Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 51 Votes
T

topa-ka

Wir hatten es doch mal von Rohrisolierung usw, finde das nur nicht mehr.

Ergoogelt hatte ich dass es wichtig ist bei Splitgeräten keine Glaswolle zu nehmen, da es zu Kondensation an den Rohren und somit durchnässung der Dämmung kommen kann.

Bei Monoblöcken ist die Leitung ins haus ja warm, da kondensiert nix. Dafür ist im Außenbereich eine 200% Dämmung vorgeschrieben. Auf deutsch doppelt so dick wie der Rohrdurchmesser.

Bei mir (Monoblock) wurde 100% verbaut, Glaswolle und mit diesem beigen Plastik ummantelt. Ob das wegen UV usw ok ist bezweifle ich, weiss es aber nicht.

Hab hedenfalls moniert das muss korrigiert werden. Aber wie/was?

Glaswolle scheint wg Mono ok, nur welche Ummantelung? Dann laufen die Rohre auch noch recht nahe an der Hauswand lang, 200% könnte schwierig werden, vA eine Ummantelung.

Habt ihr Tipps?
 
C

cyberthom

Wir hatten es doch mal von Rohrisolierung usw, finde das nur nicht mehr.

Ergoogelt hatte ich dass es wichtig ist bei Splitgeräten keine Glaswolle zu nehmen, da es zu Kondensation an den Rohren und somit durchnässung der Dämmung kommen kann.

Bei Monoblöcken ist die Leitung ins haus ja warm, da kondensiert nix. Dafür ist im Außenbereich eine 200% Dämmung vorgeschrieben. Auf deutsch doppelt so dick wie der Rohrdurchmesser.

Bei mir (Monoblock) wurde 100% verbaut, Glaswolle und mit diesem beigen Plastik ummantelt. Ob das wegen UV usw ok ist bezweifle ich, weiss es aber nicht.

Hab hedenfalls moniert das muss korrigiert werden. Aber wie/was?

Glaswolle scheint wg Mono ok, nur welche Ummantelung? Dann laufen die Rohre auch noch recht nahe an der Hauswand lang, 200% könnte schwierig werden, vA eine Ummantelung.

Habt ihr Tipps?
200% ist vorgeschrieben (Energieverordnung), darauf würde ich auch bestehen. Auch bei Motorblock kann Kondenswasser entstehen, da reicht ja eine kleine Lücke, bei -5 Grad wird da sicherlich Kondenswasser entstehen.
 
K

klaus123456

Die Drehzahl des Kompressors am Anfang könntest du nur noch mit dem Flüsterbetrieb beeinflussen. Aber zumindest bei der arotherm 55/6 sind 50rps das minimale was man durch den Flüsterbetrieb (60%) runter regeln kann. Aber die Anfangsdrehzahl ist gar nicht das Problem. Die kurze Taktzeit kommt bei milden Temperaturen dadurch zustanden, dass das Energieintegral zu schnell steigt. Dies kann man entgegnen, indem man die Minimale Vorlauftemperatur erhöht oder die Wunschtemperatur. Ich habe es durch ein Script sehr gut hinbekommen. Ich erhöhe die Min Vorlauftemperatur auf (Vorlauf + 0,25) wenn (Vorlauf Ist - Vorlauf Soll) > 0. Ich reduziere sie wieder entsprechend, wenn die Drehzahl / Stromverbrauch über längere Zeit ansteigt. So bekomme ich sogar nur einen Takt/Tag hin. Hier muss man dann halt für die Länge des Taktes einen guten Wert nehmen, damit es im Durchschnitt nicht zu warm wird.
Du kannst das auch mit der Wunschtemperatur machen, aber hier fällt die Vorlauf SollTemp bei steigender Außentemperatur, sodass du dann ab Vormittag wieder kurze Taktzyklen haben wirst.
Ich muss dazu sagen, dass ich das ziel hatte, möglichst nur Photovoltaik-Strom zu nutzen. Wenn du sowieso Strom aus dem Netz ziehst, wäre die Strategie u.U. noch eine andere. Aktuell nutze ich ausschließlich Photovoltaik-Strom sowohl für Heizen als auch für Warmwasser.
Die Drehzahl des Kompressors am Anfang könntest du nur noch mit dem Flüsterbetrieb beeinflussen. Aber zumindest bei der arotherm 55/6 sind 50rps das minimale was man durch den Flüsterbetrieb (60%) runter regeln kann. Aber die Anfangsdrehzahl ist gar nicht das Problem. Die kurze Taktzeit kommt bei milden Temperaturen dadurch zustanden, dass das Energieintegral zu schnell steigt. Dies kann man entgegnen, indem man die Minimale Vorlauftemperatur erhöht oder die Wunschtemperatur. Ich habe es durch ein Script sehr gut hinbekommen. Ich erhöhe die Min Vorlauftemperatur auf (Vorlauf + 0,25) wenn (Vorlauf Ist - Vorlauf Soll) > 0. Ich reduziere sie wieder entsprechend, wenn die Drehzahl / Stromverbrauch über längere Zeit ansteigt. So bekomme ich sogar nur einen Takt/Tag hin. Hier muss man dann halt für die Länge des Taktes einen guten Wert nehmen, damit es im Durchschnitt nicht zu warm wird.
Du kannst das auch mit der Wunschtemperatur machen, aber hier fällt die Vorlauf SollTemp bei steigender Außentemperatur, sodass du dann ab Vormittag wieder kurze Taktzyklen haben wirst.
Ich muss dazu sagen, dass ich das ziel hatte, möglichst nur Photovoltaik-Strom zu nutzen. Wenn du sowieso Strom aus dem Netz ziehst, wäre die Strategie u.U. noch eine andere. Aktuell nutze ich ausschließlich Photovoltaik-Strom sowohl für Heizen als auch für Warmwasser.
Hallo,

