Garantie) abgeklemmt.
Ich habe Heizkörper mit Thermostaten die auf 24° eingestellt sind. Im Raum wird es aber nur 21° weil die Wärmepumpe das regelt.
Einzig wenn z.b. Dauerhaft zu viel Photovoltaik Strom da ist und dann die Wärmepumpen Wunschtemperatur höher sein kann würden die Räume wärmer werden. Bei 24° ist halt durch die Thermostate Schluss, der Rest wird in den Pufferspeicher geladen.
Gruß Hardy
 
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6408 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
3Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
4Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
8Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
9Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
10Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
11Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
12Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
13"aufgeblasener" Heizkörper aus Edelstahl 17
14Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
15Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
16Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
17Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
18Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
19Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
20Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10

Oben