Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 51 Votes
W

wppv2022

Und, wie lange musst Du auf einen neuen Kompressor warten? Sagen sie das was? Ich hab immer noch nix…
Topa-ka, deine Verbrauchswerte würden mich sehr interessieren. Wieviel kwh Strom hast du seit wann, bei welcher Art von Haus, bzw. welchem vorherigem Verbrauch. Es wäre interessant, ob deine Werte trotz des angezeigten schlechten Umweltertrages in Summe doch so gut wie bei Fred
 
C

cyberthom

An alle ebus Freunde. Ich habe es geschafft, die Werte aus dem Konfigurationsmenü der Fachhandwerker Ebene (hysraulikstation / tower) zu dekorieren und sogar zu schreiben. Ich kann z.b. die restförderhöhe auslesen und ändern. Die restlichen Werte werde ich mal am Wochenende versuchen rauszubekommen. Mehr dann auf github.
 
F

fred081273

An alle ebus Freunde. Ich habe es geschafft, die Werte aus dem Konfigurationsmenü der Fachhandwerker Ebene (hysraulikstation / tower) zu dekorieren und sogar zu schreiben. Ich kann z.b. die restförderhöhe auslesen und ändern. Die restlichen Werte werde ich mal am Wochenende versuchen rauszubekommen. Mehr dann auf github.
Super, das hört sich gut an!
Ich habe meinen Adapter bestellt, die haben aber wohl noch nicht genug Bestellungen zusammen.
 
F

fred081273

Wie hoch ist denn Euer Wärmeverlust bis zu den Heizkreisverteilern? Bei mir ist der mit dem Infrarot-Thermometer gemessene Werte an den HKV ungefähr 1K niedriger als die Anzeige der Vorlauftemperatur.
 
C

cyberthom

Wie hoch ist denn Euer Wärmeverlust bis zu den Heizkreisverteilern? Bei mir ist der mit dem Infrarot-Thermometer gemessene Werte an den HKV ungefähr 1K niedriger als die Anzeige der Vorlauftemperatur.
Heizung steht im Keller, Rohre eher schlecht gedämmt: EG HKV Verlust 0,8K, OG HKV Verlust 2,5K
Die Fühler am HKV sind auf 0,1 Grad kalibriert. Ich werde demnächst noch Fühler am Hauseingang anbringen.
 
Zuletzt aktualisiert 19.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6181 Beiträgen
Oben