ich habe leider nicht genau verstanden, was du in deinem Script machst, bitte erläutere es mir nochmal.

"Die kurze Taktzeit kommt bei milden Temperaturen dadurch zustanden, dass das Energieintegral zu schnell steigt. Dies kann man entgegnen, indem man die Minimale Vorlauftemperatur erhöht oder die Wunschtemperatur. Ich habe es durch ein Script sehr gut hinbekommen. Ich erhöhe die Min Vorlauftemperatur auf (Vorlauf + 0,25) wenn (Vorlauf Ist - Vorlauf Soll) > 0. Ich reduziere sie wieder entsprechend, wenn die Drehzahl / Stromverbrauch über längere Zeit ansteigt. So bekomme ich sogar nur einen Takt/Tag hin. Hier muss man dann halt für die Länge des Taktes einen guten Wert nehmen, damit es im Durchschnitt nicht zu warm wird.
Du kannst das auch mit der Wunschtemperatur machen, aber hier fällt die Vorlauf SollTemp bei steigender Außentemperatur, sodass du dann ab Vormittag wieder kurze Taktzyklen haben wirst."

Wieso erhöhst und verringerst du die Min Vorlauftemperatur?
Ich suche auch eine Möglichkeit damit die Anlage langsam anläuft, aktuell läuft die Anlage beim Start voll hoch bis die Vorlaufsolltemperatur erreicht wurde und dann wird runtermodeliert und oberhalb einer Aussentemparatur von 10 Grad fängt meine Anlage an zu Takten. Ich denke, dass ich meinen Taktzylus verlängern kann, wenn die Anlage nach dem Starten nicht so hochlaufen würde.

thx für deine Hilfe.

Gruss


Klaus
 
I

Ichbins01

Das mit dem voll hoch fahren nervt mich auch, das braucht ich eigentlich nicht mal im Winter nach dem Abtauen, wenn er einfach den Wert sich merken würde bevor er Abgetaut hat und anschließend so weiter macht oder ein paar Watt mehr.
 
F

fred081273

Moin,
in einem anderen Forum hat jemand geschrieben, dass bei ihm die Platine getauscht wurde und damit das Problem mit dem Energieintegral gefixt wurde. Zusätzlich werden jetzt die Daten nicht mehr gerundet sondern mit Nachkommastellen angezeigt.

Da werde ich gleich mal an Vaillant herantreten.
LG Fred
 
Zuletzt aktualisiert 19.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6180 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
2Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
3Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
4Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
5KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
6Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
7Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
8Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
9Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
10Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
11Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
12Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
13Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
14Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
15Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
16Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
17Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
18Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
19Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
20Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11

Oben